15.04.2015 в 18:36:57
павелл написал : Подключение верно...а панель сколько по мошности?розетка еще и шлейфом подключена может не выдержать
Мощность 7.4 Квт. Подскажите пожалуйста чем провода можно надежно и безопасно соединить (на Wago уж точно не хочется)?
15.04.2015 в 18:40:39
mirn написал : Мощность 7.4 Квт. Подскажите пожалуйста чем провода можно надежно и безопасно соединить?
На гильзы можно или розетки специальные
15.04.2015 в 18:41:14
mirn написал : Мощность 7.4 Квт. Подскажите пожалуйста чем провода можно надежно и безопасно соединить?
Существующая проводка к розетке рассчитана только на половину мощности этой панели
15.04.2015 в 18:42:07
mirn написал : Нет. Розетка другая. Шлейфа не будут. Просто другого фото не было. Перед капитальным ремонтом индукционную панель не планировал. Так что пришла мысль только в свободную розетку запитать. Тянуть новый провод возможности нет.
А провод тянуть придется
15.04.2015 в 18:42:48
А сечение провода какое, к которому будете подсоединять?
15.04.2015 в 18:45:38
services написал : А сечение провода какое, к которому будете подсоединять?
Кабель 3х2,5
15.04.2015 в 18:49:48
павелл написал : Провод 3 на 4 тянуть
У панели в комплекте идет провод 4х2,5.
15.04.2015 в 18:53:46
mirn написал : У панели в комплекте идет провод 4х2,5.
И какая схема в комплекте?на 220 и 380
15.04.2015 в 18:56:58
Это подключение на 2 фазы, поэтому кабель 4х2,5 Придётся тянуть до неё 3х6 от силового щита
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.