/asd/
/asd/
Новичок

Регистрация: 30.09.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

14.10.2008 в 23:16:00

Посмотрел поискал зделал:oест сомнения как видно по рис.3 растояние до крыши а следвателно до трубы с вытяжкой 1метр и система работает на 30% или нерад_ботает: нашел вытяжку рис.4 производственную с переходником рис.0 + вентилятор будет хорошо:)или нет "Вот в чем вопрос"

0
Вложение
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12835

14.10.2008 в 23:35:38

/asd/ написал : вентиляция гараж-критика, совет,

для начала вопрос - что Вы хотите делать в своем гараже что такую вытяжку делаете??? Если для того чтобы была - это одно, если что-то мастерить - то другое. Если первое - то этого вентилятора прилично много, я таким доски сушил в прошлом году. Если делаете типа сварочного поста - то этого вента мало, да и делается он не так. Короче - от Вас нужен ответ на вопрос - а потом пожелания.
Что касается фото. На 1, 3 - выхлоп будет промерзать, т.е. на нем будет наледь, поэтому желательно утеплить и поставить обратный клапан. Что касается 4-го фото - для этого зонта вент будет маловат, как-то работать будет но не так как надо.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

/asd/
/asd/
Новичок

Регистрация: 30.09.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

15.10.2008 в 00:14:46

2Ким

Ким написал : Если для того чтобы была - это одно,

Это самое точное слово и па_пытка борьбы с влажностью:)

Ким написал : Что касается фото. На 1, 3 - выхлоп будет промерзать, т.е. на нем будет наледь, поэтому желательно утеплить и поставить обратный клапан.

обратный клапан не знаю?! где его ставят....Благо_дарствую за от_клик:)

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12835

15.10.2008 в 09:02:22

/asd/ написал : Это самое точное слово.....

теперь понятно. Тогда этого вента на 2 гаража хватит.

/asd/ написал : обратный клапан не знаю?! где его ставят

я только сейчас увидел что выход на крышу у Вас 125мм. Сам вент имеет выход не менее 160мм а то и 200мм. Это чревато одним - будет шум на выходе когда вент работает на номинальных оборотах. А это в то же время и уменьшение производительности вентилятора. Лучше бы конечно выход расширить (если есть возможность). А так, отрезок воздуховода от перехода на потолке до вентилятора утеплить. Между вентилятором и воздуховодом вертикально поставить обратный клапан. Клапан надо ставить вертикально, чтобы не прихватило холодом.
Если не будете "людить, паять, кастрюли-ведра чинить" - зонт не нужен, выведите на 1-2 решетки и этого хватит А остальное - нормально

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

/asd/
/asd/
Новичок

Регистрация: 30.09.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

15.10.2008 в 22:36:49

2Ким

Ким написал : я только сейчас увидел что выход на крышу у Вас 125мм. Сам вент имеет выход не менее 160мм а то и 200мм.

рис.01,

рис.02, рис.02 обороты постоянные,однофазный...

Ким написал : А так, отрезок воздуховода от перехода на потолке до вентилятора утеплить. Между вентилятором и воздуховодом вертикально поставить обратный клапан. Клапан надо ставить вертикально, чтобы не прихватило холодом.

:o на сколько понял надо ставить обратный клапан через тройник от дифф_узора в_верх по на_правлению к вент-ru,или я гоню...гонююю! c Уважением

0
Вложение
/asd/
/asd/
Новичок

Регистрация: 30.09.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

15.10.2008 в 22:38:35

2Ким

Ким написал : я только сейчас увидел что выход на крышу у Вас 125мм. Сам вент имеет выход не менее 160мм а то и 200мм.

рис.01,

рис.02, рис.02 обороты постоянные,однофазный...

Ким написал : А так, отрезок воздуховода от перехода на потолке до вентилятора утеплить. Между вентилятором и воздуховодом вертикально поставить обратный клапан. Клапан надо ставить вертикально, чтобы не прихватило холодом.

:o на сколько понял надо ставить обратный клапан через тройник от дифф_узора в_верх по направлению к вент-ru,или я гоню...гонююю! c Уважением

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12835

15.10.2008 в 23:23:13

/asd/ написал : обороты постоянные,однофазный...

Ну обшибся малость, звиняйте;) :) 125 - нормально, пойдет

/asd/ написал : надо ставить обратный клапан через тройник от дифф_узора в_верх по на_правлению к вент-ru

никакого тройника не надо - все последовательно и по прямой: вентилятор - обратный клапан - выхлоп

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

/asd/
/asd/
Новичок

Регистрация: 30.09.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

16.10.2008 в 00:40:42

2Ким Благо_дарствую, теперь догадки обрели увереность:),:) :)

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12835

16.10.2008 в 14:56:31

/asd/ написал : теперь догадки обрели увереность

Удачи, что еще можно пожелать

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

/asd/
/asd/
Новичок

Регистрация: 30.09.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

17.10.2008 в 00:29:19

ест множество вопросов каторые читая на форуме получаеш общее пред_ставление буду_щи не профи, "галопам по_европам" собираешь инфу которая нужна в данном во_просе, хорошо если ответ "до_шел" Ине_поленились расжевать ;) ....и снова вопрос... в моем случаи, ест возможность доступными способами уменьшить влажность (за 3часа при приточке и вентиляции) зонт гараже от дождя не высох, даже капли неушли)) или это норма в_полне?! касаемо это вообще вентилтиляции?!

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12835

17.10.2008 в 09:21:17

/asd/ написал : в моем случаи, есть ли возможность доступными способами уменьшить влажность

Насколько понял Вас - конденсат в гараже везде присутствует и не уходит??? Все это от много зависит. Начиная с того - какая влажность в Вашей местности. Насколько СНиП дает - это 85% - в холодный период и 59% - в жаркий. Это все-таки много. При такой влажности и низкой температуре, близкой к точке росы, в помещении образуется конденсат. Как убирается?

  • отопление помещения - увеличение температуры в помещении чтобы уйти от точки росы
  • применение осушителя - установка работает на рециркуляцию
  • создайте движение воздуха в помещении. Чем ниже влажность перемещаемого воздуха - тем быстрее упадет влажность в помещении
  • осушение воздуха с помощью силикагеля. Развешиваете по помещению мешочки с силикагелем по помещению и все. Недостаток - периодически надо высушивать его, т.е. удалять накопленную влагу. Так что, мне кажется, что вентилятор все-таки свое слово скажет
0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу