17.10.2008 в 15:04:51
Котел Вестен, на соединении (через американку) котел-газовая труба утечка, перепаковать американку не снимая самого котла возможности нет. Можно ли устранить течь если замазать скажем каким-нибудь резиновым герметиком наподобие автомобильного или допустим силиконом? Травит не особо сильно..
17.10.2008 в 17:02:17
Просто подтянуть американку не помогает?
17.10.2008 в 17:41:53
Срочно отключите газ и обратитесь к профессиональным газовщикам, пока дом не взлетит на воздух.
17.10.2008 в 17:58:21
Срочно вызывайте газовщиков!!!Удивляюсь халатному молчанию форума,как то не по человечески это,я разочарован в Вас.
17.10.2008 в 20:11:39
to BV Просто подтянуть американку не помогает?
Американку подтянуть не получится, затянута дальше некуда. Монтажники паковали на жидкий герметик и скорее всего где-то не промазался виток резьбы.
to dmvt1 ..пока дом не взлетит на воздух.
Это вряд ли - котел на балкон, окна открыты, газ на котел перекрыт. Но все равно спасибо всем за беспокойство..
17.10.2008 в 21:34:25
Газовые американки ставятся на фторопластовые прокладки. Принцип любой американки в ДВУХСТОРОННЕМ уплотнении плоской прокладкой. Ничего подматывать и паковать там категорически не надо, принцип работы тот же, что у гайки гибкой подводки. Попробуйте поставить ее без резиновой прокладки.
17.10.2008 в 21:41:54
neUch написал : Монтажники паковали на жидкий герметик
Странно, что Хаскей молчит. Это его вопрос 100%.
17.10.2008 в 22:10:05
Такая же фигня была. Сначала сделали всё на сгоне, всё работало. Пришли газовщики, сказали- переделать на американку. Типа так сейчас нельзя! Уж я с энтой американкой намучался.... Газ течет не из под прокладки, а из под резьбы! Всесто одного соединения- котел- сгон, получаем два: котел- американка+американка- СГОН! Вот в чем прикол! Эту падлу целый день перепаковывал, пока течь не перестала. Так, что если сами не можете, то лучше вызывать. Хотя у меня так месяц работало я и не знал, что течет. Пока к котлу манометр не подключишь и не видно ни фига, что течь есть...
18.10.2008 в 20:39:08
Михалыч написал :
Все от мастера зависит!А сгон или американка разницы нет!
18.10.2008 в 21:24:02
dmvt1 написал : Газовые американки ставятся на фторопластовые прокладки
ВОТ!! Спасибо за напоминание!.. Я это как-то ваабще из виду упустил, а ведь когда-то сам людям рассказывал про фторопластовые прокладки на газовые шланги к печкам..Щас то стоит обычная водяная американка с резиновой прокладкой круглого сечения, пусть конечно травит не из-под накидной гайки, а из-под сгона американки накрученной на наруж. резьбу котла..Завтра по утру буду искать, думаю о газовых американах у нас редкий продавец слышал..
dmvt1 написал : Ничего подматывать и паковать там категорически не надо
При монтировании и газораспределительных узлов и топочных доводилось наблюдать как газовщики пакуют на ленту фум неразъемные соединения. И я не слышал чтобы при сдаче-приемке к этому предъявляли претензии..
Знакомый подвел газ на тот же Вестен таким образом - под сгоном котла есть квадратная площадка, на резьбу котла была надета паронитовая прокладка дальше напакован с фум сгон американки. Сгон поджал паронит, дали газ, обмазали - в идеале.
Михалыч написал : Пришли газовщики, сказали- переделать на американку.
А у меня когда пришла девочка с Горгаза принимать, ни стыки не прсвечивались, ни схема монтажа не проверялась..Работнички
18.10.2008 в 23:02:09
Ничего подматывать и паковать не надо в самой американке. Там герметизация идет на обе стороны прокладкой. Сгон, естественно, паковать ФУМом. Но не проще ли вместо всей этой хрени поставить толстый сертифицированный газовый шланг. Один конец на котел, а второй прямо в (или на) вентиль. В Ленобласти сейчас газовщики даже рекомендуют так делать. Только обязательно требуют прямо после вентиля термоотсечной клапан, чтобы в случае возможного пожара газ перекрывался ДО ШЛАНГА.
19.10.2008 в 12:03:28
Все - переделали. Сгон американа перепаковали, на паклю с силиконом, запустил отопление проверил-обмазал, ни где не травит. Ясно, еще за этим послежу. Обошлось без снятия котла. Я все думал как будут сгон с жидкого фума срывать, это ж прогреть чем-то типа тех. фена надо.. Хлопцы приехали с компактной пропановской горелкой, аккуратно прогрели и чуть отогнув газовую трубу вниз достаточно быстро победили.:)
Теперь буду дальше стараться балкон получше утеплить.
Всем кто принимал участие большое спасибо. Отдельный респект dmvt1 Успехов в делах!!
19.10.2008 в 12:13:13
neUch написал : ни стыки не прсвечивались
Это как делается? У меня такого не было...
dmvt1 написал : Но не проще ли вместо всей этой хрени поставить толстый сертифицированный газовый шланг.
В Липецке- нельзя.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу