2Samar
ПУЭ-7 написал : 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник.
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
Т.е. третий проводник д.б. подключен в этажном щитке к шине раздела PEN (если в квартире есть квартирный щиток, и в него уже введены раздельно РЕ и N, то к шине РЕ ЩК). При условии, что электроустановка дома по проекту и текущему состоянию позволяет применять трехпроводку. Перемычка в розетке - грубейшее нарушение.