vspider написал: : в квартире есть возможность сделать ввод алюминием 316 квадратов (провод АПВ, свежайший, по новым нормам сделанный). Внутри квартиры разводка медь, но на вводной щиток нашёл и купил модульные соединители стальные, с болтовым прижимом и пастой защитной

здравствуйте почему вы думаете о каких-то соединителях? обычно вводной кабель приходит сразу на клеммы вводного автомата.

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
vspider

Местный

Регистрация: 04.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

23.10.2022 в 18:16:43

#7126300

ZooZoo, вводной автомат на лестничной площадке после счётчика (а перед счётчиком простой рубильник от управляющей компании). Соединители хочу поставить сразу на вводе внутри квартиры, в моём щитке, чтобы перейти на удобный внутри щитка ПуГВ-3, который уже пойдёт на нулевую шинку и на клемму первого автомата на гребёнке.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

23.10.2022 в 18:45:32

#7126306

vspider написал: Соединители хочу поставить сразу на вводе внутри квартиры, в моём щитке

Поставьте в квартирном щитке вводной автомат 2Р, заодно продублируете автомат в этажном.

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

23.10.2022 в 20:57:26

#7126332

vspider написал: ZooZoo, вводной автомат на лестничной площадке после счётчика (а перед счётчиком простой рубильник от управляющей компании). Соединители хочу поставить сразу на вводе внутри квартиры, в моём щитке, чтобы перейти на удобный внутри щитка ПуГВ-3, который уже пойдёт на нулевую шинку и на клемму первого автомата на гребёнке.

vspider, тогда Вам точно не нужны никакие соединители под винт в домашнем щите ставьте на ввод двухполюсный автомат или рубильник, у них клеммы правильные либо ищите соединитель/клемму на 4 винта (по 2 на каждый проводник, по типу как в электрических счетчиках)

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
vspider

Местный

Регистрация: 04.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

24.10.2022 в 12:01:14

#7126409

ZooZoo написал: ввод двухполюсный автомат или рубильник, у них клеммы правильные

Спасибо! Как понимаю лучше выбрать автомат с звкруглённой нижней частью затяжной клеммы, для лучшего контакта? Ну и абразив для удаления оксидной плёнки и паста для дальнейшей защиты от окисления?

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

24.10.2022 в 21:56:00

#7126496

vspider, а может взять обычный ВВГ? по деньгам примерно также выйдет

Аватар пользователя
vspider

Местный

Регистрация: 04.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

24.10.2022 в 22:47:28

#7126512

ВВГ 3*10 мало того что надо заказывать, толще, а люминь буквально под рукой и в щитке на лестнице тоже главное люминь и менять в ближайшие лет 10 никто ничего не собирается.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

24.10.2022 в 23:19:33

#7126518

vspider написал: толще

С чего он "толще"?))

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

25.10.2022 в 21:46:54

#7126667

vspider написал:

ZooZoo написал: ввод двухполюсный автомат или рубильник, у них клеммы правильные

Спасибо! Как понимаю лучше выбрать автомат с звкруглённой нижней частью затяжной клеммы, для лучшего контакта? Ну и абразив для удаления оксидной плёнки и паста для дальнейшей защиты от окисления?

vspider, нужно выбирать АВ/ВН тех производителей, которые допускают подключение алюм проводов; закругленные контакты при этом не особо важны и даже не нужны для алюм (а нужны 2 контактные поверхности с рифлением) пасту можно использовать, но не всегда она и нужна, поскольку Вы можете через сутки и месячишко после монтажа чуть крутануть соединительный винт. и все, этого достаточно, особенно для квартиры

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
ru8905

Местный

Регистрация: 08.11.2020

Чебоксары

Сообщений: 36

03.11.2022 в 04:25:46

#7128539

Каким способом лучше перейти с ВВГ 6мм на многожильный 6мм. ВВГ 6мм у меня идет до проточного водонагревателя 10 квт. Надо нагреватель передвинуть при этом нужно добавить 3 метра провода. Хотелось бы использовать гибкий кабель .

скажите пожалуйста какой вариант подойдет?

  1. скрутить, спаять, гильза, пресс? (а скручивать обязательно?)
  2. силовая колодка
  3. какой вариант из хороших еще есть???

может вообще нельзя гибким наращивать? Спать даже не могу из-за этого. Я не электрик, но с паяльником и инструментами умею обращаться

Аватар пользователя
dv_sudya

Местный

Регистрация: 16.08.2021

Гатчина

Сообщений: 502

03.11.2022 в 08:09:35

#7128551

ru8905 написал: Каким способом лучше перейти с ВВГ 6мм на многожильный 6мм. ВВГ 6мм у меня идет до проточного водонагревателя 10 квт. Надо нагреватель передвинуть при этом нужно добавить 3 метра провода. Хотелось бы использовать гибкий кабель .

скажите пожалуйста какой вариант подойдет?

  1. скрутить, спаять, гильза, пресс? (а скручивать обязательно?)
  2. силовая колодка
  3. какой вариант из хороших еще есть???

может вообще нельзя гибким наращивать? Спать даже не могу из-за этого. Я не электрик, но с паяльником и инструментами умею обращаться

ru8905, я гильзами соединял, проблем не наблюдалось.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

03.11.2022 в 16:18:21

#7128620

При пайке механическая фиксация обязательна - скрутка или бандаж, или даже гильза. 10 кВт - провод толстый - поэтому бандаж. И если наращивать многожильный - тоже бандаж. Гильзой пресс - скручивать нельзя. Колодка вполне. Выбирайте с пружинной шайбой. Но пайка или гильза под пресс - лучше

Аватар пользователя
ru8905

Местный

Регистрация: 08.11.2020

Чебоксары

Сообщений: 36

04.11.2022 в 02:27:15

#7128743

BV, не нашел на просторах колудку с пружинными шайбами, как она выглядит? я хотел на винтовую колодку посадить (которая с защитным стеклом идет. фотоне могу приложить вот типа такой ссылка https://www.etm.ru/cat/nn/5713048

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

04.11.2022 в 06:08:30

#7128748

ru8905 написал: BV, не нашел на просторах колудку с пружинными шайбами, как она выглядит? я хотел на винтовую колодку посадить (которая с защитным стеклом идет. фотоне могу приложить вот типа такой ссылка https://www.etm.ru/cat/nn/5713048

ru8905, она .....и есть по ссылке

Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

28.11.2022 в 02:19:04

#7134906

ru8905 написал: может вообще нельзя гибким наращивать? Спать даже не могу из-за этого. Я не электрик, но с паяльником и инструментами умею обращаться

Спаять, используя канифоль. Агрессивные флюсы использовать не стоит из большой вероятности затекания флюса под изоляцию.

ru8905 написал: ВВГ 6мм у меня идет до проточного водонагревателя 10 квт.

А вот это должно напрягать. Если 10 кВт по паспорту, при 230 Вольт, то мощность на 220 В будет 9150 Вт, что 41А, на пределе допустимого тока для 6 кв.мм в трубе. Если 10 кВт при 220 В, то стоит заново проложить 10 кв мм.

Аватар пользователя
varrax

Местный

Регистрация: 14.03.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 13

04.12.2022 в 18:22:32

#7136873

Добрый день Имеется вот такое безобразие, как результат многолетней деятельности строителей и электриков: Требуется совет(ы) 1) Два одиночных провода сверху - это свет, 1 лампочка. Бывают ли проходные клемники с пастой под алюминий? Обычным, где входы с одной стороны, не дотянуться. Разбивать штукатурку дальше, равно как и наращивать, вешая два клемника последовательно, не хочется. 2) Две скрутки по 7-9 проводов - что с ними лучше делать?

Началось все с того, что отгорел один из нулевых проводов, кое как починили. Но в таком виде не уверен, что проживет долго. Хотелось бы как минимум надежно соединить, а лучше отделить свет (3 точки) от розеток (можно протянуть от рядом находящегося щитка)

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

04.12.2022 в 18:41:22

#7136890

varrax, Вам понравилось жить на алюминии ?

Аватар пользователя
varrax

Местный

Регистрация: 14.03.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 13

04.12.2022 в 18:45:12

#7136896

dokar написал: varrax, Вам понравилось жить на алюминии ?

dokar, Конечно нет. Но кап. ремонт я не могу сейчас позволить.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

04.12.2022 в 18:54:00

#7136900

varrax написал: Бывают ли проходные клемники с пастой

про пасту лучше забыть... проходные без пасты - есть, китайские. Гидрофобный гель нафиг не нужен - если не улица и не бассейн. Если нужно разборно - проходные. Неразборно - или паять с бандажной обмоткой - фиксацией, или пресс гильза, или обварка шарика на конце - это последнее - геморрой.

varrax написал: что с ними лучше делать?

заменить всю проводку.

varrax написал: отгорел один из нулевых проводов, кое как починили.

на фото - починенное? :a

Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28278

04.12.2022 в 19:15:11

#7136910

Клеммники... Алюминий...

Клемма около года простояла в нулевом проводе на квартиру соседки... Из потребителей у неё холодильник, телевизор и лампочка...

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

04.12.2022 в 19:23:40

#7136912

Alex___dr, Так вы ж без пасты - их. )))

Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28278

04.12.2022 в 19:27:22

#7136914

dokar написал: Alex___dr, Так вы ж без пасты - их. )))

dokar, авторство принадлежит профессиональному электрику УК...

Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8594

04.12.2022 в 19:30:29

#7136917

varrax написал: а лучше отделить свет (3 точки) от розеток (можно протянуть от рядом находящегося щитка)

Отделите. Можно вообще каждый провод нарастить и на свой автомат повесить. Это будет в разы надёжней, чем "паук".

Аватар пользователя
varrax

Местный

Регистрация: 14.03.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 13

05.12.2022 в 12:29:46

#7137140

BV написал: на фото - починенное? :a

Это не я (ц). Результат работы какого-то пришлого электрика. Пол года прожило. Варианты - либо бросить как есть либо что-то сделать (не меняя всю проводку). Вопрос - что? Искать электрика который обожмет в гильзы?

strider1978 написал: Отделите. Можно вообще каждый провод нарастить и на свой автомат повесить. Это будет в разы надёжней, чем "паук".

strider1978, Тогда встает вопрос, как соединять каждый из нарощенных проводов...

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

05.12.2022 в 12:38:32

#7137142

varrax написал: либо что-то сделать (не меняя всю проводку). Вопрос - что? Искать электрика который обожмет в гильзы?

Или самому найти клещи и обжать. Еще проще самому спаять с спецфлюсом, если хоть немного умеете паять.

varrax написал: Тогда встает вопрос, как соединять каждый из нарощенных проводов...

BV написал: Неразборно - или паять с бандажной обмоткой - фиксацией, или пресс гильза,

Обсудим по второму кругу? :)

Что делать - решать Вам...

Аватар пользователя
EvgenRU

Местный

Регистрация: 23.02.2022

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

06.12.2022 в 13:44:31

#7137415

Здравствуйте. В многоквартирном доме заменили электропроводку по кап. ремонту и во вводном кабеле который идет ко мне в квартиру до счетчика сделали 2 соединение т. е. сейчас от подъездного распределительного щитка идет кабель, к нему приделан кусок и к этому куску снова приделан кабель который уже идет к электросчетчику ко мне в квартиру (счетчик установлен в квартире). Такое "кусковое" соединение силового кабеля нормально? Может я зря шумлю.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

06.12.2022 в 13:49:45

#7137418

EvgenRU, погуглите нормы - ИМХО, ДО СЧЕТЧИКА - не разрешается делать соединения.

Аватар пользователя
EvgenRU

Местный

Регистрация: 23.02.2022

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

06.12.2022 в 14:20:50

#7137429

BV написал: погуглите нормы - ИМХО, ДО СЧЕТЧИКА - не разрешается делать соединения.

Так я им тоже самое доказываю, но что в лоб, что по лбу. Создалось впечатление, что это у них обычная практика. Решил поинтересоваться на форумах. Может я что не правильно понимаю.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

06.12.2022 в 14:35:42

#7137432

EvgenRU, переходите с устного на письменный. В бытовке прораба должен быть Журнал замечаний. Вот туда. Его обязан проверять ФКР. Три существенных замечания - подрядчика могут попросить с обьекта на выход. Не принять, не заплатить.... (но это все не так просто... когда вась-вась)

Аватар пользователя
EvgenRU

Местный

Регистрация: 23.02.2022

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

06.12.2022 в 15:18:57

#7137453

BV написал: Три существенных замечания - подрядчика могут попросить с обьекта на выход. Не принять, не заплатить...

Ну это знакомо. За время сего ремонта уже сменилось два подрядчика. Спасибо за ответ.