Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119854

09.12.2020 в 17:29:35

frantic_dog, не встык - добивать гильзу, толще, вставлять кусок = 2 стыка на каждом проводнике. Встык - компактно, не вставлять кусок.

Соединение - обычно встык длинными гильзами, разветвление - параллельно короткими гильзами (с добивкой)

0
frantic_dog
frantic_dog
Новичок

Регистрация: 28.05.2012

Казань

Сообщений: 98

09.12.2020 в 19:45:09

BV, понял, принял.
Мне почему то казалось что площадь соприкосновения важна в этом деле. Поэтому и встык не рассматривал.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119854

09.12.2020 в 19:58:35

frantic_dog написал: BV, понял, принял.
Мне почему то казалось что площадь соприкосновения важна в этом деле. Поэтому и встык не рассматривал.

frantic_dog,гильза из какого материала? :)

0
frantic_dog
frantic_dog
Новичок

Регистрация: 28.05.2012

Казань

Сообщений: 98

09.12.2020 в 21:01:02

Медная, луженая. Пойду я отдыхать пожалуй. Спасибо за ответы и рекомендации.

0
Matfey
Matfey
Новичок

Регистрация: 24.07.2019

Москва

Сообщений: 42

10.12.2020 в 11:05:08

Добрый день. Подскажите, пожалуйста чем и как правильно нарастить кабель ВВГ-НГ 3х2,5 на котором будет кратковременно (не больше 5 минут нагрузка до 5 кВт? Чуть не хватает до распределительного щитка, а запаса как назло не оставили.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119854

10.12.2020 в 11:14:16

Matfey написал: Добрый день. Подскажите, пожалуйста чем и как правильно нарастить кабель ВВГ-НГ 3х2,5 на котором будет кратковременно (не больше 5 минут нагрузка до 5 кВт? Чуть не хватает до распределительного щитка, а запаса как назло не оставили.

Matfey, тем же кабелем. Как - написано несколькими постами выше.

0
Matfey
Matfey
Новичок

Регистрация: 24.07.2019

Москва

Сообщений: 42

10.12.2020 в 13:33:04

BV написал: Как - написано несколькими постами выше.

Благодарю! Вы про гильзование ГМЛ? Это допустимо для подобных мощностей и сечения провода?

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20486

10.12.2020 в 19:06:23

Matfey написал:

BV написал: Как - написано несколькими постами выше.

Благодарю! Вы про гильзование ГМЛ? Это допустимо для подобных мощностей и сечения провода?

Matfey, Более чем .

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119854

22.03.2021 в 00:54:49

Ассоциация «Росэлектромонтаж»

ИНСТРУКЦИЯ ПО СОЕДИНЕНИЮ ИЗОЛИРОВАННЫХ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ

http://www.gostrf.com/normadata/1/4293810/4293810866.htm

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования (с Изменениями N 1, 2, 3)

http://docs.cntd.ru/document/1200007235

0
Gonzzo
Gonzzo
Местный

Регистрация: 07.10.2017

Russia

Сообщений: 311

02.04.2021 в 16:07:11

Здравствуйте. В каждой комнате (детская и спальня) по 1 распаечной коробке в стене (за штукатуркой будет) и за шкафами, сделал и только подумал, как лучше соединить 8 кабелей на розеточной линии? Можно просто скруткой? Или как лучше? Коробка в стене, около 30х20.

0