09.10.2012 в 11:03:26
товарищи подскажите как лучше соединить 2 медных кабеля сечением 6мм. необходимо для того чтобы удленить линию!
09.10.2012 в 12:03:00
Опрессовать и 2 слоя термоусадки.
Слышал, будто термоусадки бывают с разным сопротивлением, не всегда высоким. Поэтому я бы для страховки еще изолентой сверху. Расход копеечный, а на душе спокойнее :)
09.10.2012 в 13:40:49
Calm написал : А чего с чем там сплавляется? Я как человек, далекий от сварки, думал, что медь с медью? :confused:
А вот "сварщики" пусть и ответят, что там получается ... :)
09.10.2012 в 14:20:41
Calm написал : Слышал, будто термоусадки бывают с разным сопротивлением, не всегда высоким. Поэтому я бы для страховки еще изолентой сверху. Расход копеечный, а на душе спокойнее :)
09.10.2012 в 21:11:18
TOPMO3 написал : Возник вопрос ... если при сварке медных проводов образуется сплав, которая имеет сопротивление почти в 5 раз больше меди ... на фига такая сварка нужна? Имел счастие наблюдать за процессом, на заданный вопрос "сварщики" ничего толкового не ответили (велели - делаем).
Сплав чего и с чем, в какое ухо и что вам надуло?
TOPMO3 написал : А вот "сварщики" пусть и ответят, что там получается ...
Если сварить медь с медью, то получится сплав меди с медью.
Судить о качестве соединений можно по тестам от мэтра Kamikaze.
09.10.2012 в 21:29:14
Calm написал : Слышал, будто термоусадки бывают с разным сопротивлением, не всегда высоким.
Слышал звон, да не знаю где он. (с) Да, существует множество видов термоусаживаюшихся трубок. Втом числе полупроводящие и проводящие. Но, всё что вы можете встретить в розничной торговле относится к диэлектрическим. Даже не предназначенные для электризоляции "дизайнерские" (полупрозрачные, с орнаментами и рисунками) обладают довольно высокой диэлектрической прочностью.
09.10.2012 в 21:35:48
ПPOPAБ, Возможно Calm имел в виду диэлектрическую прочность, напряжение пробоя, которое зависит от толщины стенки термоусадки. Действительно бывают с совсем тонкой стенкой - они более жесткие, со стенкой нормальной толщины и с толстой. С толстой видел только с внутреннием клеевым слоем. PS По результаттам хождения по Митинскому рынку :) PPS Вряд-ли автор имел в виду полупроводящие трубки :)
10.10.2012 в 10:37:00
BV написал : Действительно бывают с совсем тонкой стенкой - они более жесткие
да-да. после усаживания напоминают мятую газету - совсем тоненькие...
10.10.2012 в 16:28:49
Подскажите пожалуйста, как правильно обжать наконечник Алюминиевый на сип 16? Нужно ли использовать токопроводящую смазку? Жать точкой или шестигранником? В каталоге квт, алюминиевый наконечнек обжимается точкой, а алюмо-медный наконечник шестигранником.
10.10.2012 в 16:51:24
evilcloud написал : Жать точкой или шестигранником?
без разницы
evilcloud написал : Нужно ли использовать токопроводящую смазку?
хуже не будет. Особенно, если будет на улице эксплуатироваться.
Вообще, на СИП обычно применяют только прокалывающие зажимы по известным причинам. Кабельный наконечник на СИП - куда это вы СИП прикручивать собрались?
10.10.2012 в 17:11:48
Alexiy написал : Вообще, на СИП обычно применяют только прокалывающие зажимы по известным причинам. Кабельный наконечник на СИП - куда это вы СИП прикручивать собрались?
С ВЛ в дом заведено СИП4 4х16, на данный момент электриком заведен нулевой сип в латунную шинку. Я хочу эту порнографию убрать, сип обжать наконечником, в щитке поставить медную шинку, и этот наконечник прикрутить болтом к шине. В дальнейшем к этой же медной шине прикручу заземление.
10.10.2012 в 17:13:17
Alexiy написал : без разницы
если жать точкой, то в скольких местах? В постах встречал, что достаточно одного. Один раз жать или больше? В каких местах: ближе к наконечнику или ближе к изоляции?
10.10.2012 в 17:53:05
evilcloud написал : если жать точкой, то в скольких местах?
Зависит от инструмента. Старый РМП-7 матрицами НИСО давит сразу две круглых ступенчатых точки.
10.10.2012 в 21:47:38
evilcloud написал : Один раз жать или больше? В каких местах: ближе к наконечнику или ближе к изоляции?
лучше равномерно в 2-3 точках для увеличения площади соприкосновения
evilcloud написал : С ВЛ в дом заведено СИП4 4х16,
По соображениям пожарной безопасности СИП заводить внутрь помещения запрещено. Поэтому СИП официально только с другими проводами/кабелями соединяется? причём только на улице. Разработчики арматуры СИП не предусматривают никаких способов оконцевания СИП для присоединения к шинкам внутри здания потребителя.
На самом деле должно выглядеть примерно так: