27.10.2008 в 05:46:07

Подскажите пожалуйста вопрос волнует - циркуляционник Wilo 25/6 как мне кажется сильно греется. При температуре носителя в котле 40-50, рука на корпусе насоса не выдерживает длительного прикосновения. Кабель питания взял обычный PCшный. Еще шумит он странно на второй скорости, рядом с ним в кочегарке шум не слышен, а вот в комнатах на удалении его шум по батареям разносится довольно таки сильно.

0
Аватар пользователя
dmvt1

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

27.10.2008 в 09:45:37

Все что Вы описываете волнений вызывать не должно. Проблему с шумом можно решить только переключением на 1 скорость. Если циркуляции станет не хватать, то заменой на более мощный насос и установкой и его на 1 скорость.

0
Аватар пользователя
VladM

Местный

Регистрация: 05.12.2006

Саратов

Сообщений: 2059

27.10.2008 в 15:38:48

aaabbbccc написал : обычный PCшный

Это что такое ? (местечковые жаргоны не всегда понятны ... :-)))

0
Аватар пользователя
servaleri

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Саратов

Сообщений: 178

27.10.2008 в 22:49:18

у меня насос прямо можно сказать в комнате не шумит на всех трех скоростях

0
Аватар пользователя
Vasss

Местный

Регистрация: 16.10.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 426

27.10.2008 в 23:58:01

У нас на работе накрылся такой насос, так сантехники его неверно поставили, вертикально валом...

0
Аватар пользователя
aaabbbccc

Местный

Регистрация: 27.10.2008

Красноярск

Сообщений: 65

28.10.2008 в 08:49:39

PCшный это значит шнур питания PC, вилка на нем очень уж хорошая. А вот по поводу правильности установки сомнения есть, насос установлен на обратке расположенной под 45 градусов хотя ось насоса горизонтальна, я завтра сделаю фото все го этого и попробую выложить.

0
Аватар пользователя
dmvt1

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

28.10.2008 в 09:33:54

Под каким углом идет труба непринципиально. Главное, чтобы ось насоса была горизонтальной. А какого типа насос? Grundfos практически бесшумные на всех трех скоростях. А вот шум воды на 3 скорости уже конкретный.

0
Аватар пользователя
VladM

Местный

Регистрация: 05.12.2006

Саратов

Сообщений: 2059

28.10.2008 в 14:12:35

Насчет пробоя обмотки двигателя насоса на корпус - не прозванивали ?

0
Аватар пользователя
dmvt1

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

28.10.2008 в 14:30:08

Да все у него нормально с циркуляционником. Любой насос нагревается до 60-80 град при работе. Допустимое значение 110 град. по тех. паспорту на Wilo или Grundfos. А судя по словам автора поста у него 50-70 град.

0
Аватар пользователя
VladM

Местный

Регистрация: 05.12.2006

Саратов

Сообщений: 2059

29.10.2008 в 12:19:26

dmvt1 написал : Да все у него нормально с циркуляционником

не скажи... Потребляемая мощность 18-50 Вт допустим, капеде допустим 80% - в тепло уйдет 10 Вт. ТАКАЯ мощность не может разогреть корпус насоса, через который протекает вода, значительно выше температуры воды....

0
Аватар пользователя
aaabbbccc

Местный

Регистрация: 27.10.2008

Красноярск

Сообщений: 65

31.10.2008 в 05:59:42

Добавил картинку установленного. Размер ужал.

0
Вложение
Аватар пользователя
dmvt1

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

31.10.2008 в 11:58:32

А Вы лампочку 40 ваттную в руках подержите или паяльник той же мощности. Интересно, сколько вытерпите? То же и здесь. 20-30 вт. в течении продолжительного времени прогревают насос до 80 град. легко, тем более, что охлаждение горячей водой проблематично. Да и греется то только статор, который сухой.

0
Аватар пользователя
aaabbbccc

Местный

Регистрация: 27.10.2008

Красноярск

Сообщений: 65

31.10.2008 в 13:32:16

dmvt1 наверное все так и должно быть. сомнение грызло по поводу такой вот наклонной установки, но если так можно то все ок. год насос протянет - гут, а нет так и бог с ним - цена 3200. Спасибо ВСЕМ за участие, очень хороший форум, качаю его сейчас на хард телепортом дома почитаю на досуге :)

0
Аватар пользователя
VladM

Местный

Регистрация: 05.12.2006

Саратов

Сообщений: 2059

31.10.2008 в 15:28:18

dmvt1 написал : лампочку 40 ваттную в руках подержите или паяльник

я же не зря про КПД упоминал....

0
Аватар пользователя
VladM

Местный

Регистрация: 05.12.2006

Саратов

Сообщений: 2059

31.10.2008 в 17:14:55

Впрочем практика - критерий истины, и экспериментальная проверка подтвердила правоту dmvt1. Видимо КПД там значительно ниже обычного эл.двигателя....:-))

0