Аватар пользователя
Yuron

Местный

Регистрация: 29.12.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 53

01.12.2020 в 22:50:05

Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Можно ли соединять несколько многопроволочных проводов опресовкой гильзами ГМЛ? Соединпние не самое важное будет, пара лампочек, но всеравно возникли сомнения. Т.е. нужно соединить 4 многопроволочных провода гильзой. С одной стороны в гильзу войдут 3 провода, с другой выйдет один. Обжать ПК_16У. Так можно?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9104

01.12.2020 в 23:30:29

Yuron написал: Добрый день

добрый

Yuron написал: Можно ли соединять несколько многопроволочных проводов опресовкой гильзами ГМЛ?

да , конечно

Yuron написал: Так можно?

безусловно

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Yuron

Местный

Регистрация: 29.12.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 53

02.12.2020 в 09:19:05

serj12, спасибо!

0
Аватар пользователя
frantic_dog

Местный

Регистрация: 28.05.2012

Казань

Сообщений: 98

09.12.2020 в 09:50:46

Парни, привет! Проблема на днях случилась, перегрыз коронкой провод 3*4(вроде бы он), который шел на варочную поверхность+духовой шкаф. Перегрыз в районе фартука на кухне. Переложить провод нет возможности, т.к. уже потолки есть, стены окрашены и вот это вот всё. Из инструмента что есть, это ручной опрессовщик КВТ СТК и набор матриц. Идей мало. 1) достать запас который шел к полу, загнуть и опрессовать гильзами 2) ну те же гильзы, + может следует залить соединение пайкой.

я до этого гильзовал всякие 3*2.5, но там и близко не планировались нагрузки в виде варочных. Меня по сути только один момент беспокоит, тот результат что выдает ручной опрессовщик, его будет достаточно для ремонта данной проблемы или мне срочно искать гидравлический пресс с матрицами? И надо ли дозабивать гильзы при опрессовке? Может будут еще какие идеи хорошие.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111553

Аватар пользователя
frantic_dog

Местный

Регистрация: 28.05.2012

Казань

Сообщений: 98

09.12.2020 в 12:54:16

Неожиданно. А почему именно 5 рычажковые?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9104

09.12.2020 в 14:26:52

frantic_dog, это не вам отвечали .

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
frantic_dog

Местный

Регистрация: 28.05.2012

Казань

Сообщений: 98

09.12.2020 в 15:49:37

Ой, простите. Пойду к окулисту запишусь, а то что-то со зрением стало.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111553

09.12.2020 в 16:07:16

frantic_dog, соответствующими гильзами встык все три провода и не надо вытягивать запас, если сложно. Опаивать нужды нет, но если хочется - можно... Перед гильзами одеть термоусадку и на проводники и потолще на оболочку.

frantic_dog написал: тот результат что выдает ручной опрессовщик, его будет достаточно для ремонта данной проблемы

да

frantic_dog написал: И надо ли дозабивать гильзы при опрессовке?

если встык - нет

frantic_dog написал: Может будут еще какие идеи хорошие.

Зачистить, примотать бандажем 0.7мм2 кусочек 4мм2 опаять, заизолировать изолентой. Поверх восстановить оболочку самомлипающейся лентой, или ЛЭТСАР. Можно и термоусадку вдоль распустить и обмотать - усадить. (но это личное колхозное ноу-хау)

Гильзы встык - проще и технологичнее. По надежности и то и это - одинаково.

0
Аватар пользователя
frantic_dog

Местный

Регистрация: 28.05.2012

Казань

Сообщений: 98

09.12.2020 в 17:20:47

BV, спасибо за исчерпывающий ответ. Задам уточняющий вопрос. Изначально планировал вырезать поврежденный кусок, и потом гильзовать но не встык, а параллельно. Или не большой разницы нет, что в стык, что так?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111553

09.12.2020 в 17:29:35

frantic_dog, не встык - добивать гильзу, толще, вставлять кусок = 2 стыка на каждом проводнике. Встык - компактно, не вставлять кусок.

Соединение - обычно встык длинными гильзами, разветвление - параллельно короткими гильзами (с добивкой)

0
Аватар пользователя
frantic_dog

Местный

Регистрация: 28.05.2012

Казань

Сообщений: 98

09.12.2020 в 19:45:09

BV, понял, принял.
Мне почему то казалось что площадь соприкосновения важна в этом деле. Поэтому и встык не рассматривал.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111553

09.12.2020 в 19:58:35

frantic_dog написал: BV, понял, принял.
Мне почему то казалось что площадь соприкосновения важна в этом деле. Поэтому и встык не рассматривал.

frantic_dog,гильза из какого материала? :)

0
Аватар пользователя
frantic_dog

Местный

Регистрация: 28.05.2012

Казань

Сообщений: 98

09.12.2020 в 21:01:02

Медная, луженая. Пойду я отдыхать пожалуй. Спасибо за ответы и рекомендации.

0
Аватар пользователя
Matfey

Местный

Регистрация: 24.07.2019

Москва

Сообщений: 42

10.12.2020 в 11:05:08

Добрый день. Подскажите, пожалуйста чем и как правильно нарастить кабель ВВГ-НГ 3х2,5 на котором будет кратковременно (не больше 5 минут нагрузка до 5 кВт? Чуть не хватает до распределительного щитка, а запаса как назло не оставили.