ty-lev
ty-lev
Резидент

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

20.10.2008 в 22:23:45

мили написал : Почему сейчас на кухне вся горячая????!!!!!

Однозначного ответа нет, хотя версий много.

  1. Если система отопления с нижним розливом, (её ещё называют П образной) то по кухонному стояку проходит подача (с низу в верх), а по комнатному, обратка (с верху вниз).
  2. На кухонном стояке, когда вваривали отводы на батарею, немного засунули их во внутрь стояка, тем самым обеспечив его заужение. В комнате же, отводы сварили встык.
  3. При сварки отводов на батарею, прожгли маленькие отверстия в стояке, или заплавили их шлаком. Все версии сводятся к тому, что в батарее не хватает скорости циркуляции, теплоноситель входит в батарею теплым, там успевает остыть, и выходит уже холодным.

мили написал : Продержимся ли так ,как есть?Можно ли спастись заменой батареи,может другой марки купить?

При увеличении температуры теплоносителя, ситуация не будет столь заметна. Замена батареи на другую, мало что изменит.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

21.10.2008 в 00:28:18

ty-lev написал : Однозначного ответа нет, хотя версий много.

Именно так.
Авторы не трудятся точной формулировкой и информацией, а тут гадать приходится, но не все умеют. Начинает надоедать.:o

0
ty-lev
ty-lev
Резидент

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

21.10.2008 в 01:11:53

NNN написал : Авторы не трудятся точной формулировкой

Скорее, не знают, какая информация необходима...

0
Legos
Legos
Местный

Регистрация: 21.10.2008

Владимир

Сообщений: 150

21.10.2008 в 01:56:51

NNN написал : Мне продавец честно сказал: Китай.

Вы может быть Китайский биметал тестируете ? Реально держат до 100 атмосфер( испытания на разрушение), единственный недостаток(для тех моделей с чем имел дело, например Термо Мастер) это обязательное перетягивание нипелей, тут Китайцы поленились прально протянуть.

Китайский биметал сделан реально в соответствии с понятием биметал, а не как например Рифар обзывается биметалом, а имеет всего металическую трубку по середке, а там где резьба алюминий..

Биметал например Сантехпром и Китайский сделан так: трубка и та часть что имеет резьбу полностью состоит из сваренного меж собой металла, и все это дело уже залито формой аллюминием, в реальности алюминий вообще не контачит с водой, и понятие водород тут имхо вообще отсутствует

Я не спец/практик (любитель иной раз подрабатывающий :) ), но имел магазин по сантехники (2 года) сейчас нет, компаньен крысой оказался...данные о некоторых моделях знаю непосредственно от заводов.

А всякие Глобал, Кондал и 30Бар невыдержат, а Кенер и при 15 барах розочкой может стать. хотя типо все Италия и Германия :). ИМХО.

P.S. ROCA были не так давно распространены в продаже, вот они в многоэтажках как семечки щелкались при гидроударах- ( со слов бывших клиентов)

P.S. Вы тестируете имхо не только секцию, но свою жизнь, свою ванну и ванную комнату, возможно вы не представляете разрущающую силу даже при достигнутых вами 45 атмосфер - одним словом убьет нафик и разворотит все что попадется на пути осколков у пули если не ошибаюсь меньше атмосфер при стрельбе. ИМХО.

0
BoaSoft
BoaSoft
Местный

Регистрация: 14.10.2008

Курск

Сообщений: 357

21.10.2008 в 03:42:42

Legos написал : P.S. Вы тестируете имхо не только секцию, но свою жизнь, свою ванну и ванную комнату, возможно вы не представляете разрущающую силу даже при достигнутых вами 45 атмосфер - одним словом убьет нафик и разворотит все что попадется на пути осколков у пули если не ошибаюсь меньше атмосфер при стрельбе. ИМХО.

Жидкость - не газ, почти не сжимаема. При отсутствии расхода осколки далеко не полетят. Поэтому и пневматику честенько опрессовывают водой - из соображений безопасности.

0
224
224
Новичок

Регистрация: 13.10.2008

Томск

Сообщений: 21

21.10.2008 в 08:36:44

ty-lev написал : Давление в системе, во время отопительного сезона, не меняется, а с наступлением холодов, увеличивается температура теплоносителя.

Че к словам придираетесь, при увеличении температуры давление тоже поднимается, а еще его ТСЖ регулируют в зависимости от погоды.

0
224
224
Новичок

Регистрация: 13.10.2008

Томск

Сообщений: 21

21.10.2008 в 08:39:44

ty-lev написал : При увеличении температуры теплоносителя, ситуация не будет столь заметна. Замена батареи на другую, мало что изменит.

Я не одну квартиру сменил и батарею тоже. В зависимости от системы конечно, много от температуры в системе зависит.

0
224
224
Новичок

Регистрация: 13.10.2008

Томск

Сообщений: 21

21.10.2008 в 08:45:22

2мили
Вы сначало прочистите батарею и подводы к ней. Батарея понятно как чистится. А подводы при снятой батарее открыть краны и подставить ведро. А потом и спрашивайте дальше. Какой смысл на пустом месте философствовать впустую. Еще можно для пущей уверености поменять батареи с кухонной местами (вдруг батарея бракованная)

0
леонидлео
леонидлео
Новичок

Регистрация: 21.11.2007

Москва

Сообщений: 17

21.10.2008 в 15:14:13

Почему никто не замечает, что эксперемент не чист ?. NNN залил в секцию воду из-под крана. А надо
из системы ЦО- из батареи. Я слил из мавского стакан теплоносителя, так он воняет противно и из него выделяется газ ( как из минералки) какими-то мелкими пузырьками когда просто стоит в стакане. Вот такого щелочного теплоносителя и надо было налить в секцию и оставить на месяц.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

21.10.2008 в 23:17:30

На сегодняшний день Секция выдержала 5 циклов нагрев\охлаждение. При нагреве до "летнего дня" давление 30 держала 12 часов, потом 5 остальные 12 часов. Интересует мнение общественности: стоит ли продолжать дальше (если стоит, то сколько ещё циклов) или нужно констатировать факт непричастности теплового расширения воды к разрушению радиаторов и изменить методику опыта? Сегодня решил определить щёлочность теплоносителя и для этой цели купить в аптеке пурген (фенолфталеин). Тётки сказали, что его уже не продают и предложили современные средства и, когда я отказался, посмотрели на меня, как на проктомана.(:a )

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

21.10.2008 в 23:41:48

NNN написал : нужно констатировать факт непричастности теплового расширения воды к разрушению радиаторов

тем самым мы зачеркиваем постулат о тепловом расширении жидкости-это нехорошо

0