Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111355

15.07.2022 в 19:12:56

dv_sudya написал: И да, почему эти лампы не светятся? Померли?

Именно эти, ИЭК, мрут быстро - за год. В темноте может и увидите как они еле светятся. Там внутри неонка и резистор, можете поменять неонку, если с паяльником дружите. Есть лампы - 1 модуль/3 лампы.

dv_sudya написал: благодаря ему обнаружил что на одной фазе у меня до 35А и автоматы держат))

сбалансируйте по фазам - перекиньте в щите, например... - а так не хорошо...

0
Аватар пользователя
dv_sudya

Местный

Регистрация: 16.08.2021

Гатчина

Сообщений: 508

15.07.2022 в 19:24:40

BV написал:

dv_sudya написал: И да, почему эти лампы не светятся? Померли?

Именно эти, ИЭК, мрут быстро - за год. В темноте может и увидите как они еле светятся. Там внутри неонка и резистор, можете поменять неонку, если с паяльником дружите. Есть лампы - 1 модуль/3 лампы.

dv_sudya написал: благодаря ему обнаружил что на одной фазе у меня до 35А и автоматы держат))

сбалансируйте по фазам - перекиньте в щите, например... - а так не хорошо...

BV, если бы все было так просто) имеем электрокотел 12 квт и бойлер с тэном 3 квт, но однофазным, куда его не кинь на одной из фаз выходит от 20 до 27А в зависимости от того на первой или второй ступени работает котел. А еще стиралка и гладилка по 10А)) Думаю сменить тэн на трехфазный той же мощности, выйдет по 4,4А на фазу.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

15.07.2022 в 19:40:10

dv_sudya написал: ЗЫ: щит достался вместе с домом, так что имеем что имеем))

Купили дом — купите и щит :yu:

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111355

15.07.2022 в 19:53:19

dv_sudya написал:

BV написал:

dv_sudya написал: И да, почему эти лампы не светятся? Померли?

Именно эти, ИЭК, мрут быстро - за год. В темноте может и увидите как они еле светятся. Там внутри неонка и резистор, можете поменять неонку, если с паяльником дружите. Есть лампы - 1 модуль/3 лампы.

dv_sudya написал: благодаря ему обнаружил что на одной фазе у меня до 35А и автоматы держат))

сбалансируйте по фазам - перекиньте в щите, например... - а так не хорошо...

BV, если бы все было так просто) имеем электрокотел 12 квт и бойлер с тэном 3 квт, но однофазным, куда его не кинь на одной из фаз выходит от 20 до 27А в зависимости от того на первой или второй ступени работает котел. А еще стиралка и гладилка по 10А)) Думаю сменить тэн на трехфазный той же мощности, выйдет по 4,4А на фазу.

dv_sudya, все просто: 27 не 35, остальное на другие фазы… Смысла менять тэн не вижу. В стиралку можно тэн 1.5 - не важно если будет греть чуть дольше. Да и в бойлер 2квт/1ф. Ну и если в итоге все не влезает никак - докупайте мощность. Но судя по тексту - пока ещё терпимо...

0
Аватар пользователя
dv_sudya

Местный

Регистрация: 16.08.2021

Гатчина

Сообщений: 508

16.07.2022 в 22:01:19

BV написал:

dv_sudya написал:

BV написал:

dv_sudya написал: И да, почему эти лампы не светятся? Померли?

Именно эти, ИЭК, мрут быстро - за год. В темноте может и увидите как они еле светятся. Там внутри неонка и резистор, можете поменять неонку, если с паяльником дружите. Есть лампы - 1 модуль/3 лампы.

dv_sudya написал: благодаря ему обнаружил что на одной фазе у меня до 35А и автоматы держат))

сбалансируйте по фазам - перекиньте в щите, например... - а так не хорошо...

BV, если бы все было так просто) имеем электрокотел 12 квт и бойлер с тэном 3 квт, но однофазным, куда его не кинь на одной из фаз выходит от 20 до 27А в зависимости от того на первой или второй ступени работает котел. А еще стиралка и гладилка по 10А)) Думаю сменить тэн на трехфазный той же мощности, выйдет по 4,4А на фазу.

dv_sudya, все просто: 27 не 35, остальное на другие фазы… Смысла менять тэн не вижу. В стиралку можно тэн 1.5 - не важно если будет греть чуть дольше. Да и в бойлер 2квт/1ф. Ну и если в итоге все не влезает никак - докупайте мощность. Но судя по тексту - пока ещё терпимо...

BV, 27А это максимум который пропускает защита стабилизатора), так что еще одна лампочка и перезапуск)) пока сделал ручной байпас на случай если надо чтобневыбивало (производитель пожалел лишнего контактора).

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

16.07.2022 в 22:07:57

dv_sudya написал: это я подключаю стабилизатор

Зачем для подключения стабилизатора понадобилась опрессовка?

0
Аватар пользователя
dv_sudya

Местный

Регистрация: 16.08.2021

Гатчина

Сообщений: 508

17.07.2022 в 08:35:22

Radio написал:

dv_sudya написал: это я подключаю стабилизатор

Зачем для подключения стабилизатора понадобилась опрессовка?

Radio, ввод в дом моножилой 6 мм2, стабилизатор подключен пвс 5х6 мм2, гильзы соединяют моножилы с многожильными проводами. Показалось надежнее чем зажимать моножилу и обжатый многожильный в автомате.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

17.07.2022 в 08:46:17

dv_sudya написал: ввод в дом моножилой 6 мм2, стабилизатор подключен пвс 5х6 мм2

Ввод в дом должен приходить на вводной автомат, а не присоединяться прямо к стабилизатору. Зачем вы его напрессовываете прямо на вводной кабель? :cool:

dv_sudya написал: Показалось надежнее чем зажимать моножилу и обжатый многожильный в автомате.

Это еще зачем? :eek:

0
Аватар пользователя
dv_sudya

Местный

Регистрация: 16.08.2021

Гатчина

Сообщений: 508

17.07.2022 в 16:35:34

Radio написал:

dv_sudya написал: ввод в дом моножилой 6 мм2, стабилизатор подключен пвс 5х6 мм2

Ввод в дом должен приходить на вводной автомат, а не присоединяться прямо к стабилизатору. Зачем вы его напрессовываете прямо на вводной кабель? :cool:

dv_sudya написал: Показалось надежнее чем зажимать моножилу и обжатый многожильный в автомате.

Это еще зачем? :eek:

Radio, Ввод в здание, вводной автомат за забором на столбе в щитке. От щитка сип до щитка на наружной стене, а уже в нем через автомат переход на 5х6 мм ВВГ. Вот он и заходит в щит который в доме. На фото в левом верхнем углу.

А куда бы вы подключили стаб в этом щитке?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

17.07.2022 в 17:09:51

dv_sudya написал: А куда бы вы подключили стаб в этом щитке?

Я бы для начала навел в нем элементарный порядок (вы же перфекционист вроде бы? ;) ). Сразу же, после приобретения дома. Сейчас тут какой-то невнятный клубок, в котором нереально разобраться. Хотя в принципе места полно.

В моих щитах вводной кабель приходит на автомат, потом стоит реле напряжения, байпас стабилизатора, ввод резерва.

Примерно как здесь, только тут однофазный.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

17.07.2022 в 19:55:45

dv_sudya написал: А куда бы вы подключили стаб в этом щитке?

Для начала - никуда. Т.к. сперва порядок там навести))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

18.07.2022 в 12:29:57

Соединение проводов в распределительной коробке осуществили таким способом. На скрутках обмотанных изолентой. Делал электрик. Не известно одно ! Он так во всех коробках наделал в квартире, уже не заглянуть, все под потолками !? Не могли бы, пожалуйста, высказать ваше мнение по этому поводу, вызывает интерес лично.
И еще, вдобавок маленький вопрос, заземлять полотенцесушитель на провод нужно, обхватив фитинг металлический, если он "завязан" на полипропилене ? Трубы к полотенцесушителю подключены пластиковые, не металл.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111355

18.07.2022 в 16:10:20

молоток написал:

Соединение проводов в распределительной коробке осуществили таким способом. На скрутках обмотанных изолентой. Делал электрик. Не известно одно ! Он так во всех коробках наделал в квартире, уже не заглянуть, все под потолками !? Не могли бы, пожалуйста, высказать ваше мнение по этому поводу, вызывает интерес лично.
И еще, вдобавок маленький вопрос, заземлять полотенцесушитель на провод нужно, обхватив фитинг металлический, если он "завязан" на полипропилене ? Трубы к полотенцесушителю подключены пластиковые, не металл.

молоток, а какие у вас аргументы, что в других коробках электрик сделал нормально? ПС не надо...

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

18.07.2022 в 19:49:29

BV, я к тому, что все таки допустимо для него так сделать. Не зависимо наделал ли он так в других. Что касаемо других коробок - возможно использовал ВАГО или такие же скрутки, но скрутил вроде по работе длинные скрутки.

Контроля особо не было, родственники приглашали, еврея)) Развитие событий трудно предугадать, что повлияло на данное действо, гадать - не хватило сиз на последнюю... у человека с совестью, такого не будет, возьмет или попросит докупить.

В общем, ваше мнение что так допускается ? Или это тренд такой - не использовать колпачки (сизы) ? Мне интересно, с чего это он даже сизы не накрутил ? Толку от них ни какого, поясните ?

Понятно что вся разводка новая, отсюда вывод что ничего страшного в этом нет, как сделал этот строитель-электрик.

Если я лично делал разводку, однако произвел запрессовку пресс гильзами металлическими.

На его месте правильно было колпачки хоть надеть ?
Я когда вскрыл коробку.. удивление словил и некоторые маты про себя

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

18.07.2022 в 20:06:55

BV написал: ПС не надо...

Понял. Точно еврей приходил.. заземлил и полотенчик за отдельную плату )) который в свою очередь с полипропиленового стояка тем же полипропиленом запитан. Я когда чашки отодвинул, медный кабель был стянут вокруг фитинга латунного на ПС. Задался вопросом для чего ? Зачем ?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу