15.04.2015 в 18:41:14

mirn написал : Мощность 7.4 Квт. Подскажите пожалуйста чем провода можно надежно и безопасно соединить?

Существующая проводка к розетке рассчитана только на половину мощности этой панели

0
Аватар пользователя
павелл

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Москва

Сообщений: 728

15.04.2015 в 18:42:07

mirn написал : Нет. Розетка другая. Шлейфа не будут. Просто другого фото не было. Перед капитальным ремонтом индукционную панель не планировал. Так что пришла мысль только в свободную розетку запитать. Тянуть новый провод возможности нет.

А провод тянуть придется

0
Аватар пользователя
services

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

15.04.2015 в 18:42:48

А сечение провода какое, к которому будете подсоединять?

0
Аватар пользователя
mirn

Местный

Регистрация: 17.02.2015

Долгопрудный

Сообщений: 59

15.04.2015 в 18:45:38

services написал : А сечение провода какое, к которому будете подсоединять?

Кабель 3х2,5

0
Аватар пользователя
павелл

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Москва

Сообщений: 728

15.04.2015 в 18:48:01

mirn написал : Кабель 3х2,5

Провод 3 на 4 тянуть

0
Аватар пользователя
mirn

Местный

Регистрация: 17.02.2015

Долгопрудный

Сообщений: 59

15.04.2015 в 18:49:48

павелл написал : Провод 3 на 4 тянуть

У панели в комплекте идет провод 4х2,5.

0
Аватар пользователя
павелл

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Москва

Сообщений: 728

15.04.2015 в 18:53:46

mirn написал : У панели в комплекте идет провод 4х2,5.

И какая схема в комплекте?на 220 и 380

0
Аватар пользователя
mirn

Местный

Регистрация: 17.02.2015

Долгопрудный

Сообщений: 59

15.04.2015 в 18:55:24

павелл написал : И какая схема в комплекте?на 220 и 380

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

15.04.2015 в 18:56:58

Это подключение на 2 фазы, поэтому кабель 4х2,5 Придётся тянуть до неё 3х6 от силового щита

0
Аватар пользователя
павелл

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Москва

Сообщений: 728

15.04.2015 в 18:59:49

mirn написал :

Да 2 фазное подключение...ну наверно это 2.5 повышеной проводимости)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

15.04.2015 в 18:59:52

mirn написал : У панели в комплекте идет провод 4х2,5.

Да наплевать на этот комплект . Производители обычно расчитывают на двухфазное подключение. Третья фаза достаётся духовке - обычно .

0
Аватар пользователя
павелл

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Москва

Сообщений: 728

15.04.2015 в 19:03:25

mirn написал :

Надо менять если однофазное подключение на 4

0
Аватар пользователя
mirn

Местный

Регистрация: 17.02.2015

Долгопрудный

Сообщений: 59

15.04.2015 в 19:07:59

Спасибо! Я понял, что необходимо большее сечение кабеля.

Если учесть, что супруга никогда не включает больше 2, за крайне редким исключением 3-х комфорок - можно ли оставить такое сечение кабеля (3х2,5)? Ведь если вдуматься обычный электрочайник (2.4 Квт) + одновременно микроволновка и все работает?!

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

15.04.2015 в 19:09:53

павелл написал : Надо менять если однофазное подключение на 4

Ой ли . Требование 6мм вам не известно ?

0
Аватар пользователя
павелл

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Москва

Сообщений: 728

15.04.2015 в 19:10:06

mirn написал : Спасибо! Я понял, что необходимо большее сечение кабеля.

Если учесть, что супруга никогда не включает больше 2, за крайне редким исключением 3-х комфорок - можно ли оставить такое сечение кабеля (3х2,5)? Ведь если вдуматься обычный электрочайник (2.4 Квт) + одновременно микроволновка и все работает?!

Если розетка только на панель то да можно вклучать 2 на полную или 3 на 60-70 процентов

0