/asd/ написал :
Это самое точное слово.....
теперь понятно. Тогда этого вента на 2 гаража хватит.
/asd/ написал :
обратный клапан не знаю?! где его ставят
я только сейчас увидел что выход на крышу у Вас 125мм. Сам вент имеет выход не менее 160мм а то и 200мм. Это чревато одним - будет шум на выходе когда вент работает на номинальных оборотах. А это в то же время и уменьшение производительности вентилятора. Лучше бы конечно выход расширить (если есть возможность). А так, отрезок воздуховода от перехода на потолке до вентилятора утеплить. Между вентилятором и воздуховодом вертикально поставить обратный клапан. Клапан надо ставить вертикально, чтобы не прихватило холодом.
Если не будете "людить, паять, кастрюли-ведра чинить" - зонт не нужен, выведите на 1-2 решетки и этого хватит
А остальное - нормально