2Samar

ПУЭ-7 написал : 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник.
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

Т.е. третий проводник д.б. подключен в этажном щитке к шине раздела PEN (если в квартире есть квартирный щиток, и в него уже введены раздельно РЕ и N, то к шине РЕ ЩК). При условии, что электроустановка дома по проекту и текущему состоянию позволяет применять трехпроводку. Перемычка в розетке - грубейшее нарушение.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Samar
Samar
Резидент

Регистрация: 25.10.2008

Самара

Сообщений: 4803

29.10.2008 в 16:32:35

2Kamikaze
Я же просил, по-русски.-:) 500 рублей слупил гад.. Успокаивает то, что перепутать никак нельзя А 3-х проводов боьше нигде нет. Ну и что делать. посоветуете? Бежать к электрику?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

29.10.2008 в 16:38:01

Samar написал : Я же просил, по-русски.

"Землю" НЕЛЬЗЯ подключать в розетке перемычкой от рабочего нуля. И нельзя подключать к рабочему нулю в распаечной коробке.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ALARMus
ALARMus
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 749

29.10.2008 в 16:41:34

Kamikaze написал : Давайте сначала отойдем от бытовых названий

Я не против просто так короче. Так почему нельзя "нулевой защитный проводник" разветвить ?

0
skw
skw
Местный

Регистрация: 24.09.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

29.10.2008 в 16:41:40

ALARMus написал : И все же почему нельзя ответвить землю

Теоретически схемы однозначны. Но на практике (с учетом реалий) может быть по разному. Например (по второй картинке):

  1. в месте где клемма земли теряется контакт (либо его случайно "рвут", либо перегорает когда на один из приборов попадет фаза). В этом случае фаза кроме корпуса первой нагрзуки автоматически появится и на второй.
  2. приборы пробивает одновременно (но не коротыш) - плотность тока в общем для них участке заземления будет выше чем в первом случае. В общем, все сводиться к реальным возможным отклонениям(срока службы, ржавление, эксплуатации..) или неправильным расчетам сечения общего куска проводника. Т.е. мы имеем постоянный риск (при объединения корпусов приборов между собой одним проводом) при отсутствии их заземления. В случае пробоя хотя бы одного прибора это автоматически приводит все приборы (или часть гирлянды) под фазу.
0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

29.10.2008 в 16:48:59

ALARMus написал : Так почему нельзя "нулевой защитный проводник" разветвить ?

Пп. 1.7.124, 1.7.128, 1.7.79 ПУЭ-7.

Влияет на время отключения поврежденной линии при пробое фазы на корпус. При наличии УЗО на упомянутых линиях не так критично.

При отключении линии СМ - по любой причине: замена, ремонт, выкинули СМ, а про ответвление РЕ знал один человек, да и тот забыл - комп, и прочая аппаратрура к тому времени "навешанная" на этот РЕ останется без РЕ. Было бы ответвление всех трех проводов - комп бы остался еще и без питания, что гарантирует безопасность. Была бы отдельная трехпроводная линия от щитка к компу - вообще никаких проблем.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

GreenLight
GreenLight
Местный

Регистрация: 14.10.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 313

29.10.2008 в 16:53:01

skw написал : В общем, все сводиться к реальным возможным отклонениям(срока службы, ржавление, эксплуатации..) или неправильным расчетам сечения общего куска проводника.

В общем я тоже ожидал такого подвоха :-) Сейчение, сопротивление. Еще стоит УЗО, которое может очень чутко среагировать на "мусор" по земле уже от компа. ALARMus Я только не понял, почему вы сразу-то не провели нужную электрику, ведь наверно догадывались, что будет комп :-)?

0
Kis
Kis
Местный

Регистрация: 12.02.2008

Краснодар

Сообщений: 249

29.10.2008 в 17:06:03

Так почему нельзя "нулевой защитный проводник" разветвить ?

Автор, давайте рассмотрим варианты (просто люблю, когда есть альтернатива :D )

  1. Нельзя, т.к. это запрещает ПУЭ.
  2. Может стоит разобраться, почему оно (ПУЭ) запрещает. Опять же, мое мнение, нельзя по одной простой причине - 1. правила должны быть унифицированы в своих требованиях и чтобы не было разночтений и соблазна монтажникам "замутить" такое, что ремонтник замучается искать причины неисправности (в вашем варианте когда L и N из одной разветвительной коробки, а PE - из другой). 2. Есть реальный вариант повреждения отдельного идущего одиночного провода PE, который не в составе одного кабеля (L,N,PE) и соответственно возрастает риск быть незащищенным.

Это так сказать теория. А практика, опять же мое мнение, показывает, что так можно сделать в отдельной квартире, только для себя и главное через годик не забыть, что там идет провод, которого там быть по логике не должно..

0
skw
skw
Местный

Регистрация: 24.09.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

29.10.2008 в 17:20:37

Может я непонятно описал, попробую по другому...

  1. На обеих схемах оторвите провода в точке земли(заржавели (окислились) контакты, перебили(забыли подключить) при ремонте... - мы не заметили(сирены то нет) и спокойно живем).
  2. Событие: ОДИН из приборов пробивает на корпус.
  3. Последствия(необязательные но возможные): a) убивает только пользователЯ этого прибора б) убивает пользователЕЙ всех приборов ИМХО это самое главное Вот и вся разница...
0
ALARMus
ALARMus
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 749

29.10.2008 в 17:25:05

Вообщем я так понимаю в моем отдельно взятом случае такое ответвление возможно.

Единственный момент когда оно опасно если произойдет разрыв выше (ближе к щитку) места ответвления самого этого провода "заземления".

Ответвление небольшое ~3м.(т.е. внутри квартиры и на виду - вдоль стены в плинтусе) и при включении в эту разетку с землей Pilot с индикацией земли проблем обнаружения его отсутствия нет.

Почему сразу не тянул землю к розеткам. Когда проводил к стиралке я еще там не жил, а теперь после женитьбы обосновался и к своему оборудованию решил подтянуть землю. Всего сразу не успеваешь, пока эти выключатели дергалки-заменил на нормальные

0
skw
skw
Местный

Регистрация: 24.09.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

29.10.2008 в 17:31:58

skw написал : в моем отдельно взятом случае такое ответвление возможно

ИМХО В Вашем возможно, раз все отлично понимаете(если ПУЭ не брать в расчет). ИМХО такие ситуации(как в примере) больше относятся к производству, с их большими мощностями, движущимися машинами, металлическими корпусами, суровыми условиями, и "временным" и зачастую только по корочкам "электрикам" персоналом :-)

0