14.12.2009 в 18:36:31
ВТБ! написал : Чем меряли нагрузку?
я ж говорю это суммано подключал 3 обогревателя по 2кВт. Измеритьк сожалению нечем, амперметр есть до 20А только и то на таких токах очень неточен в меньшую сторону, провода плохие возможно.
14.12.2009 в 22:14:59
Tool написал : Вот свои я испытвал (серия для седных проводов, без пасты) так
15.12.2009 в 19:13:57
Клеммы WAGO-222 серии расчитаны на ном. ток 24А при 2,5 мм кв. медного проводника. 32А для 4мм кв. меди.
15.12.2009 в 19:20:54
Ваго-222 я поставил на свет. На розетки побоялся. Может я ретроград, но у меня определённое есть предубеждение против использования столько микроскопической зоны контакта, как в клемме, с проводом 2.5 кв и нагрузкой в 5 кВт. Если это всего-лишь номинальная, для этой модели, то должен быть запас Но где он там - не вижу. На розетки у меня пропаянные скрутки. Так всё же спокойнее.
15.12.2009 в 19:33:19
Ценное свойство WAGO это ещё соединять медь с алюминием. Да. запас у клемм есть но не стоит превышать рекомендованные токи. Ограничить автоматом, провод 2,5мм медь, 16 амперным. Это уже с гарантией.
15.12.2009 в 20:01:20
alex404 написал : Клеммы WAGO-222 серии расчитаны на ном. ток 24А при 2,5 мм кв. медного проводника. 32А для 4мм кв. меди.
Я точно не помню какая серия у меня была, может 773. Ну по внешнему виду они разноцветные, и с прозрачной частью. Написано по моему 20А было, но это рекомендуемый а не максимальный ток для них.
riptopaz написал : На розетки у меня пропаянные скрутки. Так всё же спокойнее.
А если сравнить те же ваго с простыми скрутками как раньше делали, то лучше будет
alex404 написал : Ограничить автоматом, провод 2,5мм медь, 16 амперным. Это уже с гарантией.
я включал 6кВт(ток 27А) через автомат 16А в течение получаса примернои он не сработал. Хотя и провода практически не нагрелись и ваго тоже, но факт остается фактом. Даже если нагрузка чуть меньше была, все равно токи свыше 20А текли похоже что.
15.12.2009 в 20:14:39
Автомат наверно был "С" ? "В" сработает раньше.
15.12.2009 в 20:27:21
alex404 написал : Автомат наверно был "С" ? "В" сработает раньше.
Автоматы с характеристиками "В" и "С" при перегрузке должны срабатывать одновременно, если имеют одинаковый номинал 16А, к примеру, т.е. до 18А оба не имеют права срабатывать вообще.
15.12.2009 в 20:34:44
Хорошо, при кааом токе сработает "В" ?
15.12.2009 в 21:01:28
alex404 написал : Хорошо, при кааом токе сработает "В" ?
При том же, что и "С", если номинал вами в вопросе упускается. Точнее характеристики автоматов можете посмотреть в ГОСТе, да, и, в "Help ..." или где-то рядом наверняка что-то есть.
16.12.2009 в 21:59:33
alex404 написал : Автомат наверно был "С" ? "В" сработает раньше.
Да, был С 16, но по-моему дело в другом:
avmal написал : Автоматы с характеристиками "В" и "С" при перегрузке должны срабатывать одновременно, если имеют одинаковый номинал 16А, к примеру, т.е. до 18А оба не имеют права срабатывать вообще.
В и С автоматы срабатывают одинакого на длительные перегрузки это точно по стандарту, а вот мгновенный (эл.магн.) расцепитель срабатывает у В при 3..5Iном., у С при 5..10 если не ошибаюсь.
Так вот меня удивляет ладно там при 18А он не сработал, но и при > 20А тоже не сработал. Когда же он должен сработать не понятно.
16.12.2009 в 22:08:23
Tool написал : Когда же он должен сработать не понятно.
При токе 1,13-1,45 от номинала может не сработать до 60 мин. Ждите.... ;) сработает.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
16.12.2009 в 22:16:18
sergey_sav написал : может не сработать до 60 мин.
Должен сработать в течении 60 мин. Побольше оптимизма ...
17.12.2009 в 22:07:51
sergey_sav написал : При токе 1,13-1,45 от номинала может не сработать до 60 мин. Ждите.... сработает.
Так там даже на 1,45 от номинала не тянет (для 16А это 23,5А, а у меня токи большие были судя по мощности)
Хотел еще спросить про ваго 773 (без пасты) чем они хуже от других серий? по току написано проде 20А и провода до 2,5 сечением.
17.12.2009 в 22:21:42
Tool написал : Хотел еще спросить про ваго 773 (без пасты) чем они хуже от других серий?
Откуда эту информацию почерпнули, что хуже?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.