21.07.2019 в 14:10:29
ПPOPAБ написал: Соединению проводников разного сечения.
Провода из ГОСТ и ТУ кабелей тоже разного сечения... Получается всё пропало, на всех объектах с переделками. Ужас.
21.07.2019 в 14:35:24
ПPOPAБ, 1,5 многожила по диаметру как раз как 2,5 моножила. Тем более что у меня эти 2,5 особенно тонкие на вид, несмотря на маркировку :))
А чего плохого в соединении многожилы и моножилы в ГМЛ? Есть прямой запрет? Чем мотивируется?
21.07.2019 в 14:42:16
Dron/9K написал: ПPOPAБ, 1,5 многожила по диаметру как раз как 2,5 моножила. Тем более что у меня эти 2,5 особенно тонкие на вид, несмотря на маркировку :))
А чего плохого в соединении многожилы и моножилы в ГМЛ? Есть прямой запрет? Чем мотивируется?
Dron/9K, соединять 2,5 с 1,5 имеет смысл только на времянках всяких. Постоянное соединение -- какой-то бессмысленный перерасход 2,5 -- ведь все равно вешать под автомат на 10А или сколько там использует хозяин для 1,5.
А для времянок странно использовать гильзы, когда есть СИЗы, Ваги всяческие (10А-то любая отлично потянет, а конкретно для 2 однопроволочных с одной многопроволочной отлично пойдут люстровые серии, которые всегда в запасе должны быть), да попросту винтовые клеммники.
21.07.2019 в 15:37:13
stroke написал:
Dron/9K, соединять 2,5 с 1,5 имеет смысл только на времянках всяких. Постоянное соединение -- какой-то бессмысленный перерасход 2,5 -- ведь все равно вешать под автомат на 10А или сколько там использует хозяин для 1,5.
А для времянок странно использовать гильзы, когда есть СИЗы, Ваги всяческие (10А-то любая отлично потянет, а конкретно для 2 однопроволочных с одной многопроволочной отлично пойдут люстровые серии, которые всегда в запасе должны быть), да попросту винтовые клеммники.
stroke, розеточная линия 2.5мм2 под АВ 16А. От неё ответвление 1.5мм2 на освещение, постоянное соединение. В чем криминал?
21.07.2019 в 16:16:51
СтранникXXI написал: розеточная линия 2.5мм2 под АВ 16А. От неё ответвление 1.5мм2 на освещение, постоянное соединение. В чем криминал?
Так даже раньше не делали, тем более не нужно делать так сейчас. И какой может быть причина? Экономия, лень, нежелание разбираться?
21.07.2019 в 16:19:11
stroke, Вот писал же предысторию: розеточная линия в спальне, решил заменить одну розетку 230VAC на 5VDC для зарядки гаджетов. Розетки все соединены шлейфом, да еще так что в первую линия приходит, а из последней уходит далее.
Розетка 5VDC у легранда не имеет трёх парных клемм - там только одиночные L и N хлипкого вида, вот и решил сделать скрутку с помощью ГМЛ, отведя 1,5 для этой розетки (к слову, 2,5 в НШВИ туда возможно вообще не влезет).
Менять АВ на этой линии с 16А на 10А смысла не вижу.
21.07.2019 в 16:24:45
Dron/9K, Ну ведь все ясно . А тут и извращенцами обзывают и копья ломают . :)
21.07.2019 в 16:25:36
strider1978 написал: Провода из ГОСТ и ТУ кабелей тоже разного сечения...
Dron/9K написал: 1,5 многожила по диаметру как раз как 2,5 моножила. Тем более что у меня эти 2,5 особенно тонкие на вид, несмотря на маркировку :))
СтранникXXI написал: розеточная линия 2.5мм2 под АВ 16А. От неё ответвление 1.5мм2 на освещение, постоянное соединение
Господа вы "гейпарад" решили тут устроить?
21.07.2019 в 16:38:54
ПPOPAБ, Дрон обьяснил ситуацию, но вы не предложив ничего - клеймите . :confused:
21.07.2019 в 16:39:22
ПPOPAБ написал: Господа вы "гейпарад" решили тут устроить?
раньше и Al в проводку нельзя было - что же нам так и жить в прошлом веке?! :)) по существу - почему нельзя зажимать вместе много- и моножильные провода?
21.07.2019 в 16:42:42
Dron/9K написал: по существу - почему нельзя зажимать вместе много- и моножильные провода?
:D Потому что вы зажмёте только моножилу.
21.07.2019 в 16:53:59
AndyMirror написал: :D Потому что вы зажмёте только моножилу.
а что же случится с многожилой, и почему она не выпадает после запрессовки?
21.07.2019 в 17:02:28
dokar написал: Дрон обьяснил ситуацию, но вы не предложив ничего - клеймите . :confused:
Dron/9K написал: по существу - почему нельзя зажимать вместе много- и моножильные провода?
Потому что: ни в одной инструкции нет такой конструкции соединений! На каком основании вы творите подобное порно ???
21.07.2019 в 17:03:54
Dron/9K написал: а что же случится с многожилой
:net: Этого никто не знает...
21.07.2019 в 18:01:33
strider1978 написал:
СтранникXXI написал: розеточная линия 2.5мм2 под АВ 16А. От неё ответвление 1.5мм2 на освещение, постоянное соединение. В чем криминал?
Так даже раньше не делали, тем более не нужно делать так сейчас. И какой может быть причина? Экономия, лень, нежелание разбираться?
strider1978, и раньше так делали сплошь и рядом, и сейчас СП.2561325800.2016 не запрещает. Вы не ответили на вопрос: в чем криминал?