mirn написал :
Да 2 фазное подключение...ну наверно это 2.5 повышеной проводимости)
15.04.2015 в 18:59:49
mirn написал :
Да 2 фазное подключение...ну наверно это 2.5 повышеной проводимости)
15.04.2015 в 18:59:52
mirn написал : У панели в комплекте идет провод 4х2,5.
Да наплевать на этот комплект . Производители обычно расчитывают на двухфазное подключение. Третья фаза достаётся духовке - обычно .
Да, ни фига.
15.04.2015 в 19:07:59
Спасибо! Я понял, что необходимо большее сечение кабеля.
Если учесть, что супруга никогда не включает больше 2, за крайне редким исключением 3-х комфорок - можно ли оставить такое сечение кабеля (3х2,5)? Ведь если вдуматься обычный электрочайник (2.4 Квт) + одновременно микроволновка и все работает?!
15.04.2015 в 19:09:53
павелл написал : Надо менять если однофазное подключение на 4
Ой ли . Требование 6мм вам не известно ?
Да, ни фига.
15.04.2015 в 19:10:06
mirn написал : Спасибо! Я понял, что необходимо большее сечение кабеля.
Если учесть, что супруга никогда не включает больше 2, за крайне редким исключением 3-х комфорок - можно ли оставить такое сечение кабеля (3х2,5)? Ведь если вдуматься обычный электрочайник (2.4 Квт) + одновременно микроволновка и все работает?!
Если розетка только на панель то да можно вклучать 2 на полную или 3 на 60-70 процентов
15.04.2015 в 19:10:53
dokar написал : Ой ли . Требование 6мм вам не известно ?
Увы нет! Поделитесь! Поэтому я тут и советуюсь.
15.04.2015 в 19:11:16
dokar написал : Ой ли . Требование 6мм вам не известно ?
На 7 кв при небольшой длине провода и 4 хватает проверено
15.04.2015 в 19:12:32
mirn написал : Если учесть, что супруга никогда не включает больше 2, за крайне редким исключением 3-х комфорок - можно ли оставить такое сечение кабеля (3х2,5)?
Ваше право.. только номинал автомата (16А) не повышайте... если что.. АВ все и обесточит... но, 3х6 всеж будет правильней....
15.04.2015 в 19:13:13
павелл написал : На 7 кв при небольшой длине провода и 4 хватает проверено
Если я верно вас понял. То при условии отдельного кабеля, автомата и небольшой длине можно оставить сечение 3х2.5?
15.04.2015 в 19:14:37
павелл написал : На 7 кв при небольшой длине провода и 4 хватает проверено
мы говорим (3х6) за норматив, а не "пробовал... на 2х комфорках ничего не грелось" ;)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу