03.11.2008 в 01:09:22

Спецы!!! Просветите!!! Нужно ли на линию электропитания циркуляционного насоса ставить УЗО и автомататические выключатели?

0
seroga67
seroga67
Новичок

Регистрация: 28.08.2008

Сообщений: 80

03.11.2008 в 20:54:11

Как защиту насоса обязательно!

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

03.11.2008 в 20:58:37

Это больше в электрику. По теме: надо автоматический выключатель. Номинал небольшой, С6 и ниже.

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

03.11.2008 в 22:28:02

Лучше поставить дифавтомат на 6А. И автомат и УЗО в одном флаконе. УЗО, вообще, лучше ставить везде, где есть пересечение электричества и воды, т.к. они сильно не дружат между собой.

0
Янн
Янн
Резидент

Регистрация: 01.06.2008

Пушкино

Сообщений: 3043

03.11.2008 в 23:11:56

Янн:-

MVP280807 написал : Спецы!!! Просветите!!! Нужно ли на линию электропитания циркуляционного насоса ставить УЗО и автомататические выключатели?

Боишься погибнуть от насоса ? Заземли его . На нём штатная земля на вилке,заземли отдельно корпус.

0
MVP280807
MVP280807
Местный

Регистрация: 03.11.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 157

04.11.2008 в 09:20:55

Ребята, спасибо!!! Буду ставить УЗОшку и автоматы. Только заземлить насос не получиться. Дом старый и проводка (фаза-ноль). Изучал немножко материалы по УЗОшкам, и сделал вывод: лучший вариант защиты - заземление+УЗО (причём ещё лучше - отдельно автоматы и отдельно УЗО). Если заземление невозможно - УЗО - наш выбор.:)

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

04.11.2008 в 10:43:09

При отсутствии заземления применение УЗО практически бесполезно, т.к. оно меряет ток утечки на линию заземления измеряя разность токов в фазном и нулевом проводах. Если линии заземления не будет, то, соответственно, не будет и тока утечки, который вызовет срабатывания УЗО. А корпус насоса и трубы могут оказаться под потенциалом 220В. УЗО сработает только тогда, когда кто-то за них схватится и получит изрядный удар электрическим током. Заземление делается элементарно, забиванием в землю 1-3 штырей (отлично подходит тонкая арматура) по 1.5 -2 м. Далее соединяете их полосой на сварке и привариваете болт. На болт накручиваете две гайки с шайбами и между ними провод. Любой сварщик сделает эту работу за пять минут за бутылку. Ради одного насоса это делать смысла не имеет, а вот ради собственной безопасности вообще надо делать обязательно.

0
MVP280807
MVP280807
Местный

Регистрация: 03.11.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 157

04.11.2008 в 14:03:07

dmvt1, про изготовление контура заземления - СОГЛАСЕН! А по поводу УЗО, позволь не согласиться. УЗО не сработает только в том случае, если насос ПОЛНОСТЬЮ изолирован, т.е. протекание тока утечки по цепочке фаза-корпус насоса-земля будет в принципе невозможно (а как практически можно насос польностью на 100% изолировать? ведь даже по теории через ЛЮБУЮ изоляцию идёт ток утечки, а через пробитую изоляцию насоса, думаю, тем более). Согласен, что заземление ЛУЧШИЙ вариант, т.к. оно создаёт соединение корпуса насоса с зеллёй, тем самым обеспечивая надёжное срабатывание УЗО. Но когда нет земли, чем жизнь свою спасти?

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

04.11.2008 в 19:59:33

Для срабатывания УЗО на 30 ма надо иметь сопротивление утечки 220В/0.03А=7.3 Ком. Так что, в принципе, сработать оно может и через воду. А может и не сработать.

0
MVP280807
MVP280807
Местный

Регистрация: 03.11.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 157

04.11.2008 в 20:24:22

У Legrand есть УЗО на ток утечки 10 мА:yu Думаю его применить. (для справки: всё эл. оборудование установленное в ванных комнатах ОБЯЗАТЕЛЬНО должно защищаться УЗО. на это есть даже нормативаня документация)

0