madghost
madghost
Новичок

Регистрация: 24.06.2008

Москва

Сообщений: 41

28.10.2008 в 23:41:37

где то на форуме увидел информацию о том что на одну фазу нельзя вешать более 11кВт. Верно ли это, и в каком нормативном документе оговаривается? как быть если получается превышение этой величины?

Заранее благодарен за ответы

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

28.10.2008 в 23:50:07

madghost написал : Верно ли это, и в каком нормативном документе оговаривается?

Нет такого документа.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28060

29.10.2008 в 06:37:07

madghost написал : как быть если получается превышение этой величины?

У Вас тех.условия есть?

0

Следование моим советам вредит кошельку

madghost
madghost
Новичок

Регистрация: 24.06.2008

Москва

Сообщений: 41

29.10.2008 в 09:31:07

нет тех условий, забыл оговорить что выделяемая мощность требуется на квартиру, в щите на площадке стоит автомат на 40А.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28060

29.10.2008 в 10:00:21

madghost написал : в щите на площадке стоит автомат на 40А

Подключение однофазное?

Берите ТУ на нужную мощность - и если там пропишут однофазное подключение на 14кВт или больше, тогда дружно удивимся.

0

Следование моим советам вредит кошельку

madghost
madghost
Новичок

Регистрация: 24.06.2008

Москва

Сообщений: 41

29.10.2008 в 11:20:15

Подключение однофазное?

ага однофазное

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

29.10.2008 в 15:03:12

Просто интересно, что можно в квартире включить на 10 Квт . Может ДКсТ -10000.

0
skw
skw
Местный

Регистрация: 24.09.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

29.10.2008 в 15:23:51

Это не проблема - был бы ток :-) В одной только кухне типовой антиджентельменский набор: варочная поверхность, электродуховка, посудомойка, микроволновка, кофеварка + всякие электромясорубки, вытяжки, подсветки, размельчители отходов, теплые полы...

  • стиралка + электрообогреватель + .... Все это естественно "необходимо" включить одновременно...
0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

29.10.2008 в 16:05:53

У меня электроотопление. И при включеных обеих группах-это всего 4 Квт У меня ,т.к дом строился до 1995 года вводного автомата нет, т. ч мощность у меня фактически неограничена-бери сколько хочешь. В щитке стоит пакетный выключатель на 50 ампер, далее 3 автомата -- 16 ампер освещение 16 ампер розетки 25 ампер -электроотопление.

Плиты газовые.

0
skw
skw
Местный

Регистрация: 24.09.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

29.10.2008 в 16:21:48

azus6 написал : Просто интересно... У меня электроотопление.

Вы спрашивали в форуме про свою квартиру? :-) Поройтесь в нете сложите все мощности #8.

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

29.10.2008 в 18:22:36

А вот это уже глупость. Никто не рассчитывает проводку для включения ВСЕХ имеющихся электроприборов..

Мало ли что у меня есть. У меня например на кухне лежит гладильная машина "Калинка -2" на 1,2 Квт..----я же ее не включаю.

1

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.