03.11.2008 в 00:07:53
Насос Ваш протянет не один год. Забудьте о нем и лучше пивка выпейте, все у Вас нормально.
29.11.2008 в 20:08:41
Есть вероятность, что в насосе скопился воздух: возникает кавитация, как результат - шум и тепло. На оси насоса винт под прямой шлиц, отпустите его на пару оборотов, дайте выйти воздуху, заверните обратно.
02.12.2008 в 18:56:02
насос сильнее воды грется не должен, на всякий случай померейте ток потребления токовыми клещами , кстати насос не сложно разбирается, если останутся подозрения, отделите часть с эл. мотором и в воздухе можно попробовать включить, посмотреть может что попало а может подшибник. Или если все в порядке со спокойной душой поставить на место. Только осторожно с водой чтоб не затопить и не обжечся.
02.12.2008 в 20:41:26
Греются они сильнее воды, да еще намного. Абсолютно исправные новые насосы греются, на 1 скорости. Греется статор. И это абсолютно нормально, т.к. теплу с корпуса особо уходить некуда, только в воздух.
03.12.2008 в 06:27:32
dmvt1 написал : теплу с корпуса особо уходить некуда, только в воздух.
Это флуд или незнание законов термодинамики: Через насос течет теплоноситель.
dmvt1 написал : Греются они сильнее воды, да еще намного
Отсутствие практики. Хотя, непонятно, зачем ставить тогда котлы? :) Пусть насосы воду и греют!
dmvt1 написал : Абсолютно исправные новые насосы греются, на 1 скорости
Да уберите из них воздух!
Автор ветки писал: "шум по батареям разносится довольно таки сильно".
Шумит в батареях воздух. Ламинарные потоки жидкости не шумят! Прокачивайте все ветки в системе, добавляйте автоматические воздушные спускники, краны маевского. Я не хочу предполагать, что у вас есть непросчитанные сечения и переходы с одного сечения на другое, которые могут выдавать любую какафонию:))
18.08.2014 в 19:51:18
dmvt1 написал : Да все у него нормально с циркуляционником. Любой насос нагревается до 60-80 град при работе. Допустимое значение 110 град. по тех. паспорту на Wilo или Grundfos. А судя по словам автора поста у него 50-70 град.
У меня такая же проблема с насосом. Дом одноэтажный - 100 квадратных метров. Насос рассчитан на 150 квадратов. Впервые установили насос на отопление и он сразу же сильно греется даже на первой-второй скорости. При этом печка не топится и вода в системе холодная. Воздух спускал, фильтр проверял. У приятеля на отоплении стоит такой же насос, но у него даже на третьей скорости при длительной работе он чуть-чуть тепленький. А у меня через 3-4 минуты такой горячий, что руку трудно держать. Думал, что насос подсунули бракованный, вернул в магазин, дали другой, установил - тоже греется. Все знакомые мастера разводят руками, мол не знаем в чем причина. Нужен совет серьезного специалиста. На форуме пишут, что это нормально, но тогда почему у приятеля не греется? Кажется, с системой отопления что-то не то. У меня отопление разбито на две ветки, которые соединяются в одну обратку.
18.08.2014 в 21:12:39
Кирилл У. написал : Думал, что насос подсунули бракованный, вернул в магазин, дали другой, установил - тоже греется. Все знакомые мастера разводят руками, мол не знаем в чем причина. Нужен совет серьезного специалиста.
не претендую на это высокое звание. Но насос не должен быть горячее теплоносителя более чем на несколько градусов. Почему Вы думаете, что второй насос исправен, это м.б. бракованная партия. Или у вас отсутствует циркуляция. Как шумит система при включении насоса и переключении его скоростей?
19.08.2014 в 21:52:32
21.08.2014 в 15:25:29
[QUOTE=Ugo;4677216] Насос греется в случае, если гидравлическое сопротивление сети, на которую он работает, мало...
Спасибо за совет. Мысль интересная, но я попробовал поджимать кран и насос начал греться еще сильнее. Но причину все-таки нашел. Оказывается, как подсказал один из форумчан, просто вся партия насосов в магазине бракованная. Взял фирменный насос у друга и поставил на свою систему, - работает прекрасно! НЕ ГРЕЕТСЯ! Насос вернул в магазин. Ох уж эти товары из ближнего зарубежья... Всем спасибо за участие !!!
27.09.2016 в 16:28:14
После летнего простоя насос тоже отказался заводиться. Издавал слабое гудение, как при перегрузке и через какое-то время сильно грелся. А спас меня такой совет: На лицевой крышке насоса, там где обмотка и ротор есть пробка под отвертку плоскую, ее откручиваете, берете плоскую отвертку и вручную пару раз проварачиваете вал насоса, потом запускаете его. И смотрите, при нормальной работе будет видно вращение вала и характерный звук работы насоса. Еще на вал можно надавить и выпустить оттуда грязь и воздух.
17.10.2016 в 16:00:09
Ещё вариант- устранить нагрев насоса подбором в сторону уменьшения емкости конденсатора, который в клеммной коробке насоса. Уменьшится емкость конденсатора- уменьшится ток, уменьшится нагрев, производительность тоже уменьшится. Т.е. надо искать компромисс.
21.10.2016 в 00:06:08
VladNov написал: Есть вероятность, что в насосе скопился воздух: возникает кавитация, как результат - шум и тепло. На оси насоса винт под прямой шлиц, отпустите его на пару оборотов, дайте выйти воздуху, заверните обратно.
VladNov,
99% что проблема шума и нагрева в воздухе
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.