10.02.2023 в 16:15:41
Многие обезжириватели на основе ИПС. Им тоже можно.
10.02.2023 в 16:26:27
BV написал:
MaSeVi написал:
sebikov написал: чер оттирать клей от изоленты с жил? Пробовал спиртом, не берёт он эту гадость, всё липкое на ощупь, а чтото сильнее типа ацетона боюсь применять по изоляции проводов
sebikov, Уксус+фейри
MaSeVi, нафиг там не нужен и вреден. Уайт спирит, бензин калоша...
Грэй написал: ацетон - это из пушки по воробьям
вонючий и для рук хуже
А уайт-спирит не вонючий?
10.02.2023 в 17:05:27
СтранникXXI написал:
BV написал:
MaSeVi написал:
sebikov написал: чер оттирать клей от изоленты с жил? Пробовал спиртом, не берёт он эту гадость, всё липкое на ощупь, а чтото сильнее типа ацетона боюсь применять по изоляции проводов
sebikov, Уксус+фейри
MaSeVi, нафиг там не нужен и вреден. Уайт спирит, бензин калоша...
Грэй написал: ацетон - это из пушки по воробьям
вонючий и для рук хуже
А уайт-спирит не вонючий?
СтранникXXI, нормальный - менее вонюч, чем ацетон.
13.02.2023 в 17:01:27
Ацетон точно размягчает ПВХ, пользую его для очистки монтажной пены. Уайт-спиритом попробую, похожий на него бензин много раз проливал на обычную бытовую проводку, там годы требуются чтобы серьезно повредило
14.02.2023 в 05:48:05
Подскажите пожалуйста. Серия wago 2273, он может работать с многожилом, отпрессованным ншви? Серия 222, которая по документации работает с многожилом, заметно дороже. А там по сути такой же язычок.
14.02.2023 в 08:07:33
afg_vl, в 2273 прямой запрет на ншви, а во вторых вы даже не сможете её туда засунуть - пластиковая юбка помешает
14.02.2023 в 08:48:09
sebikov, удлинённый ншви должен зайти. На коробке с вагами перечёркнут провод без ншви. Но вас понял, спасибо.
14.02.2023 в 09:17:20
afg_vl, удлиненный ншви перечеркивает всю безопасность Ваго, так как не обеспечивается изоляционный промежуток
14.02.2023 в 09:24:19
sebikov, дело не в длине ншви, а в том, что он не обеспечивает надежного контакта провода с вагой. Пружинка не прожимает наконечник так, как это делает винтовая клемма. Каждый, кто хоть раз вытаскивал ншви (ншв) из автомата, знает, насколько он сплюснут в лепешку. Без этого говорить о нормальном контакте не приходится.
14.02.2023 в 09:41:58
Тогда серия 222, многожил опрессовывается, или заправляется как есть?
14.02.2023 в 09:46:05
afg_vl, серия 221 лучше. Ни в ней, ни в 222 ничего не опрессовывается.