10.12.2020 в 11:14:16
Matfey написал: Добрый день. Подскажите, пожалуйста чем и как правильно нарастить кабель ВВГ-НГ 3х2,5 на котором будет кратковременно (не больше 5 минут нагрузка до 5 кВт? Чуть не хватает до распределительного щитка, а запаса как назло не оставили.
Matfey, тем же кабелем. Как - написано несколькими постами выше.
10.12.2020 в 13:33:04
BV написал: Как - написано несколькими постами выше.
Благодарю! Вы про гильзование ГМЛ? Это допустимо для подобных мощностей и сечения провода?
21.12.2020 в 18:16:42
Wagoсибаритам и электриквм гинекологам - посвяшается. :)
22.03.2021 в 00:54:49
Ассоциация «Росэлектромонтаж»
ИНСТРУКЦИЯ ПО СОЕДИНЕНИЮ ИЗОЛИРОВАННЫХ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ
ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования (с Изменениями N 1, 2, 3)
02.04.2021 в 16:07:11
Здравствуйте. В каждой комнате (детская и спальня) по 1 распаечной коробке в стене (за штукатуркой будет) и за шкафами, сделал и только подумал, как лучше соединить 8 кабелей на розеточной линии? Можно просто скруткой? Или как лучше? Коробка в стене, около 30х20.
02.04.2021 в 16:55:35
Коробка в стене, около 30х20. Gonzzo, Миллиметров ? ))) Потому что в сантиметрах это целый щиток ))) И такую скрутку необходимо пропаять.
02.04.2021 в 17:34:41
dokar написал: Коробка в стене, около 30х20. Gonzzo, Миллиметров ? ))) Потому что в сантиметрах это целый щиток ))) И такую скрутку необходимо пропаять.
dokar, 20*15 см.)
02.04.2021 в 17:54:21
Gonzzo написал: как лучше соединить 8 кабелей на розеточной линии?
Опрессовка гильзами, сварка, (пайка), Ваго, СИЗ.
02.04.2021 в 18:33:54
Ваго, СИЗ.
BV,
За штукатуркой ? ) И за шкафом . )
02.04.2021 в 20:08:16
СИЗ на 8 жил это садизм
29.04.2021 в 16:22:30
Хорошо паяется
07.06.2021 в 18:11:01
Коллеги, позвольте поднять тему работы с наконечниками типа НВИ. Наконечники выглядят так:
Применяю соответствующий инструмент:
И получаю на выходе такую вот фрустрацию (в разрезе):
Что мне не нравится здесь: как видно, сам наконечник доходит только до середины изолятора, а инструмент имеет шириную такую, что из двух вмятен только одна попадает куда нужно, а другая либо зависает в воздухе, либо деформирует хвост изолятора не совершая при этом никакого полезного действия.
Мне такой обжим решительно не нравится. Понятно, что можно найти наконечники без изолятора, обжать их шестигранником, а потом плясать с термоусадками - но это слишком много операций выходит.
Как быть? :(
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу