olegaa2
olegaa2
Местный

Регистрация: 01.08.2011

Пенза

Сообщений: 261

31.12.2015 в 21:12:18

chapai написал: Можно термоусадкой или изолентой?

Любое из перечисленных.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

01.01.2016 в 01:06:35

chapai написал: Народ, а чем изолировать содинение через болт меди и алюминия? Можно термоусадкой или изолентой?

ни одно из вышеперечисленных не является оптимальным вариантом. Герметично обмотать винт с пирогом из шайб, проводов и гайки - не так просто как может показаться на первый взгляд, а термоусадка имеет коэффициент усадки всего 2х, поэтому винт-то она будет облегать, а проводники в ней будут болтаться как леска в проруби. Герметичности фиг добъёшься, а для инспекции придётся всю изоляцию срезать - совершенно не технологично и не эстетично.

Рекомендую использовать готовое решение типа клеммной колодки ТС или ТВ - там и соединение и изоляция уже заводского качества.

0
chapai
chapai
Местный

Регистрация: 18.09.2008

Фрязино

Сообщений: 582

01.01.2016 в 02:18:18

Alexiy, Где есть эти клеммные колодки ТС и ТВ в свободной продаже?

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

01.01.2016 в 03:03:44

chapai написал: Alexiy, Где есть эти клеммные колодки ТС и ТВ в свободной продаже?

В любом , практически любом магазине электрики в самом худшем случае тв или св есть ! А так обычно и то и другое , стоят недорого ) вариант правильный , болт и термоусадка даже если она сядет на провод ( бывают такие ) лишит возможности ревизии ) медь плюс алюминий надо проверять иногда если линия нагруженна ! Исключение да и то не всегда гильзы гам ! Но это совсем другая история...

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

01.01.2016 в 03:04:16

chapai написал: Alexiy, Где есть эти клеммные колодки ТС и ТВ в свободной продаже?

В любом , практически любом магазине электрики в самом худшем случае тв или св есть ! А так обычно и то и другое , стоят недорого ) вариант правильный , болт и термоусадка даже если она сядет на провод ( бывают такие ) лишит возможности ревизии ) медь плюс алюминий надо проверять иногда если линия нагруженна ! Исключение да и то не всегда гильзы гам ! Но это совсем другая история...

0
sergey73-75
sergey73-75
Местный

Регистрация: 21.01.2015

Ульяновск

Сообщений: 302

03.01.2016 в 16:28:51

С Новым Годом всех! Вот решил поделиться своей радостью новогодней.... Фирменная ваго 2273 с пастой (куплена у официального дилера, установлена на аккуратно зачищенный алюминиевый провод 2,5кв.мм, который вставлен до упора - до торца прозрачной части) сгорела при 9 амперах. Но в чем радость то? Я был дома, уже трезвый после празднования.... Ведь все же не в новогоднюю ночь, не когда я мог перепутать фазу с нулем.... Все хорошо, вовремя отключил все, поставил СИЗ!!!

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

03.01.2016 в 16:43:25

sergey73-75, Ну здесь Америка не открыта, ВАГО на алюминии горят всегда, вопрос только во времени, сколько продержаться. Уже давно пришли к выводу, что ВАГО только на медь.

0
sergey73-75
sergey73-75
Местный

Регистрация: 21.01.2015

Ульяновск

Сообщений: 302

03.01.2016 в 16:49:57

Rumato, да ведь в официальном каталоге Ваго сказано, что та клемма (2273 с пастой) - для алюминия. То есть немецкие херы на своем сайте просто нас обманывают (хотелось другое слово написать).....

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

03.01.2016 в 17:04:51

sergey73-75, Вы знаете, есть вариант что эти Гансы вообще не знают об этом. У них ведь алюминиевая проводка уже давно запрещена, так что для них вопрос соединения меди с алюминием закрыт давно и прочно. Скорее это выдумка Российского представительства WAGO. Выдумка надо признать удачная, даже представить боюсь сколько бабла они на этом наварили.

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

03.01.2016 в 17:28:28

Rumato, +1 так и есть

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

03.01.2016 в 17:33:41

sergey73-75 написал: То есть немецкие херы на своем сайте просто нас обманывают (хотелось другое слово написать).....

На немецком сайте про люминий и пасту не слова http://www.wago.de/produkte/produktkatalog/verbindungsklemmen/installationsklemmen/compact-verbindungsdosenklemmen-serie-2273/index.jsp

0