dmvt1
dmvt1
Эксперт

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

31.10.2008 в 11:58:32

А Вы лампочку 40 ваттную в руках подержите или паяльник той же мощности. Интересно, сколько вытерпите? То же и здесь. 20-30 вт. в течении продолжительного времени прогревают насос до 80 град. легко, тем более, что охлаждение горячей водой проблематично. Да и греется то только статор, который сухой.

0
aaabbbccc
aaabbbccc
Новичок

Регистрация: 27.10.2008

Красноярск

Сообщений: 65

31.10.2008 в 13:32:16

dmvt1 наверное все так и должно быть. сомнение грызло по поводу такой вот наклонной установки, но если так можно то все ок. год насос протянет - гут, а нет так и бог с ним - цена 3200. Спасибо ВСЕМ за участие, очень хороший форум, качаю его сейчас на хард телепортом дома почитаю на досуге :)

0
VladM
VladM
Эксперт

Регистрация: 05.12.2006

Саратов

Сообщений: 2059

31.10.2008 в 15:28:18

dmvt1 написал : лампочку 40 ваттную в руках подержите или паяльник

я же не зря про КПД упоминал....

0
VladM
VladM
Эксперт

Регистрация: 05.12.2006

Саратов

Сообщений: 2059

31.10.2008 в 17:14:55

Впрочем практика - критерий истины, и экспериментальная проверка подтвердила правоту dmvt1. Видимо КПД там значительно ниже обычного эл.двигателя....:-))

0
dmvt1
dmvt1
Эксперт

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

03.11.2008 в 00:07:53

Насос Ваш протянет не один год. Забудьте о нем и лучше пивка выпейте, все у Вас нормально.

0
VladNov
VladNov
Новичок

Регистрация: 29.11.2008

Новосибирск

Сообщений: 18

29.11.2008 в 20:08:41

Есть вероятность, что в насосе скопился воздух: возникает кавитация, как результат - шум и тепло. На оси насоса винт под прямой шлиц, отпустите его на пару оборотов, дайте выйти воздуху, заверните обратно.

0
nialekc
nialekc
Новичок

Регистрация: 22.10.2008

Ступино

Сообщений: 7

02.12.2008 в 18:56:02

насос сильнее воды грется не должен, на всякий случай померейте ток потребления токовыми клещами , кстати насос не сложно разбирается, если останутся подозрения, отделите часть с эл. мотором и в воздухе можно попробовать включить, посмотреть может что попало а может подшибник. Или если все в порядке со спокойной душой поставить на место. Только осторожно с водой чтоб не затопить и не обжечся.

0
dmvt1
dmvt1
Эксперт

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

02.12.2008 в 20:41:26

Греются они сильнее воды, да еще намного. Абсолютно исправные новые насосы греются, на 1 скорости. Греется статор. И это абсолютно нормально, т.к. теплу с корпуса особо уходить некуда, только в воздух.

0
VladNov
VladNov
Новичок

Регистрация: 29.11.2008

Новосибирск

Сообщений: 18

03.12.2008 в 06:27:32

dmvt1 написал : теплу с корпуса особо уходить некуда, только в воздух.

Это флуд или незнание законов термодинамики: Через насос течет теплоноситель.

dmvt1 написал : Греются они сильнее воды, да еще намного

Отсутствие практики. Хотя, непонятно, зачем ставить тогда котлы? :) Пусть насосы воду и греют!

dmvt1 написал : Абсолютно исправные новые насосы греются, на 1 скорости

Да уберите из них воздух! Автор ветки писал: "шум по батареям разносится довольно таки сильно".
Шумит в батареях воздух. Ламинарные потоки жидкости не шумят! Прокачивайте все ветки в системе, добавляйте автоматические воздушные спускники, краны маевского. Я не хочу предполагать, что у вас есть непросчитанные сечения и переходы с одного сечения на другое, которые могут выдавать любую какафонию:))

0
Кирилл У.
Кирилл У.
Новичок

Регистрация: 18.08.2014

Талдыкорган

Сообщений: 2

18.08.2014 в 19:51:18

dmvt1 написал : Да все у него нормально с циркуляционником. Любой насос нагревается до 60-80 град при работе. Допустимое значение 110 град. по тех. паспорту на Wilo или Grundfos. А судя по словам автора поста у него 50-70 град.

У меня такая же проблема с насосом. Дом одноэтажный - 100 квадратных метров. Насос рассчитан на 150 квадратов. Впервые установили насос на отопление и он сразу же сильно греется даже на первой-второй скорости. При этом печка не топится и вода в системе холодная. Воздух спускал, фильтр проверял. У приятеля на отоплении стоит такой же насос, но у него даже на третьей скорости при длительной работе он чуть-чуть тепленький. А у меня через 3-4 минуты такой горячий, что руку трудно держать. Думал, что насос подсунули бракованный, вернул в магазин, дали другой, установил - тоже греется. Все знакомые мастера разводят руками, мол не знаем в чем причина. Нужен совет серьезного специалиста. На форуме пишут, что это нормально, но тогда почему у приятеля не греется? Кажется, с системой отопления что-то не то. У меня отопление разбито на две ветки, которые соединяются в одну обратку.

0
VladNov
VladNov
Новичок

Регистрация: 29.11.2008

Новосибирск

Сообщений: 18

18.08.2014 в 21:12:39

Кирилл У. написал : Думал, что насос подсунули бракованный, вернул в магазин, дали другой, установил - тоже греется. Все знакомые мастера разводят руками, мол не знаем в чем причина. Нужен совет серьезного специалиста.

не претендую на это высокое звание. Но насос не должен быть горячее теплоносителя более чем на несколько градусов. Почему Вы думаете, что второй насос исправен, это м.б. бракованная партия. Или у вас отсутствует циркуляция. Как шумит система при включении насоса и переключении его скоростей?