YHAN написал : при отгорании ноля должно сработать УЗО
Для этого есть реле напряжения, которое реагирует не на ток, как УЗО, а на уровень напряжения.
13.10.2008 в 11:00:37
YHAN написал : при отгорании ноля должно сработать УЗО
Для этого есть реле напряжения, которое реагирует не на ток, как УЗО, а на уровень напряжения.
13.10.2008 в 15:44:44
2Kis Ну ведь есть же огромная тема, читайте:
13.10.2008 в 23:34:42
Честно говоря, в этой теме нет конструктива - что же нужно сделать для защиты от отгорания нуля?
13.10.2008 в 23:48:51
KiteKat написал : что же нужно сделать для защиты от отгорания нуля?
Единственная защита от "отгорания нуля" – адекватное сечение PEN-проводника и адекватное обслуживание (протяжка соединений). ПУЭ устанавливает следующие требования к сечению PEN- и РЕ-проводников:
ПУЭ-7 написал : 7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ. Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников. Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях — не менее 50% сечения фазных проводников. Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников. Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50% сечения фазных проводников при больших сечениях. Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 — при наличии механической защиты и 4 мм2 — при ее отсутствии.
Защититься от выноса потенциала по РЕ-проводнику при отгорании PEN-проводника – невозможно, поскольку РЕ-проводник идет мимо любых (защитно-)коммутационных аппаратов:
ПУЭ-7 написал : 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и pen-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Защитить аппаратуру от повреждения из-за появления в сети повышенного или пониженного напряжения вследствие "отгорания нуля" можно с помощью различных реле напряжения, например, РН-111 или устройств защиты типа ЗАС.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
14.10.2008 в 01:37:15
KiteKat написал : Честно говоря, в этой теме нет конструктива - что же нужно сделать для защиты от отгорания нуля?
-естественно, бороться не со следствием, а с первопричиной
14.10.2008 в 20:55:50
Бороться возможно лишь с тем, что доступно изменить. Я, к сожалению, не могу проверить надежность ввода нуля в свой подъезд - поэтому хочу сделать в доступной мне области. Бороться с электриком, который может перепутать "землю" и посадить на нее фазу - тоже бессмысленно, как отдельному человеку бороться с метеоритом. Поэтому защиту "по выносу потенциала на защитном проводнике" отбрасываю сразу. Рассматриваю варианты введения в квартирный щиток реле контроля напряжения - уж от отгорания подъездного или этажного рабочего нуля оно должно защитить должным образом. Правильно?
Провод в квартиру у меня медь 3х4мм, защитный ноль посажен на отдельный болт. Единственное сомнение у меня - надежно ли соединены щиты на этажах между собой - я не смог увидеть сварного соединения. Но лифт в подъезде есть, это обнадеживает. Провода, идущие на этажные щитки - по внешнему виду вроде 10-16мм.
14.10.2008 в 21:11:27
KiteKat написал : Рассматриваю варианты введения в квартирный щиток реле контроля напряжения - уж от отгорания подъездного или этажного рабочего нуля оно должно защитить должным образом. Правильно?
РН отключит питание, но не отключит РЕ-проводник, ведь он идет мимо РН. А РН могло сработать не только из-за повышения или понижения напряжения из-за, например, аварии на КТП, но и из-за "гуляний" напряжения в сети и, соответственно, потенциала на РЕ после "отгорания" нуля. Т.о. отключение РН можно воспринимать как сигнал "Внимание! РЕ-проводник, а значит, и соединенные с ним корпуса электроприборов теперь, возможно, под потенциалом! Не касайся электроприборов до выяснения причины срабатывания РН!".
KiteKat написал : я не смог увидеть сварного соединения
Оно выполнялось лишь в некоторых сериях домов с электроплитами. У нас я пока не встречал такого.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
14.10.2008 в 21:17:14
KiteKat написал : я не смог увидеть сварного соединения.
Kamikaze написал : Оно выполнялось лишь в некоторых сериях домов с электроплитами. У нас я пока не встречал такого.
В моём доме отсутствует.
14.10.2008 в 21:17:32
Значит, нужно либо реле с индикацией, либо какой-то другой индикатор. Интересно - если вешать индикатор на РЕ - куда присоединять второй полюс ??? ;-) Относительно чего мерять потенциал РЕ? Относительно пола и стен?
14.10.2008 в 21:26:30
2KiteKat Встречный вопрос: Вы уверены в четкости и адекватности действий всех своих домашних по сигналу "Тревога?". Сигнал будет отчетливо различим (слышен) по всей квартире? А если кого-то сигнал застанет в тот момент, когда он(а) уже касается электроприбора в тот момент, когда пресловутый "пьяный электрик" подал фазу на РЕ?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
14.10.2008 в 21:49:05
так.... а что вы предлагаете???
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу