sovitalik
sovitalik
Резидент

Регистрация: 03.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 2533

10.02.2011 в 19:48:45

Tool написал : Ну что, какой-то статистики не набралось по службе WAGO 773 серии (полупрозрачные разноцветные для меди которые)? я такими сделал весь дом, но пока еще не пользуюсь там ничем (ремонт не закончен), хотя несколько раз включал обогреватели в сумме по 4 кВт на линию, вроде ничего, не дымились WAGO Сварочник тоже работал, но там автомат на 16А через пару минут выбивал (сварочник потреблял примерно 5-6кВт). Больше о них рассказать пока нечего.

Запрещённые скрутки миллиардами штук и десятками лет стоят и ещё очень долго будут стоять в "Хрущёвках" и не только.

Народ, а как бы нам организовать голосовалку а? http://www.soelm.ru/phpBB2/viewtopic.php?f=1&t=1049 только чтоб вариантов ответа поболе было, ВАГИ сцуко они ведь не однозначные такие.

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

10.02.2011 в 23:04:12

Viktor__s написал : Дурацкий вопрос, а можно то,что будет выковыряно запихнуть в вагу с рычажком? Для дальнейшего удобства разбора (у меня люминий и медь и точно придется туда-сюда тягать, т.к сперва времянка будет).

в клемме с рычажком пружина алюминий через некоторое время просто передавит, а для меди паста не нужна.

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

10.02.2011 в 23:07:52

sovitalik написал : Народ, а как бы нам организовать голосовалку а?

она будет объективно отражать реальные экспл. хар-ки клемм или просто покажет баланс положительных-отрицательных мнений ? Если второе, то что от такой информации реально полезного ?

0
Viktor__s
Viktor__s
Резидент

Регистрация: 28.07.2009

Москва

Сообщений: 2174

11.02.2011 в 10:31:22

iale написал : в клемме с рычажком пружина алюминий через некоторое время просто передавит

Т.е. вообще нельзя использовать для алюминия? Таким образом, правильно юзать просто серые ваги, выковыривая пасту там, где буду вставлять медь?

iale написал : а для меди паста не нужна.

паста, естественно, мне для алюминия нужна.

0
Tool
Tool
Резидент

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

11.02.2011 в 12:20:21

sovitalik написал : Запрещённые скрутки миллиардами штук и десятками лет стоят и ещё очень долго будут стоять в "Хрущёвках" и не только.

И ниче с ними за эти годы плохого не происходит, по крайней мере случаев мало. Сам жил в такой квартире как-то, так и мощную нагрузку (не положенную для алюминия 1,5мм2 например) включал, и все нормально было.

0
NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

11.02.2011 в 16:14:50

А было и такое, воняет горелой пластмассой. Вскрытие показало - галогенки 4 шт. по 50 вт шлейфом от 12В транса кабелем ШВВП-0,5. (прикиньте какой ток!) слава богу все вокруг бетон и гипсокартон. Делали "братья наши меньшие".

0
sovitalik
sovitalik
Резидент

Регистрация: 03.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 2533

11.02.2011 в 16:43:04

iale написал : она будет объективно отражать реальные экспл. хар-ки клемм или просто покажет баланс положительных-отрицательных мнений ? Если второе, то что от такой информации реально полезного ?

Она будет обьективно отражать мнение сообщества профессиональных эл.монтажников, их есть на форуме.

sovitalik написал : Народ, а как бы нам организовать голосовалку а?

Ну, это был почти риторический вопрос, само собой такая голосавалка может оказатся не выгодной некоторым людям, связаным с администрацией форума :).

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

11.02.2011 в 16:53:53

sovitalik написал : Народ, а как бы нам организовать голосовалку а?

Как два пальца обасфальт... ;) Создать тему и поставить галочку (Опрос), если оно надо вааще...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

11.02.2011 в 18:22:41

sovitalik написал : Она будет обьективно отражать мнение сообщества профессиональных эл.монтажников, их есть на форуме.

Сам факт выпуска, применения, сертификации и расширения рынка плоскопружиных зажимов - уже "отражет мнение сообщества профессиональных эл.монтажников", только не наших, а иностранных. Пружинки выпускает практически каждый производитель хоть чем-то связанный с электрикой. То что есть люди "не доверяющие этим пружинкам" никак не влияет на их характеристики, и рынок. Я тоже не совсем доверяю, и продолжаю делать "другие" соединения в розеточных группах, однако:

  • я не помню когда уже использовался выключатель с винтами, все с пружинами
  • розетки в подавляющем большинстве "гламурных" серий фурнитуры с пружинками, на винтах только бюджетные серии
  • во многих современных буржуйских щитах шины ноль и земли до 4 кв - на пружинах
  • автоматы уже тоже на пружинах делают Вот вам цепочка автомат - коробка - розетка - шина N (РЕ в случае КЗ). Толку если в обслуживаемой коробке будет "суперпайка" если и автомат и розетка и шина на пружинке. Да автомат у нас пока редкость, а вот щитов и розеток полно, и заказчик может выбрать именно этот щит или серию фурнитуры. Буржуям, как-то, наплевать на страны третьего мира, и их консерватизм. Прогресс - неизбежен, если есть минимизация человеческого фактора и стабильность эксплуатационных характеристик. Я думаю, что лет через 10, розеток с винтами уже не будет независимо от того нравиться ли это кому-то или нет.
0
Tool
Tool
Резидент

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

11.02.2011 в 18:45:22

Smily написал : я не помню когда уже использовался выключатель с винтами, все с пружинами

Да еще хватает и с винтами выключателй, особенно самых недорогих.

Smily написал : автоматы уже тоже на пружинах делают

Это зря. Ну хотя разве что на малые токи можно...

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

11.02.2011 в 18:51:17

Tool написал : Да еще хватает и с винтами выключателй, особенно самых недорогих.

Я знаю что есть, но честно, уже более 2-х лет не попадались, даже в недорогих сериях.

Tool написал : Это зря. Ну хотя разве что на малые токи можно...

А 25А это разве много? Боле 75% автоматов в бытовых щитах - до 25А.

0