chapai написал: Можно термоусадкой или изолентой?
Любое из перечисленных.
01.01.2016 в 01:06:35
chapai написал: Народ, а чем изолировать содинение через болт меди и алюминия? Можно термоусадкой или изолентой?
ни одно из вышеперечисленных не является оптимальным вариантом. Герметично обмотать винт с пирогом из шайб, проводов и гайки - не так просто как может показаться на первый взгляд, а термоусадка имеет коэффициент усадки всего 2х, поэтому винт-то она будет облегать, а проводники в ней будут болтаться как леска в проруби. Герметичности фиг добъёшься, а для инспекции придётся всю изоляцию срезать - совершенно не технологично и не эстетично.
Рекомендую использовать готовое решение типа клеммной колодки ТС или ТВ - там и соединение и изоляция уже заводского качества.
01.01.2016 в 02:18:18
Alexiy, Где есть эти клеммные колодки ТС и ТВ в свободной продаже?
01.01.2016 в 03:03:44
chapai написал: Alexiy, Где есть эти клеммные колодки ТС и ТВ в свободной продаже?
В любом , практически любом магазине электрики в самом худшем случае тв или св есть ! А так обычно и то и другое , стоят недорого ) вариант правильный , болт и термоусадка даже если она сядет на провод ( бывают такие ) лишит возможности ревизии ) медь плюс алюминий надо проверять иногда если линия нагруженна ! Исключение да и то не всегда гильзы гам ! Но это совсем другая история...
01.01.2016 в 03:04:16
chapai написал: Alexiy, Где есть эти клеммные колодки ТС и ТВ в свободной продаже?
В любом , практически любом магазине электрики в самом худшем случае тв или св есть ! А так обычно и то и другое , стоят недорого ) вариант правильный , болт и термоусадка даже если она сядет на провод ( бывают такие ) лишит возможности ревизии ) медь плюс алюминий надо проверять иногда если линия нагруженна ! Исключение да и то не всегда гильзы гам ! Но это совсем другая история...
03.01.2016 в 16:28:51
С Новым Годом всех! Вот решил поделиться своей радостью новогодней.... Фирменная ваго 2273 с пастой (куплена у официального дилера, установлена на аккуратно зачищенный алюминиевый провод 2,5кв.мм, который вставлен до упора - до торца прозрачной части) сгорела при 9 амперах. Но в чем радость то? Я был дома, уже трезвый после празднования.... Ведь все же не в новогоднюю ночь, не когда я мог перепутать фазу с нулем.... Все хорошо, вовремя отключил все, поставил СИЗ!!!
03.01.2016 в 16:43:25
sergey73-75, Ну здесь Америка не открыта, ВАГО на алюминии горят всегда, вопрос только во времени, сколько продержаться. Уже давно пришли к выводу, что ВАГО только на медь.
03.01.2016 в 16:49:57
Rumato, да ведь в официальном каталоге Ваго сказано, что та клемма (2273 с пастой) - для алюминия. То есть немецкие херы на своем сайте просто нас обманывают (хотелось другое слово написать).....
03.01.2016 в 17:04:51
sergey73-75, Вы знаете, есть вариант что эти Гансы вообще не знают об этом. У них ведь алюминиевая проводка уже давно запрещена, так что для них вопрос соединения меди с алюминием закрыт давно и прочно. Скорее это выдумка Российского представительства WAGO. Выдумка надо признать удачная, даже представить боюсь сколько бабла они на этом наварили.
03.01.2016 в 17:28:28
Rumato, +1 так и есть
03.01.2016 в 17:33:41
sergey73-75 написал: То есть немецкие херы на своем сайте просто нас обманывают (хотелось другое слово написать).....
На немецком сайте про люминий и пасту не слова