Аватар пользователя
Viktor__s

Местный

Регистрация: 28.07.2009

Москва

Сообщений: 2174

11.02.2011 в 10:31:22

iale написал : в клемме с рычажком пружина алюминий через некоторое время просто передавит

Т.е. вообще нельзя использовать для алюминия? Таким образом, правильно юзать просто серые ваги, выковыривая пасту там, где буду вставлять медь?

iale написал : а для меди паста не нужна.

паста, естественно, мне для алюминия нужна.

0
Аватар пользователя
Tool

Местный

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

11.02.2011 в 12:20:21

sovitalik написал : Запрещённые скрутки миллиардами штук и десятками лет стоят и ещё очень долго будут стоять в "Хрущёвках" и не только.

И ниче с ними за эти годы плохого не происходит, по крайней мере случаев мало. Сам жил в такой квартире как-то, так и мощную нагрузку (не положенную для алюминия 1,5мм2 например) включал, и все нормально было.

0
Аватар пользователя
NazAnd

Местный

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

11.02.2011 в 16:14:50

А было и такое, воняет горелой пластмассой. Вскрытие показало - галогенки 4 шт. по 50 вт шлейфом от 12В транса кабелем ШВВП-0,5. (прикиньте какой ток!) слава богу все вокруг бетон и гипсокартон. Делали "братья наши меньшие".

0
Аватар пользователя
sovitalik

Местный

Регистрация: 03.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 2533

11.02.2011 в 16:43:04

iale написал : она будет объективно отражать реальные экспл. хар-ки клемм или просто покажет баланс положительных-отрицательных мнений ? Если второе, то что от такой информации реально полезного ?

Она будет обьективно отражать мнение сообщества профессиональных эл.монтажников, их есть на форуме.

sovitalik написал : Народ, а как бы нам организовать голосовалку а?

Ну, это был почти риторический вопрос, само собой такая голосавалка может оказатся не выгодной некоторым людям, связаным с администрацией форума :).

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

11.02.2011 в 16:53:53

sovitalik написал : Народ, а как бы нам организовать голосовалку а?

Как два пальца обасфальт... ;) Создать тему и поставить галочку (Опрос), если оно надо вааще...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

11.02.2011 в 18:22:41

sovitalik написал : Она будет обьективно отражать мнение сообщества профессиональных эл.монтажников, их есть на форуме.

Сам факт выпуска, применения, сертификации и расширения рынка плоскопружиных зажимов - уже "отражет мнение сообщества профессиональных эл.монтажников", только не наших, а иностранных. Пружинки выпускает практически каждый производитель хоть чем-то связанный с электрикой. То что есть люди "не доверяющие этим пружинкам" никак не влияет на их характеристики, и рынок. Я тоже не совсем доверяю, и продолжаю делать "другие" соединения в розеточных группах, однако:

  • я не помню когда уже использовался выключатель с винтами, все с пружинами
  • розетки в подавляющем большинстве "гламурных" серий фурнитуры с пружинками, на винтах только бюджетные серии
  • во многих современных буржуйских щитах шины ноль и земли до 4 кв - на пружинах
  • автоматы уже тоже на пружинах делают Вот вам цепочка автомат - коробка - розетка - шина N (РЕ в случае КЗ). Толку если в обслуживаемой коробке будет "суперпайка" если и автомат и розетка и шина на пружинке. Да автомат у нас пока редкость, а вот щитов и розеток полно, и заказчик может выбрать именно этот щит или серию фурнитуры. Буржуям, как-то, наплевать на страны третьего мира, и их консерватизм. Прогресс - неизбежен, если есть минимизация человеческого фактора и стабильность эксплуатационных характеристик. Я думаю, что лет через 10, розеток с винтами уже не будет независимо от того нравиться ли это кому-то или нет.
0
Аватар пользователя
Tool

Местный

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

11.02.2011 в 18:45:22

Smily написал : я не помню когда уже использовался выключатель с винтами, все с пружинами

Да еще хватает и с винтами выключателй, особенно самых недорогих.

Smily написал : автоматы уже тоже на пружинах делают

Это зря. Ну хотя разве что на малые токи можно...

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

11.02.2011 в 18:51:17

Tool написал : Да еще хватает и с винтами выключателй, особенно самых недорогих.

Я знаю что есть, но честно, уже более 2-х лет не попадались, даже в недорогих сериях.

Tool написал : Это зря. Ну хотя разве что на малые токи можно...

А 25А это разве много? Боле 75% автоматов в бытовых щитах - до 25А.

0
Аватар пользователя
Tool

Местный

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

11.02.2011 в 18:57:57

Smily написал : А 25А это разве много? Боле 75% автоматов в бытовых щитах - до 25А.

У брэндовых производителей типа АВВ не видел. Может просто не попадались мне.

Smily написал : Я знаю что есть, но честно, уже более 2-х лет не попадались, даже в недорогих сериях.

В недорогих сериях полным полно, только несколько месяцев покупал. Забыл как называется выключатель, но компания от GE.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

11.02.2011 в 20:30:03

Tool написал : У брэндовых производителей типа АВВ не видел. Может просто не попадались мне.

У нас они не пользуются спросом, поэтому их не завозят.

0
Аватар пользователя
Tool

Местный

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

11.02.2011 в 22:30:17

а у нас прямо на выбор любые берут. Кстати отуда у некоторых такая нелюбовь к ВАГО? Чем это может быть обусловлено? Имею в виду для меди в особенности 773 серию.

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

11.02.2011 в 23:02:57

2Tool возможно внешней "хлипкостью" конструкции. У нас любят "весомо-грубо-зримо" :)

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

11.02.2011 в 23:13:43

В основном не доверие у старших электриков. лет эдак от 50 и выше. Но в моей практике, если не превышать номинальный ток, и не совать старые кривые провода. ТО конструкция оптимальна

0
Аватар пользователя
serj_mobias

Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

12.02.2011 в 00:22:33

Я купил Ваго серии 777 хотел вогнать в них кабель многожилку сеч.2,5 не влезает.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

12.02.2011 в 01:37:45

serj_mobias написал : Ваго серии 777

Может 222? А то 777 - только портвейн три топора ;)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу