Gins написал :
Там ни одной по-моему в те года не было, где бы не было расписано, как правильно скрутку сделать.
вы может про подготовку скрутки под пайку говорите... а вообще да.. что то проскальзывало (за достоверность не ручаюсь) что допускалась скрутка... аж до 10ти квадрат..
Добрый день.
Хочу сделать соединение в распред коробках с помощью Леграндовских Nylbloc типа 34213 http://www.electro-mpo.ru/card31769.html#.UK0c4Wf-600 различных типов.
Смущает как их использовать для разветвления проводки. У Меня например в одну коробку приходит 4мм2, а уходит один на 4мм2 и 2 провода по 2,5мм2. Получается мне нужно сначала разветвить один 4-х квадратный провод на два 4мм2 (т.к. 4 и 2,5 квадрата в одном зажиме нормально не зажмутся) а они влезут только в 16 квадратный клемник т.к у 10 квадратного диаметр 4,5мм а сумма 2-х 4мм2 проводов 4,6мм.
В связи с этим вопрос, зажмется ли нормально один провод 4мм2 клемником на 16 квадратов (34217) и 2,5мм2 провод клемником на 10 квадратов ( т.к в 6 квадратов 2 провода на 2,5 не влезают (судя по описанию клемников)).
И есть ли более удобные варианты разветвления проводки винтовыми соединениями?
Ivanovich написал :
Смущает как их использовать для разветвления проводки.
вот зачем у Вас в коробке разнокалиберные провода... ну да ладно...
чтобы использовать подобные клеммы на "долго и счастливо" делаете хорошую, красивую скрутку и на неё одеваете клеммник затягивая оба винта
а соединять встык нагруженные линии ими крайне нежелательно
юра Т Разные провода потому что нагрузка разная. 4 квадрата идут дальше на розетки кухни а 2,5 на телик в кухне и прочие мелочи.
Так как вы описали можно все таки разные квадраты соединять?
Ivanovich написал :
Разные провода потому что нагрузка разная.
увеличение сечения можно оправдать только слишком длинной линией (для уменьшения падения) что в квартире практически нереально, нет смысла комбинировать сечения в одной линии
Alexiy написал :
и чё? Это ещё не повод.
сечение проводника должно соответствовать номиналу защитного автомата, а автомат - суммарному току нагрузки данной группы
Все всему соответствует. Вопрос не в этом, а в том есть ли нормальный вариант раскинуть провод одного сечения на 2-3 того же сечения или другого не запихивая по 3-4 провода в одну клемму.
Ivanovich написал :
Вопрос не в этом, а в том есть ли нормальный вариант раскинуть провод одного сечения на 2-3 того же сечения или другого не запихивая
да нет такого варианта.. пихайте что во что хотите..