ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.04.2019 в 23:11:31

crazygeorgio написал: И это решение так себе?

Проблема в том что в проводке должно быть УЗО... Т.е.: единственное решение - вскрыть коробку и переподключить третью жилу на рабочий ноль. Если эта жила имеет ж/з изоляцию - её следует покрасить в синий цвет.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.04.2019 в 23:25:39

Alex___dr, - я же и говорю разница между Rp2" и G2" Вн всего пять соток. Что скорее теоретически чем практически ощутимо. RpХ" Нар получается естественным образом при нарезке резьбы плашкой. Коничка - это уже другая песня... Однако "К" плашки бывают полезны и для цилиндрических G резьб, так как заходная часть их ощутимо шире.

Off top: Что-то у меня с браузером видимо. Не могу выковырять схему с двумя амерскими трансами из инета. На forca.ru довольно объемная (а главное по русски) была статья со схемами.

Вот фотка такой заморской классики:

0
crazygeorgio
crazygeorgio
Местный

Регистрация: 04.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 127

15.04.2019 в 09:52:16

ПPOPAБ, узо есть, это не проблема, проблема в том, что коробку не вскрыть, т.к. она за потолком уже, был бы доступ к коробке, вопроса бы и не было)

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.04.2019 в 19:50:38

crazygeorgio написал: проблема в том, что коробку не вскрыть, т.к. она за потолком уже, был бы доступ к коробке, вопроса бы и не было)

Как обычно: сначала создаем себе проблемы, а затем мужественно их преодолеваем... :(

Тогда уж присоедините "третью жилу" к контакту N УЗО соответствующей группы. Дополнительно его обозначив...

0
crazygeorgio
crazygeorgio
Местный

Регистрация: 04.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 127

16.04.2019 в 13:03:59

ПPOPAБ написал:

crazygeorgio написал: проблема в том, что коробку не вскрыть, т.к. она за потолком уже, был бы доступ к коробке, вопроса бы и не было)

Как обычно: сначала создаем себе проблемы, а затем мужественно их преодолеваем... :(

Тогда уж присоедините "третью жилу" к контакту N УЗО соответствующей группы. Дополнительно его обозначив...

ПPOPAБ, правильно понимаю, что при таком способе везде в группе на третьем проводе будет напряжение, но с точки зрения защиты получше будет?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.04.2019 в 19:11:05

crazygeorgio написал: что при таком способе везде в группе на третьем проводе будет напряжение, но с точки зрения защиты получше будет?

Что так, что эдак - на нем будет потенциал N проводника. Разница лишь в том что,- не придется гадать где-же он соединен с нолём.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116564

19.04.2019 в 12:44:25

crazygeorgio написал: ПPOPAБ, узо есть, это не проблема, проблема в том, что коробку не вскрыть, т.к. она за потолком уже, был бы доступ к коробке, вопроса бы и не было)

crazygeorgio, Это значит, что Вы зря протягивали третий провод и лишаете себя возможности установить УЗО. Ищите способы вскрыть коробку. Или переставить ДД туда, где есть ноль.

0
serks
serks
Эксперт

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

12.05.2019 в 21:22:52

ПPOPAБ написал:

MaSeVi написал: хотя в школу я пошёл в 1985...

В 86-м я из неё вышел... Где в ̶Л̶Т̶П̶ , тьфу - в УПК мне на дорожку дали несколько бумажек с мелкими разрядами. Типа: токарь, слесарь, электромонтёр... В 15-ть лет (карл!) я работал на 16К20, 1К62, ДИП-200. Вместо уроков труда ходили в Учебно Производственный Комбинат. Поговаривали что еще и "права" можно получить, но не вышло. И кто-то тут мне пургу про Советский Союз метет.

ПPOPAБ, сказки

. УПК было не вместо уроков труда, а был один день полностью. Рабочей профессии учили только одной. Кучу специальностей можете предъявить типа такой?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

12.05.2019 в 21:49:05

serks написал: УПК было не вместо уроков труда, а был один день полностью.

serks написал: Рабочей профессии учили только одной.

Абсолютно верно.

0
Serginhio
Serginhio
Новичок

Регистрация: 25.05.2019

Рейкьявик

Сообщений: 10

25.05.2019 в 18:01:01

Подскажите, можно ли соединить алюминиевые провода клеммной колодкой? Она вроде латунная (т.е. чуть-чуть медная :) ) И сразу сторой полувопрос: клеммы розеток и выключателей ведь тоже латунные?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

25.05.2019 в 18:25:58

Serginhio написал: Подскажите, можно ли соединить алюминиевые провода клеммной колодкой?

Алюминиевый провод не стоит зажимать торцом винта.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу