Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

04.11.2008 в 12:38:50

Kamikaze написал : У стрелочного еще меньше.

Приму к сведению.:o:D

0
LogA
LogA
Новичок

Регистрация: 09.09.2007

Старый Оскол

Сообщений: 68

04.11.2008 в 15:45:57

2Kamikaze спасибо

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

04.11.2008 в 16:07:09

2LogA Пожалуйста. Еще глянул условие задачи

LogA написал : трубы хол и гор воды у меня заменены на металлопластик

LogA написал : точно знаю, что на 1 этаже меняли трубы на метоллопластик и скорее всего они не думали о СУП

Вот еще одно, причем, большое, сопротивление (в дополнение к сопр-ю конденсатора), приводящее к "просадке" напряжения при измерении.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

04.11.2008 в 16:33:48

2LogA Для "чистоты" эксперимента" отключите машину от водопровода и канализации и измерьте.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

04.11.2008 в 16:43:08

Перец написал : измерьте

Вот только относительно чего?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

04.11.2008 в 17:12:01

Kamikaze написал : Вот только относительно чего?

Того же самого.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

04.11.2008 в 20:02:34

Перец написал : Того же самого.

Висящей в воздухе сушилки, связанной с землей только через сопротивление стены, к которой она крепится и сопротивление воды в МП трубах? Не актуально.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

04.11.2008 в 20:15:06

LogA написал : Доброго времени суток. Проблема такая: когда стиралка включена в сеть (вилка в розетке, машинка не стирает), если касаешся полотенцесушителя(водяного) и какой либо неокрашеной части стиралки - неплохо пощипывает со стороны сушителя.

2Kamikaze Сегодня Вы странный:o Для автора как раз актуально.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

04.11.2008 в 20:26:27

2Перец Показания мультика зависят от емкости кондера в фильтре, сопротивления мультика, сопротивления воды в трубе сегодня, сопротивления пола при сегодняшней сырости, сопротивления стен. Три слагаемых из пяти - величины грубо говоря случайные. Результат измерения напряжения будет совершенно неинформативным.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

04.11.2008 в 20:44:11

Kamikaze написал : Величина в десятки-сотни кОм получается при измерении мультиметром, но она никак не характеризует сопротивление тела при напряжении 220В, т.к. сопротивление тела очень нелинейно

В том то и дело, при определенных обстоятельствах человек может оказаться под напряжением и УЗО ему не поможет, вот и весь сыр-бор.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

04.11.2008 в 21:00:02

Перец написал : Для автора как раз актуально.

Более полезным, чем измерение малоинформативной, зависящей от фазы Луны разности потенциалов, будет измерение максимального тока утечки, который может дать машинка. Как это сделать описано в Хэлпе.

leonard написал : В том то и дело, при определенных обстоятельствах человек может оказаться под напряжением и УЗО ему не поможет, вот и весь сыр-бор.

Всё возможно, и УЗО не панацея. Но опасность для человека представляет не само напряжение, а именно ток. И пока УЗО исправно, и ток через человека является утечкой с точки зрения УЗО, то при превышении током порога отключения УЗО оно отключится. Если ток меньше этого порога для УЗО 10-30мА, то он в большинстве случаев не опасен для человека. Но если взяться одновременно за фазу и рабочий ноль, не контактируя при этом с землей, то тут УЗО, конечно, не поможет.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу