Аватар пользователя
varrax

Местный

Регистрация: 14.03.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 13

04.12.2022 в 18:22:32

Добрый день Имеется вот такое безобразие, как результат многолетней деятельности строителей и электриков: Требуется совет(ы) 1) Два одиночных провода сверху - это свет, 1 лампочка. Бывают ли проходные клемники с пастой под алюминий? Обычным, где входы с одной стороны, не дотянуться. Разбивать штукатурку дальше, равно как и наращивать, вешая два клемника последовательно, не хочется. 2) Две скрутки по 7-9 проводов - что с ними лучше делать?

Началось все с того, что отгорел один из нулевых проводов, кое как починили. Но в таком виде не уверен, что проживет долго. Хотелось бы как минимум надежно соединить, а лучше отделить свет (3 точки) от розеток (можно протянуть от рядом находящегося щитка)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

04.12.2022 в 18:41:22

varrax, Вам понравилось жить на алюминии ?

0
Аватар пользователя
varrax

Местный

Регистрация: 14.03.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 13

04.12.2022 в 18:45:12

dokar написал: varrax, Вам понравилось жить на алюминии ?

dokar, Конечно нет. Но кап. ремонт я не могу сейчас позволить.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111311

04.12.2022 в 18:54:00

varrax написал: Бывают ли проходные клемники с пастой

про пасту лучше забыть... проходные без пасты - есть, китайские. Гидрофобный гель нафиг не нужен - если не улица и не бассейн. Если нужно разборно - проходные. Неразборно - или паять с бандажной обмоткой - фиксацией, или пресс гильза, или обварка шарика на конце - это последнее - геморрой.

varrax написал: что с ними лучше делать?

заменить всю проводку.

varrax написал: отгорел один из нулевых проводов, кое как починили.

на фото - починенное? :a

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28319

04.12.2022 в 19:15:11

Клеммники... Алюминий...

Клемма около года простояла в нулевом проводе на квартиру соседки... Из потребителей у неё холодильник, телевизор и лампочка...

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

04.12.2022 в 19:23:40

Alex___dr, Так вы ж без пасты - их. )))

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28319

04.12.2022 в 19:27:22

dokar написал: Alex___dr, Так вы ж без пасты - их. )))

dokar, авторство принадлежит профессиональному электрику УК...

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8658

04.12.2022 в 19:30:29

varrax написал: а лучше отделить свет (3 точки) от розеток (можно протянуть от рядом находящегося щитка)

Отделите. Можно вообще каждый провод нарастить и на свой автомат повесить. Это будет в разы надёжней, чем "паук".

0
Аватар пользователя
varrax

Местный

Регистрация: 14.03.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 13

05.12.2022 в 12:29:46

BV написал: на фото - починенное? :a

Это не я (ц). Результат работы какого-то пришлого электрика. Пол года прожило. Варианты - либо бросить как есть либо что-то сделать (не меняя всю проводку). Вопрос - что? Искать электрика который обожмет в гильзы?

strider1978 написал: Отделите. Можно вообще каждый провод нарастить и на свой автомат повесить. Это будет в разы надёжней, чем "паук".

strider1978, Тогда встает вопрос, как соединять каждый из нарощенных проводов...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111311

05.12.2022 в 12:38:32

varrax написал: либо что-то сделать (не меняя всю проводку). Вопрос - что? Искать электрика который обожмет в гильзы?

Или самому найти клещи и обжать. Еще проще самому спаять с спецфлюсом, если хоть немного умеете паять.

varrax написал: Тогда встает вопрос, как соединять каждый из нарощенных проводов...

BV написал: Неразборно - или паять с бандажной обмоткой - фиксацией, или пресс гильза,

Обсудим по второму кругу? :)

Что делать - решать Вам...

0
Аватар пользователя
EvgenRU

Местный

Регистрация: 23.02.2022

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

06.12.2022 в 13:44:31

Здравствуйте. В многоквартирном доме заменили электропроводку по кап. ремонту и во вводном кабеле который идет ко мне в квартиру до счетчика сделали 2 соединение т. е. сейчас от подъездного распределительного щитка идет кабель, к нему приделан кусок и к этому куску снова приделан кабель который уже идет к электросчетчику ко мне в квартиру (счетчик установлен в квартире). Такое "кусковое" соединение силового кабеля нормально? Может я зря шумлю.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111311

06.12.2022 в 13:49:45

EvgenRU, погуглите нормы - ИМХО, ДО СЧЕТЧИКА - не разрешается делать соединения.

0
Аватар пользователя
EvgenRU

Местный

Регистрация: 23.02.2022

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

06.12.2022 в 14:20:50

BV написал: погуглите нормы - ИМХО, ДО СЧЕТЧИКА - не разрешается делать соединения.

Так я им тоже самое доказываю, но что в лоб, что по лбу. Создалось впечатление, что это у них обычная практика. Решил поинтересоваться на форумах. Может я что не правильно понимаю.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111311

06.12.2022 в 14:35:42

EvgenRU, переходите с устного на письменный. В бытовке прораба должен быть Журнал замечаний. Вот туда. Его обязан проверять ФКР. Три существенных замечания - подрядчика могут попросить с обьекта на выход. Не принять, не заплатить.... (но это все не так просто... когда вась-вась)

0
Аватар пользователя
EvgenRU

Местный

Регистрация: 23.02.2022

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

06.12.2022 в 15:18:57

BV написал: Три существенных замечания - подрядчика могут попросить с обьекта на выход. Не принять, не заплатить...

Ну это знакомо. За время сего ремонта уже сменилось два подрядчика. Спасибо за ответ.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу