haramamburu написал :
Lenkin2007, так в том то и прикол, что при системе TN-C-S приходящий нуль должен садиться на шину РЕ... а уже оттуда перемычка на нулевую
Большое спасибо.
1.Если опрессовывать гильзой, то нужен кусок кабеля этой марки или можно например удлинить проводом ПВ3?
2.Гильза ГМЛ ?
3.У меня есть пресс-клещи до 16мм2 - подойдут?
haramamburu написал :
Да хоть чем))) Но термоусадка - цивильней..
Только надо учесть термоусадка тонкий материал.
Пробивное напряжение где-то от 1кВ до 2кВ, а в проводке требуется вроде более 4кВ.
одного слоя термоусадки недостаточно будет. Либо фазные и нулевые гильзы разводить на расстояние.
Synopsis написал :
Пробивное напряжение где-то от 1кВ до 2кВ, а в проводке требуется вроде более 4кВ.
нет. Кабель 0,66 кВ проверяется напряжением 3 кВ на заводе, а готовая проводка должна иметь сопротивление не менее 0,5 МОм при напряжении 1 кВ. Так что 1 кВ - нормально.
Современные электросчётчики рассчитаны на максимум 4кВ импульсы.
Вот и провода должны не хуже.
Да откуда угодно импульсы могут появится, особенно во время грозы.
Даже во время переключения линий, броски в сетях могут быть броски до 1кВ и выше.
Synopsis написал :
Да откуда угодно импульсы могут появится, особенно во время грозы.
Даже во время переключения линий, броски в сетях могут быть броски до 1кВ и выше.
Во время переключений-так называемые коммутационные перенапряжения.
Ставят ОПН или разрядники.