31.10.2008 в 17:42:00
avgshron написал : В 137й серии, насколько я знаю, вся проводка внешняя, т.ч. откопать несложно, начните оттуда, где у вас плита стоит
У нас не внешняя, скрытая и очень :-) Прием так глубоко местами зарыта, что фактически лежит возле внешней стороны стены, т.е. ближе не в кавртиру, а в во вне: тамбур, и площадка под лифты.
avgshron написал : Сколько у вас выделенная мощность на квартиру?
Какая точно мощность я не знаю, в щитке стоит рубильник, три моих автомата, счетчик.Там-то алюминий, но от рубилы на счетчик можно и медь положить.
avgshron написал : А так да - ограничил теми же 32А плиту и пущай она вырубается при включении третьей комфорки
Я так и не понял, мне автоматы дополнительные ставить, куда? В щиток этажный наверно не влезут. Или речь идет только о том, чтобы посадить на существующие?
31.10.2008 в 18:04:02
GreenLight написал : У нас не внешняя, скрытая и очень :-) Прием так глубоко местами зарыта, что фактически лежит возле внешней стороны стены, т.е. ближе не в кавртиру, а в во вне: тамбур, и площадка под лифты.
Ну и плюньте на нее - один фиг обесточите, а концы торчащие обрежете, пускай и дальше лежит себе там, где лежит
GreenLight написал : Я так и не понял, мне автоматы дополнительные ставить, куда? В щиток этажный наверно не влезут. Или речь идет только о том, чтобы посадить на существующие?
По-любому вызывать вам электромонтажников. Вы для себя четко прикиньте, что вы в итоге хотите получить, а еще лучше схему нарисуйте - какие потребители в каждом помещении ожидаются, сколько и где розеток желаете, а мастера вам уже все по уму разложат и распишут. Самое главное - договорчик сварганить не забудьте, не тушуясь, что-чего стоить будет и какие возможны доп-расходы в процессе. И чтобы эти допрасходы предварительно с вами оговаривать
31.10.2008 в 18:12:58
Если бы я хотел нанять кого-то, я бы не писал бы в форум, проьблема в том, что это хочу делать сам :-)
31.10.2008 в 18:45:49
GreenLight написал : Если бы я хотел нанять кого-то, я бы не писал бы в форум, проьблема в том, что это хочу делать сам :-)
Вы извините, но похоже, что самому Вам удастся только проложить новые кабели по квартире... Никто не позволит менять самостоятельно выделенную на квартиру мощность, которая ограничена вводным или вводными автоматами. Так что, по любому, первые шаги - в Энергосбыт, за мощностью и многотарифным счётчиком...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
01.11.2008 в 09:18:35
sergey_sav написал : Вы извините, но похоже, что самому Вам удастся только проложить новые кабели по квартире...
+1
GreenLight написал : Если бы я хотел нанять кого-то, я бы не писал бы в форум, проьблема в том, что это хочу делать сам :-)
Для того, чтобы получить дельный совет вам необходимо для начала начертать хотя бы примерную схему ваших пожеланий, тогда вы сможете получить более менее предметные ответы, а пока см
sergey_sav написал : sergey_sav
01.11.2008 в 14:33:35
evgenygrig написал : У меня знакомая недавно в старом доме, после тотального ремонта квартиры, поставила мощный комплект Miele. Так вот на панель автомат 25А, на духовку 16А. Живет уже 5 месяцев и никаких проблем у них не было. Кстати, на панель могли бы поставить и 32А - у них ввод ограничен 40А.
Залог успеха - достаточно разветвленная проводка, чтобы ограничителем служил только вводный автомат. Так, в той двушке в щите 12 автоматов номиналом от 16 до 25А.
Поподробнее можно? Т.е. нужно ставить атоматы дополнительно? а что разве входная мощность при такой конструкии не станет самым узким местом Я тут снял на телефон:
В общем, электрики обещали врезать еще автомат, под стиралку. Я думаю наверно можно еще поставить автомат под духовой шкаф ( только я не знаю, куда там можно вставлять, если только крышку распилить, то тогда место будет). И еще не понятно все-таки, разделять их на проводку под варку или духовой шкаф или вести одной по независимую плиту, но попробовать бороться за автомат в 32 А, и тогда конечно об этом нужно знать до покупки данной техники.
01.11.2008 в 15:00:11
Ммм, тут видно надо начать все сначала с самого.
Посмотрите здесь на форуме темы типа "оцените схему" или "поругайте схему" и нарисуйте свое подобное, тогда будет о чем вести речь
P.S. На будущее, когда определитесь со схемой - не экономьте на "железе"!
P.P.S. Вот, не поленился нашел первое попавшееся
01.11.2008 в 15:17:42
12 КВТ-это включены все горелки+духовка. Никогда такого режима не будет+у плиты есть блокировки.
Обычно мощность для электроплиты -4-5 Квт.
01.11.2008 в 15:22:00
azus6 написал : 12 КВТ-это включены все горелки+духовка. Никогда такого режима не будет+у плиты есть блокировки.
Обычно мощность для электроплиты -4-5 Квт.
Никогда не говори "никогда" :) Причем о духовке то речь пошла только сейчас :) Рисуйте схему!
01.11.2008 в 15:32:10
azus6 написал : Никогда такого режима не будет+у плиты есть блокировки
А вот это интересно!!! Я не могу все включить сразу? Сименс о такой подлянке не пишет, пишет только, что если используете в одном режиме долго, то отключается -защита от оставлении плиты без пресмотра :-)
avgshron написал : Рисуйте схему
Схему нарисую, но сегодня наверно уже не успею, только после праздников. на железе точно экономить не буду, а вот на желающих срубить бабло приходится:-) а то жизни не хватит, что бы ремонт сделать, а так жить уже тоже нельзя.
01.11.2008 в 15:33:53
Ну факт -то остается фактом. Человека смутила надпись в инструкции "12 квт" 12 квт-максимальная паспортная мощность при включении ВСЕХ нагревательных элементов одновременно.
И совершенно незачем ставить 3х6 мм2 меди под плиту, когда хватит и 3х6ммм2 алюминия. Какой смысл в мощной внутриквартирной проводке,если магистраль слабая?
Там тот же алюминий.