Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

05.10.2019 в 19:46:58

#6703313

Шуюп написал: Вы просто не видели как провода сначала скручивали, а затем СИЗ надевали как колпачёк на авторучку.

Это в другую тему...

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

05.10.2019 в 23:18:36

#6703438

Шуюп написал: про косячность на СИЗах :) Вы просто не видели как провода сначала скручивали, а затем СИЗ надевали как колпачёк на авторучку. И при этом серьёзно объясняли что скрутка запрещена

а Вам знакомы отказы такого соединения?)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

06.10.2019 в 00:29:02

#6703467

юра Т написал: а Вам знакомы отказы такого соединения?)

Мне неизвестны отказы скруток. Обычных плотных скруток. Злые языки почему-то утверждают, что скрутки запрещены. Хотя запрета нигде нет. Но любые скрутки мне не нравятся своей беспонтовой длиной и необходимостью их крутить. ГМЛ-П намного компактнее и лучше.

0
Аватар пользователя
OtherNick

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Смоленск

Сообщений: 220

06.10.2019 в 00:46:48

#6703471

dokar написал: Однако у многи сложилась отрицательная практика , результат которой , я и отобразил выше . Причем вданном случае в пасту воткнули исключительно - медь .

Чем паста в клеммах Wago принципиально отличается от привычной контактной пасты (той же КВТ 55362)? Собирал на Wago распредкоробки уличного освещения на даче. Принципиально покупал клеммы с пастой чтобы обезопаситься от окисления контактов. С месяц назад разобрал одну когда менял сгоревший прожектор: медь блестит как новая. Без пасты была бы, как минимум, потемневшая.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

06.10.2019 в 00:52:44

#6703474

Radio написал: ГМЛ-П намного компактнее и лучше.

а для меня фирменные СИЗы лучше, они в карман помещаются

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

06.10.2019 в 00:55:13

#6703475

юра Т, гмл-п тоже помещаются в карман, целая пачка. И даже просто гмл помещаются.

И да, я ненавижу скрученные провода, они меня бесят. :)

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

06.10.2019 в 01:01:43

#6703480

OtherNick написал: Чем паста в клеммах Wago принципиально отличается от привычной контактной пасты (той же КВТ 55362)?

это вазелин у КВТ что-то иное как по консистенции, так и внешнему виду

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

06.10.2019 в 01:08:47

#6703486

Radio написал: гмл-п тоже помещаются в карман, целая пачка. И даже просто гмл помещаются.

у меня пальцы слабые их жать, а пресс в карман не помещается) и меня бесит если невозможно разобрать, а потом собрать соединение малой кровью

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

06.10.2019 в 01:18:05

#6703491

юра Т написал: и меня бесит если невозможно разобрать, а потом собрать соединение малой кровью

Это в полной мере относится к скруткам всех видов. Раскручивать и закручивать их снова - вы серьезно? :eek:

Соединение гмл-п даже разбирать не нужно - отрезал и соединил снова, хоть десять раз. Запасы огромные.

И, в отличие от сизов, их можно спокойно муровать, закрывать гипсокартоном и вообще всячески прятать. Это надежно и нормативно.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

06.10.2019 в 01:25:40

#6703496

Radio написал: гмл-п

Часто используете (относительно "просто" ГМЛ)?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

06.10.2019 в 01:27:02

#6703497

MaSeVi написал: Часто используете (относительно "просто" ГМЛ)?

А что под рукой, то и использую. Разницы-то нет в конечном счете.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

06.10.2019 в 01:29:36

#6703500

Radio написал: Разницы-то нет в конечном счете.

По мне ГМЛ потеснее в подрозетниках будут, ГМЛ-П - не очень удобно обжимать, но это всё субъективизм...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

06.10.2019 в 01:34:10

#6703507

MaSeVi, а что им вообще делать в подрозетниках? Разве что подрозетник идет под замуровку при переносе и добавлении розеток.

MaSeVi написал: ГМЛ-П - не очень удобно обжимать

По мне даже удобнее. Разок жамкнул и готово.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

06.10.2019 в 01:36:45

#6703511

Radio написал: По мне даже удобнее. Разок жамкнул и готово.

Вот видите - Вам удобнее. А мне - процесс, там обжал, тут обжал, и ещё здесь не забыл)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

06.10.2019 в 01:37:44

#6703513

Radio написал: а что им вообще делать в подрозетниках?

Приходилось "пилить" линии на свет там, где под потолок не хотели коробки ставить...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

06.10.2019 в 01:38:37

#6703514

MaSeVi написал: там обжал, тут обжал, и ещё здесь не забыл)))...

Это, в смысле, все три провода, и чтобы не один не забыть? :a

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

06.10.2019 в 01:39:35

#6703517

Radio написал: Это, в смысле, все три провода, и чтобы не один не забыть? :a

Да всё Вы поняли)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

06.10.2019 в 01:40:11

#6703518

MaSeVi написал: Приходилось "пилить" линии на свет там, где под потолок не хотели коробки ставить...

Ваги в таких случаях наше всё. Самые обычные, 2273. Сейчас 90% света делаю именно в подрозетниках, именно вагами. Зачем там гильзы?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

06.10.2019 в 01:42:08

#6703519

Radio написал: Ваги в таких случаях наше всё. Самые обычные, 2273.

Была обширная кучка ГМЛ от КВТ. Прямо треба употребить надобно было. Мне не нужно - заказчикам бесплатно. Плюс ТУТ своим разноцветием раздражали. А ВАГ не было...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

06.10.2019 в 01:48:49

#6703521

MaSeVi написал: Мне не нужно - заказчикам бесплатно.

Альтуризм какой-то махровый :a Впрочем, хуже ведь от этого точно никому не стало :)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

06.10.2019 в 01:51:08

#6703523

Radio написал: Альтуризм какой-то махровый

Ну что Вы, только желание избавиться от ненужного, плюс амортизировать инструмент.

Radio написал: Впрочем, хуже ведь от этого точно никому не стало

До сих пор плачут от счастья...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

06.10.2019 в 07:10:02

#6703546

Radio написал: Мне неизвестны отказы скруток. Обычных плотных скруток.

Валом их... Чуток влаги и "прощай родина"...

Radio написал: Злые языки почему-то утверждают, что скрутки запрещены. Хотя запрета нигде нет.

.

Пункт 2.1.21. соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

.

Radio написал: Но любые скрутки мне не нравятся своей беспонтовой длиной и необходимостью их крутить.

Длинные нужны только под сварку. А винты/болты крутить вам нравится? :p

Radio написал: ГМЛ-П намного компактнее и лучше.

Бяда..! Нету на них "действующей инструкции утвержденной в установленном порядке". Нарушаем значитсО Правила... ;)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

06.10.2019 в 07:42:31

#6703550

ПPOPAБ написал: в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

Одна только эта фраза вызывает такой шквал вопросов, с которым не справится и сам шайтан, будь он неладен. :)

При всей своей внешней безобидности, она способна срубить систему прямо под корень, если начать вникать в её смысл и разбираться. Так что вы лучше её не произносите лишний раз.


И да, где там сказано, что скрутки запрещены?

0
Аватар пользователя
Шуюп

Местный

Регистрация: 11.04.2012

Саранск

Сообщений: 5068

06.10.2019 в 07:45:09

#6703551

ПPOPAБ, цитата из ПУЭ "2.1.67.Выполнение электропроводки в вентиляционных каналах и шахтах запрещается. Допускается пересечение этих каналов и шахт одиночными проводами и кабелями, заключенными в стальные трубы.". В 2.1.21 нет запрета на скрутки и СИЗы.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

06.10.2019 в 10:12:02

#6703572

Radio написал: И да, где там сказано, что скрутки запрещены?

Вы инструкцию читали вообще - что там называется скруткой ???

Шуюп написал: В 2.1.21 нет запрета на скрутки и СИЗы.

На СИЗ есть инструкция, да и на скрутки то-же (но это совершенно не то о чём думает простой обыватель). Всё что без инструкции - вне закона. Особенно то что вы называете скруткой...

0
Аватар пользователя
Evik

Местный

Регистрация: 06.10.2019

Воронеж

Сообщений: 1

06.10.2019 в 12:12:47

#6703616

Уважаемые подскажите, сам не электрик.Идет основная проводка по комнате, нужно сделать ответвление фазы для освещения коридора(коробку не поставить, провода не соединю). Можно ли использовать скотчлок 3м или лучше скрутку? Отвод пойдёт на коробку для люстры.Кабель лапша медь 2.5 кв.мм

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

06.10.2019 в 13:51:03

#6703653

Evik, ссылкаТакой Скотчлок нельзя замуровывать , только в распайку. Если будете делать по другому , то не надо делать скрутку , а сделать Г образное пропаяное соединение с бандажом.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20712

06.10.2019 в 19:02:43

#6703804

ПPOPAБ написал: На СИЗ есть инструкция, да и на скрутки то-же (но это совершенно не то о чём думает простой обывател

а можно поподробнее с того места, где про инструкцию на скрутки?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

07.10.2019 в 06:24:16

#6704102

Грэй написал: а можно поподробнее с того места, где про инструкцию на скрутки?

Да пожалуйста: !#[https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=3jQiRTD1hOA]

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

07.10.2019 в 06:25:53

#6704103

Грэй написал: а можно поподробнее с того места, где про инструкцию на скрутки?

Да пожалуйста, вот это скрутка:

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=3jQiRTD1hOA

!#[https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=3jQiRTD1hOA]

0
Назад