15.04.2015 в 19:10:53
dokar написал : Ой ли . Требование 6мм вам не известно ?
Увы нет! Поделитесь! Поэтому я тут и советуюсь.
15.04.2015 в 19:11:16
dokar написал : Ой ли . Требование 6мм вам не известно ?
На 7 кв при небольшой длине провода и 4 хватает проверено
15.04.2015 в 19:12:32
mirn написал : Если учесть, что супруга никогда не включает больше 2, за крайне редким исключением 3-х комфорок - можно ли оставить такое сечение кабеля (3х2,5)?
Ваше право.. только номинал автомата (16А) не повышайте... если что.. АВ все и обесточит... но, 3х6 всеж будет правильней....
15.04.2015 в 19:13:13
павелл написал : На 7 кв при небольшой длине провода и 4 хватает проверено
Если я верно вас понял. То при условии отдельного кабеля, автомата и небольшой длине можно оставить сечение 3х2.5?
15.04.2015 в 19:14:37
павелл написал : На 7 кв при небольшой длине провода и 4 хватает проверено
мы говорим (3х6) за норматив, а не "пробовал... на 2х комфорках ничего не грелось" ;)
15.04.2015 в 19:15:47
haramamburu написал : Ваше право.. только номинал автомата (16А) не повышайте... если что.. АВ все и обесточит... но, 3х6 всеж будет правильней....
Согласен ваша ответственость но надо 6 и желательно раздельно жилы
mirn написал : Если я верно вас понял. То при условии отдельного кабеля, автомата и небольшой длине можно оставить сечение 3х2.5?
Нет не 2.5 а правильно 6 по отдельным жилам
15.04.2015 в 19:17:35
павелл написал : Нет не 2.5 а 4
Так 3х2.5 как не крути мало? Это приговор?
15.04.2015 в 20:05:07
павелл написал : На 7 кв при небольшой длине провода и 4 хватает проверено
Шнуру для подключения 4 квадрат достаточно. А вот кабелю от щитка к розетке или колодке -- мало. Он и охлаждается хуже, а на подходе к щитку вообще идет вместе с другими, греющими его кабелями. Пучки снижают максимально допустимые токи очень сильно, до 0,6 по сравнению с одиночной прокладкой.
15.04.2015 в 20:15:14
stroke; Никто и не спорит)видел и 4 раздельно проложеную по жилам в отдельном щите)
15.04.2015 в 20:16:00
Поправка на ветер! Заглянул в щиток. С щитка, который на площадки к щитку в квартире идет кабель сечением 6 мм. А уже на кухню 2.5 мм. Ну это наверное мало ситуацию меняет?
15.04.2015 в 20:18:11
mirn; Мало очень мало сечение....делайте монтаж 6 это просто обязательно и в квартиру 10
15.04.2015 в 20:38:46
mirn, а вводной автомат на сколько Ампер стоит в этажном щитке?
15.04.2015 в 21:00:23
haramamburu; В этажном на 25А. Вводной в квартире так же на 25А. Остальные в квартире по 16А. При КЗ отрабатывают автоматы и в квартире и на площадке.
15.04.2015 в 21:05:51
mirn; 16 на панель можно пользоваться 2 нагревателями если превысите то отключит если автомат нормальный)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу