24.07.2019 в 03:14:11
СтранникXXI написал: ЧЁТКИЙ И КОНКРЕТНЫЙ ответ: что ТЕХНИЧЕСКИ ужасного в ответвление 1.5мм2 меди на освещение от розеточной линии 2.5мм2 меди под АВ 16А. НТД это не запрещают.
Правила не запрещают одевать штаны через голову.
СтранникXXI написал: Отговорки типа "в быту так не делается - это все" бла-бла-бла в пользу бедных"
Сделайте своё "бля-бля-бля" в пользу богатых: Между коробками в квартире "четверку"-"шестерку" киньте и отводы полторашкой выполните... Маразм ведь!
Между тем, подобные решения в промышленности довольно распростаранены и полностью обоснованы. Там группы освещения могут быть протяженностью в сотни метров с реактивными нагрузками в десятки киловатт.
Rumato написал: Один маленький вопросик - клиентам Вы делаете соединения шлейфом? Сколько из них позвонили и пожаловались, что контакт в розетке ослаб?
Один маленький ответик: большинство розеток по немецким технологиям подключатся именно так. В 95-м работая с фирмой "Корниелс" (сейчас "Корнильс" чаще пишут) из ФРГ-овского Бергена (что рядом с Гамбургом) небольшую конторку построил. Розеток там более полутысячи, из них более трехсот шлейфом. Никаких претензий по этому поводу до сих пор не поступало. :yu:
Dron/9K написал: Скажите, а можно ли в ГМЛ запихнуть два провода, один диаметром 1,8 мм, а другой - диаметром 1,6 мм?
Скажите где вы это взяли, на какой помойке ? Диаметр жилы первого класса для стационарной прокладки должен составлять 1,78 мм, второго - 2,01 мм. И тем не менее в ГМЛ 2,5 можно соединить две таких жилы, вставленных в гильзу с дух сторон.
ГМЛ - не ГАО. Её конструкция не предусматривает опрессовку нескольких жил введенных с одной стороны.
24.07.2019 в 09:53:25
ПPOPAБ,
ГМЛ - не ГАО. Её конструкция не предусматривает опрессовку нескольких жил введенных с одной стороны.
А как же гильзы ГМЛ-П?
08.08.2019 в 12:04:45
tyuk написал: А как же гильзы ГМЛ-П?
ГМЛ-П это локальное творчество КВТ, стандартным ГМЛ они не имеют отношения.
08.08.2019 в 12:46:41
TAB, Стандартным это по ГОСТ или по DIN или еще по каким нормам? Начнем с того что в ГОСТ 23469.3-79 название ГМЛ вообще не употребляется. ВСН 139-83 на который большинство ссылается по способам монтажа сильно устарел и отменен.
08.08.2019 в 22:16:15
tyuk написал: Стандартным это по ГОСТ или по DIN или еще по каким нормам?
Да.
tyuk написал: Начнем с того что в ГОСТ 23469.3-79 название ГМЛ вообще не употребляется.
И что?
tyuk написал: ВСН 139-83 на который большинство ссылается по способам монтажа сильно устарел и отменен.
Ну и что?
09.08.2019 в 08:17:29
TAB написал: Ну и что?
Да ничего кроме того что вы несете чушь про то что все луженые медные гильзы (ГМЛ) не предназначены для параллельной опресовки.
09.08.2019 в 08:41:14
ПPOPAБ написал: Вы приписываете мне авторство ПУЭ ??? :eek: Хорошо хоть смеяться, вы, перестали при прочтении Правил.
Да упаси господь, вы его просто неправильно читаете :)
ПPOPAБ написал: Диаметр жилы первого класса для стационарной прокладки должен составлять 1,78 мм, второго - 2,01 мм.
Лолшто? :a
09.08.2019 в 11:35:10
tyuk написал: Да ничего кроме того что вы несете чушь про то что все луженые медные гильзы (ГМЛ) не предназначены для параллельной опресовки.
Осмелюсь заметить, что эту чушь придумали вы но приписали мне зачем-то.
09.08.2019 в 12:49:03
TAB, Прошу прощения. Эту чушь придумал не я, а утверждал ПPOPAБ, У вас лишь спорное утверждение про "стандартные ГМЛ". Впрочем дискутировать по этому поводу не вижу смысла
11.08.2019 в 00:13:47
В коллекцию свистунов о Ваго с пастой . Она, эта коллекция большая и длинная как сага о Форсайтах и никогда не оскудеет. :p
12.08.2019 в 08:50:34
tyuk написал: ВСН 139-83 на который большинство ссылается по способам монтажа сильно устарел и отменен.
И1.09-10 !
tyuk написал: чушь про то что все луженые медные гильзы (ГМЛ) не предназначены для параллельной опресовки.
Документ опровергающий "чушь" предоставьте...
Radio написал: Лолшто? :a
Лол - ГОСТ ...
12.08.2019 в 09:14:19
ПPOPAБ, Во первых не действует. Во вторых вы состоите в ассоциации Росэлектромонтаж?
14.08.2019 в 19:20:36
tyuk написал: не действует.
=
И 1.09-10 Инструкция по соединению изолированных жил проводов и кабелей Cтатус: Действует Дата начала действия: 01 января 2011
tyuk написал: вы состоите в ассоциации Росэлектромонтаж?
Естественно, уже не лично, но опосредованно. Это же - бывший ГЭМ ММСС СССР, где я и работал. Непосредственно - через ассоциацию на "северный поток" подряжался, западнее Урала... Так ВСН - то-же ведомственный был. И отменен он этой самой инструкцией. В чем проблемы? Ведь других документов по этому поводу нет. Тот же минэнерго её использует.
Radio написал: Там так и написано прямо?
Не - в табличке напечатано. Жилы токопроводящие кабелей и проводов для стационарной прокладки...