такая проблема ,мне подключили газовый котел Данко 12,5 УС назапальнике работоет отлично но стоит добавить мощность на горелки он полностью затухает, вчера затухал втечении 5 минут, сегодня работает минут 20 и полностью тухнет .Кто сталкивался с такой проблемой посоветуйте.:confused:

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

10.10.2008 в 16:16:26

Проверяйте тягу в дымоходе. Очень похоже на срабатывание защиты от слабой тяги (перегрев термостата на выходе газов из котла).

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.10.2008 в 16:31:10

тяга есть,котел с отоплением подключили месяца полтора назад и я сразуже наполнил систему водой газовики мне сказали прогревай на запальнике типо там собралась влага

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

10.10.2008 в 22:32:23

  1. Чудес на свете не бывает. Постоянная времени в 10-15 минут соответствует времени нагрева оголовка котла при плохой тяге или сильно зауженом дымоходе. На запальнике сечения хватает, а при включении горелки идет перегрев оголовка котла из-за слабой тяги.
    Как вариант, уменьшите мощность горелки перекрывая газовый кран на горелку. Пусть горелка горит еле-еле. Если это поможет, то дело в тяге.
  2. Проверьте регулятор температуры воды. Может быть он установлен на очень низкую температуру, набрав которую котел отключается. Запальник при этом должен гореть. В таком случае надо просто поставить регулятор на большую температуру. Котел при этом выключится позднее.
  3. Отсутствует циркуляция носителя из-за завоздушивания системы. Далее все происходит по п.2
0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

11.10.2008 в 22:48:49

...или глючит датчик тяги, однако отсутствие тяги наиболее вероятно. Бывает, что тяга вроде бы и есть , но в ветренную погоду из-за плохого качества дымохода или притока случается оборот тяги

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.10.2008 в 11:02:44

спасибо всем разобрался специалист который собирал дымоход его просто наживил и то на один болт и асбестом не уплотнил и главное не сказал ни кому а я когда приехал все это дело замазал не глядя вот и пришлось все отдалбливать и переделовать самому и еще раз спасибо всем за помощь

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

20.10.2008 в 11:25:37

Хороший дымоход таких мелочей как подсос воздуха замечать не должен. Более того, во многих котлах специально подсос воздуха предусмотрен для защиты от задувания котла. Так что мой Вам совет, пока не наступили холода разбирайтесь с дымоходом, что-то там у Вас не так. Не должны небольшие щели сказываться на работе котла. Т.е. Вы сейчас добились работы котла на самом пределе возможностей дымохода. А котел у Вас далеко не самый мощный.