Slavka.sav написал: это не уменьшает надежности соединения с медью?

я сам в шоке, но можно. Более того, срывные гильзы идущие в комплекте с термоусаживаемыми и заливными муфтами (необслуживаемыми, одним словом) идут из алюминиевого сплава, хотя в них и зажимается медь.

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

04.06.2016 в 10:12:24

NoNe написал: срывные гильзы идущие в комплекте с термоусаживаемыми и заливными муфтами (необслуживаемыми, одним словом) идут из алюминиевого сплава, хотя в них и зажимается медь.

А они точно для меди предназначены?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

04.06.2016 в 10:42:02

333vs333 написал: А они точно для меди предназначены?

Точно. Но там не чистый алюминий, а как уже сказали сплав на его основе.

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

04.06.2016 в 11:16:51

Rumato написал: Точно.

А где можно ознакомиться с характеристиками?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

04.06.2016 в 11:32:15

333vs333, Не знаю, я не использовал, видел на стройке. Сейчас уже в другом месте работаю, уточнить не смогу.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

04.06.2016 в 14:40:51

NoNe написал: я сам в шоке, но можно. Более того, срывные гильзы идущие в комплекте с термоусаживаемыми и заливными муфтами (необслуживаемыми, одним словом) идут из алюминиевого сплава, хотя в них и зажимается медь.

Быть может логика в том, что на больших сечениях не рационально использовать медь? На два - если соединение "герметично", т.е. без доступа влаги и воздуха - то, ИМХО, и соединению медь-люминь ничего не будет... (типа как алюмедная гильза)

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

04.06.2016 в 16:23:02

haramamburu написал: На два - если соединение "герметично", т.е. без доступа влаги и воздуха - то, ИМХО, и соединению медь-люминь ничего не будет... (типа как алюмедная гильза)

Но и соединение тогда должно выполняться в герметичной среде (например, в кварце-вазелиновой или контактной пастах), иначе оксидная пленка все равно появится на алюминии.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

04.06.2016 в 17:09:02

333vs333, при врезке металла в металл... ИМХО там пленка и сама сдерется... и воздуху там нет места... (зубья у экскаватора то всегда блестят )

0
Аватар пользователя
Slavka.sav

Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

04.06.2016 в 17:31:02

haramamburu написал:

NoNe написал: я сам в шоке, но можно. Более того, срывные гильзы идущие в комплекте с термоусаживаемыми и заливными муфтами (необслуживаемыми, одним словом) идут из алюминиевого сплава, хотя в них и зажимается медь.

Быть может логика в том, что на больших сечениях не рационально использовать медь? На два - если соединение "герметично", т.е. без доступа влаги и воздуха - то, ИМХО, и соединению медь-люминь ничего не будет... (типа как алюмедная гильза)

haramamburu,

haramamburu написал: если соединение "герметично", т.е. без доступа влаги и воздуха - то, ИМХО, и соединению медь-люминь ничего не будет...

Ну тогда получается, что ничего страшного в соединении медь/алюминий нет, главное , содрать оксидные плёнки и недопустить попадания воды и воздуха, смазать, заизолировать.

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

06.06.2016 в 01:32:42

Slavka.sav написал: Ну тогда получается, что ничего страшного в соединении медь/алюминий нет, главное , содрать оксидные плёнки и недопустить попадания воды и воздуха, смазать, заизолировать.

Про разные коэффициенты температурного расширения забыли.

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

06.06.2016 в 01:47:41

haramamburu написал: Быть может логика в том, что на больших сечениях не рационально использовать медь?

ИМХО это больше относится к ЛЭП... Там, где важен вес жилы... Не так давно недалеко от дома тянули кабель 220 кВ, то ли 400 мм2 то ли 600 мм2 ... Медный... Выглядел так -

0
Аватар пользователя
NoNe

Местный

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

07.06.2016 в 21:42:40

Я никогда при монтаже не использовал алюминиевые гильзы со срывними болтами на меди при монтаже герметичных гильз. Только ГМЛ под пресс шестигранником. Возможно, это мои загибы, но лет 7 уже стоят и отказывать не планируют. Бронированный алюминий, да, ими соединял. Но, производители вкладывают в комплект поставки именно алюминиевые гильзы для меди и алюминия. У универсальных гильз визуально отличаются болты. Главное- не умничать в данном случае. И не заниматься самодеятеьностью. Иначе, в случае чего, крайний будет тот, кто гильзу монтировал. А использование ГМЛ и ГА при монтаже муфты вместо срывных- личное дело монтажника.

0
Аватар пользователя
Altruist2

Местный

Регистрация: 03.02.2011

Москва

Сообщений: 1126

09.06.2016 в 18:26:49

Костян челяб написал: Не дашь ссылку на аналог ПК-16У? Ищу по всему Али, как то не находится.

Костян челяб, тоже искал именно аналог КВТ ПК-16у, наткнулся на Ваш пост, а потом и на сами клещи на Али (там ещё и доставка air mail бесплатно, что за неделю долетает уже иногда),

слева КВТ ПК-16у, справа с Али, база похожа вроде, не как у ПК-16:

Аналогично покупал аналог стрипера WS-08 (вообще в 2,5 раза дешевле с доставкой, точно такой же, с отверстием для выброса), и на пресс-клещи СТК-01 заказывал матрицы, великолепно подошли - не нужно покупать десять клещей, т.к. отдельно их от КВТ не видел.

0
Аватар пользователя
NoNe

Местный

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

09.06.2016 в 20:04:57

Altruist2, это новая фишка у китайцев- двухшарнирные ручки. Удобно, но меньше разводятся губки на инструменте. Для плоскогубцев это не есть хорошо, для пресс-клещей, где максимальное раскрытие губок ограничено самой большой гильзой, это неважно.

0
Аватар пользователя
Altruist2

Местный

Регистрация: 03.02.2011

Москва

Сообщений: 1126

09.06.2016 в 22:04:07

NoNe написал: Altruist2, это новая фишка у китайцев- двухшарнирные ручки. Удобно, но меньше разводятся губки на инструменте. Для плоскогубцев это не есть хорошо, для пресс-клещей, где максимальное раскрытие губок ограничено самой большой гильзой, это неважно.

NoNe, ну да, народ писал, что гораздо удобнее КВТ ПК-16у, я сначала на 16-ых простых остановился, т.к. якобы невозможность обжима ими моножилы - развод/маркетинг по большому счёту, а потом прикинул, и почти за те же деньги решил взять китайца-аналога на котором ПК-16у основаны, но по цене в районе ПК-16, ибо платить за ПК-16у почти в 2,5 раза дороже чем без "у" смысла не было, в общем удобство почти за те же деньги что самая простая модель, хотя про меньшее удобство КВТ ПК-16 наслышан только в теории, т.к. так их и не купил.