02.10.2019 в 23:20:01
ZooZoo, так это у меня проблема с детства. Руками могу сделать :) , а сочинение написать по пройденной теме :(
03.10.2019 в 16:24:24
Не совсем про соединение проводов, но пусть тут будет Исходные данные: Кабель ВВГ лежит под землей в черной ПНД гофре. Гофру случайно порвали в том месте, где кабель еще не присыпан. Кабель целый. Есть возможность одеть через свободный конец термоусадку. В принципе, я думаю, гофра обтянется хорошо, вода внутрь не попадет. Но для большей надежности, хотел еще перед тем как одевать термоусадку обмазать гофру битумным герметиком, благо он есть в наличии (Момент-Гермент). Написано, что от пластичный. Вопрос - какое-то отрицательное воздействие на материалы (термоусадка. гофра, кабель) от него возможно?
03.10.2019 в 16:39:58
minvareg, Кабель целый ,ив чем вопрос ? А закапывать кабель в тонкостенной гофре , которую могут порвасть нет никакого смысла , вредительство одно . На ваш вопрос , надо ли мазать ещё каким-то битумом лишён смысла , ТК кабелю такая защита не нужна. Вы бы еще в ПВХ гофре закопали . :net:
03.10.2019 в 17:05:20
dokar, Кабель закалывал не я он там был. Меня интересует устранение протечки внутр гофры, с остальным пусть разбираются те, кто делал.
03.10.2019 в 17:19:05
minvareg, Хорошо , тогда поможет тонкостенная термоусадка с клеем. И очень осторожная работа с феном чтобы гофра не деформировалась быстрее усаживания .
03.10.2019 в 17:47:30
dokar написал: В коллекцию свистунов о Ваго с пастой . Она, эта коллекция большая и длинная как сага о Форсайтах и никогда не оскудеет. :p
dokar, что бы это значило? Т.е. WAGO отстой? А что взамен предложите? На сколько вижу провода медные (я не электрик, но алюминиевые провода в последний раз видел в детстве в сарае)... Зачем там вообще какая-то паста?
03.10.2019 в 18:01:31
CCCP33, Вот и спрашиваю за каким чёртом электрик засунул только медь, - в пасту ? Наверное поверил менагерам Ваго. И что из этого вышло . Дело в том что Ваго продает некоторые виды клемм как с пастой так и без пасты . Утверждая при этом что с пастой можно использовать как для алюминия так и для меди. И даже соединять между собой . Однако у многи сложилась отрицательная практика , результат которой , я и отобразил выше . Причем вданном случае в пасту воткнули исключительно - медь .
04.10.2019 в 04:00:46
{{post:6701857
minvareg, Меня интересует устранение протечки внутр гофры
Хорошо , тогда поможет тонкостенная термоусадка с клеем. И очень осторожная работа с феном чтобы гофра не деформировалась быстрее усаживания .}}
dokar- не прокатит... Замотать чем нибудь, например ЛЭТСАРом.
CCCP33 написал: я не электрик, но алюминиевые провода в последний раз видел в детстве в сарае
Они возвращаются... По многочисленным просьбам дерибаски, РусАл и Со. ;)
CCCP33 написал: Т.е. WAGO отстой?
Да.
CCCP33 написал: А что взамен предложите?
Традиционные способы соединения.
04.10.2019 в 13:05:01
dokar написал: Однако у многи сложилась отрицательная практика , результат которой , я и отобразил выше . Причем вданном случае в пасту воткнули исключительно - медь .
Насчет пасты не могу ничего сказать.. Насчет ВАГО есть момент, что мы не знаем каким током их карежит. На самом Ваго написано 24А
ПPOPAБ написал: Да.
Пока ничего негативного на счет ВАГО в НУ сказать не могу - удобно. Будет время посмотрю ВАГОвский контакт на токе 20А. На днях проверил такой коннектор с проводом 2.5: Думал сплавится - ан нет выдержал, даже не грелся. Не знаю из чего сделана коннект-пластинка (не магнитит) и как он поведет себя при длительных испытаниях, но первые впечатления положительные. Раздербанил его - площадь контакта с проводом порадовала.
ПPOPAБ написал: Традиционные способы соединения.
А конкретнее? Из личного опыта
04.10.2019 в 15:46:14
Здравствуйте. Кто использовал арматуру для СИП, КВТ ЗПО 16-95/4-35(50), нормальные они, или лучше другое искать? Спасибо!
04.10.2019 в 15:51:29
Songo написал: нормальные они
Да.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
05.10.2019 в 13:24:53
CCCP33 написал: Пока ничего негативного на счет ВАГО в НУ сказать не могу - удобно.
Выборка репрезентативна? Сколько миллионов смонтированных плоскопружинных соединителей контролируете?
CCCP33 написал:
ПPOPAБ написал: Традиционные способы соединения.
А конкретнее? Из личного опыта
Сварка. Вряд-ли вообще кто-то видел отказ подобного соединения. СИЗ. Для того что-бы накосячить - нужно долго учится.
05.10.2019 в 18:38:07
ПPOPAБ написал:
CCCP33 написал: Пока ничего негативного на счет ВАГО в НУ сказать не могу - удобно.
Выборка репрезентативна? Сколько миллионов смонтированных плоскопружинных соединителей контролируете?
CCCP33 написал:
ПPOPAБ написал: Традиционные способы соединения.
А конкретнее? Из личного опыта
Сварка. Вряд-ли вообще кто-то видел отказ подобного соединения. СИЗ. Для того что-бы накосячить - нужно долго учится.
ПPOPAБ, про косячность на СИЗах :) Вы просто не видели как провода сначала скручивали, а затем СИЗ надевали как колпачёк на авторучку. И при этом серьёзно объясняли что скрутка запрещена :tambourinedance:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу