16.10.2008 в 22:06:16
система отопления из металлопластика. спустя время появилась течь на одном фитинге. течь мизерная 100 мл. в неделю. до фитинга не добраться ни как. может есть какие-то методы что бы загерметезировать течь дистанционно. закачать что-нибудь в трубу например.
16.10.2008 в 22:18:47
chitatel написал : до фитинга не добраться ни как.
Что-то слабо верится. Ведь когда его ставили - добрались же...
16.10.2008 в 23:34:40
Если позволит проходное сечение фитинга, и есть доступ к трубе до и после него, то зашунтируйте его медной трубкой подходящего диаметра. То есть обрежьте трубу в доступных местах до потекшего фитинга и после, на концы нормальных труб поставьте фитинги с переходом на резьбу, через аварийный участок протяните трубу-шунт, на резьбу накрутите фитинги для медной трубы-шунта, опрессуйте соединения. Все. :)
17.10.2008 в 01:14:04
chitatel написал : может есть какие-то методы что бы загерметезировать течь дистанционно.
таких методов нет :(
17.10.2008 в 07:35:00
2chitatel Закачайте автомобильный герметик для радиаторов. Концентрацию рассчитайте исходя из объёма Вашей системы. Проверено: работает.
26.10.2008 в 14:49:26
нужно ли закачивать герметик только в протекающий контур. или заполнить всю систему. и в дальнейшем не будет ли осаждений на теплообменнике котла.
26.10.2008 в 21:31:53
Засада может оказаться с этими герметиками для ленивых потом можно всю систему поменять ) это имхо и скорее всего течь не перестанет ) это имхо конечно
26.10.2008 в 21:34:39
не смейтесь - сухая горчица. Проверено - работает в системах ДВС (даже, когда протекали уплотнительные кольца втулки цилиндров)
26.10.2008 в 21:49:59
Вот хз, но я б в ДВС горчицы бы не насыпал )))) Что прям в цилиндр?
26.10.2008 в 22:27:04
zeugene1 написал : уплотнительные кольца втулки цилиндров
Это что за деталь?:cool:
2chitatel Я делал это два раза, исправляя чужие косяки.
Действие основано на том, что герметик, испаряясь, затягивает место течи.
Течь он затянет, если она не замурована.
Количество нужно рассчитывать, исходя из общего объёма системы. При замене теплоносителя нужно будет добавлять его заново.
27.10.2008 в 09:02:49
резиновые уплотнительные колечки - это когда дрыгатель (судовой) в 2-а этажа :)
27.10.2008 в 09:04:58
NNN нет, в расширительный бачок системы охлаждения. Конечно, это аварийный вариант, но имеет право на жизнь. Вот на таких пароходах:
27.10.2008 в 11:06:01
zeugene1 написал : нет, в расширительный бачок системы охлаждения
Если система открытая. А в закрытый расширительный бак залить будет затруднительно.
27.10.2008 в 22:01:54
NNN написал : расширительный бак залить будет затруднительно
...надо перекрыть радиатор, приспустить воду через пробку, открутить Маевича, засыпать горчицы или автомобильный герметик, закрутить назад Маевича , подпитать заново систему и спустить воздух из радиатора
09.11.2008 в 19:26:27
прошу обьяснить "для чайника" 1)Этот "рассол" из горчцы будет во всей системе отопления? И в котле соответственно тоже. 2)Если это так то как ведет себя горчица в алюмин. радиаторах или в стальном теплооменнике котла. 3)Или его закачать в дырявый контур и когда течь исчезнет слить из конра и запитать обычной водой? 4) И что все же учше горчица или герметик для радиаторов.