Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

24.07.2019 в 03:14:11

СтранникXXI написал: ЧЁТКИЙ И КОНКРЕТНЫЙ ответ: что ТЕХНИЧЕСКИ ужасного в ответвление 1.5мм2 меди на освещение от розеточной линии 2.5мм2 меди под АВ 16А. НТД это не запрещают.

Правила не запрещают одевать штаны через голову.

СтранникXXI написал: Отговорки типа "в быту так не делается - это все" бла-бла-бла в пользу бедных"

Сделайте своё "бля-бля-бля" в пользу богатых: Между коробками в квартире "четверку"-"шестерку" киньте и отводы полторашкой выполните... Маразм ведь!

Между тем, подобные решения в промышленности довольно распростаранены и полностью обоснованы. Там группы освещения могут быть протяженностью в сотни метров с реактивными нагрузками в десятки киловатт.

Rumato написал: Один маленький вопросик - клиентам Вы делаете соединения шлейфом? Сколько из них позвонили и пожаловались, что контакт в розетке ослаб?

Один маленький ответик: большинство розеток по немецким технологиям подключатся именно так. В 95-м работая с фирмой "Корниелс" (сейчас "Корнильс" чаще пишут) из ФРГ-овского Бергена (что рядом с Гамбургом) небольшую конторку построил. Розеток там более полутысячи, из них более трехсот шлейфом. Никаких претензий по этому поводу до сих пор не поступало. :yu:

Dron/9K написал: Скажите, а можно ли в ГМЛ запихнуть два провода, один диаметром 1,8 мм, а другой - диаметром 1,6 мм?

Скажите где вы это взяли, на какой помойке ? Диаметр жилы первого класса для стационарной прокладки должен составлять 1,78 мм, второго - 2,01 мм. И тем не менее в ГМЛ 2,5 можно соединить две таких жилы, вставленных в гильзу с дух сторон.

ГМЛ - не ГАО. Её конструкция не предусматривает опрессовку нескольких жил введенных с одной стороны.

0
Аватар пользователя
tyuk

Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

24.07.2019 в 09:53:25

ПPOPAБ,

ГМЛ - не ГАО. Её конструкция не предусматривает опрессовку нескольких жил введенных с одной стороны.

А как же гильзы ГМЛ-П?

0
Аватар пользователя
MаSeVi

Местный

Регистрация: 03.08.2019

Иркутск

Сообщений: 0

03.08.2019 в 07:01:35

tyuk написал: А как же гильзы ГМЛ-П?

А никак. НШВИ и ТМЛ. Понятно?

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

08.08.2019 в 12:04:45

tyuk написал: А как же гильзы ГМЛ-П?

ГМЛ-П это локальное творчество КВТ, стандартным ГМЛ они не имеют отношения.

0
Аватар пользователя
tyuk

Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

08.08.2019 в 12:46:41

TAB, Стандартным это по ГОСТ или по DIN или еще по каким нормам? Начнем с того что в ГОСТ 23469.3-79 название ГМЛ вообще не употребляется. ВСН 139-83 на который большинство ссылается по способам монтажа сильно устарел и отменен.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

08.08.2019 в 22:16:15

tyuk написал: Стандартным это по ГОСТ или по DIN или еще по каким нормам?

Да.

tyuk написал: Начнем с того что в ГОСТ 23469.3-79 название ГМЛ вообще не употребляется.

И что?

tyuk написал: ВСН 139-83 на который большинство ссылается по способам монтажа сильно устарел и отменен.

Ну и что?

0
Аватар пользователя
tyuk

Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

09.08.2019 в 08:17:29

TAB написал: Ну и что?

Да ничего кроме того что вы несете чушь про то что все луженые медные гильзы (ГМЛ) не предназначены для параллельной опресовки.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20676

09.08.2019 в 08:41:14

ПPOPAБ написал: Вы приписываете мне авторство ПУЭ ??? :eek: Хорошо хоть смеяться, вы, перестали при прочтении Правил.

Да упаси господь, вы его просто неправильно читаете :)

ПPOPAБ написал: Диаметр жилы первого класса для стационарной прокладки должен составлять 1,78 мм, второго - 2,01 мм.

Лолшто? :a

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

09.08.2019 в 11:35:10

tyuk написал: Да ничего кроме того что вы несете чушь про то что все луженые медные гильзы (ГМЛ) не предназначены для параллельной опресовки.

Осмелюсь заметить, что эту чушь придумали вы но приписали мне зачем-то.

0
Аватар пользователя
tyuk

Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

09.08.2019 в 12:49:03

TAB, Прошу прощения. Эту чушь придумал не я, а утверждал ПPOPAБ, У вас лишь спорное утверждение про "стандартные ГМЛ". Впрочем дискутировать по этому поводу не вижу смысла

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20154

11.08.2019 в 00:13:47

В коллекцию свистунов о Ваго с пастой . Она, эта коллекция большая и длинная как сага о Форсайтах и никогда не оскудеет. :p

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

12.08.2019 в 08:50:34

tyuk написал: ВСН 139-83 на который большинство ссылается по способам монтажа сильно устарел и отменен.

И1.09-10 !

tyuk написал: чушь про то что все луженые медные гильзы (ГМЛ) не предназначены для параллельной опресовки.

Документ опровергающий "чушь" предоставьте...

Radio написал: Лолшто? :a

Лол - ГОСТ ...

0
Аватар пользователя
tyuk

Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

12.08.2019 в 09:14:19

ПPOPAБ, Во первых не действует. Во вторых вы состоите в ассоциации Росэлектромонтаж?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20676

12.08.2019 в 09:40:21

ПPOPAБ написал: Лол - ГОСТ ...

Там так и написано прямо? :a

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.08.2019 в 19:20:36

tyuk написал: не действует.

=

И 1.09-10 Инструкция по соединению изолированных жил проводов и кабелей Cтатус: Действует Дата начала действия: 01 января 2011

tyuk написал: вы состоите в ассоциации Росэлектромонтаж?

Естественно, уже не лично, но опосредованно. Это же - бывший ГЭМ ММСС СССР, где я и работал. Непосредственно - через ассоциацию на "северный поток" подряжался, западнее Урала... Так ВСН - то-же ведомственный был. И отменен он этой самой инструкцией. В чем проблемы? Ведь других документов по этому поводу нет. Тот же минэнерго её использует.

Radio написал: Там так и написано прямо?

Не - в табличке напечатано. Жилы токопроводящие кабелей и проводов для стационарной прокладки...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу