Fame T.
Fame T.
Новичок

Регистрация: 23.06.2008

Москва

Сообщений: 41

04.11.2008 в 23:24:26

Уважаемые спецы, оцените работу мастера пожалуйста.

0
Вложение
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11216

04.11.2008 в 23:33:38

Для сантехника,как и для минёра-оценки две- или "отлично" или "неуд". А как Вы, лично, отнесётесь к гарантии на 80% :)

0
сансэй
сансэй
Эксперт

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

04.11.2008 в 23:33:49

грязевики там не нужны счётчиков нет да и как обслуживать будете если придётся с колекторами на холодную тоже перемудрил а так всё ни чё нормально

а чё с матерьялом то вышло делал бы всё латунью или всё (соединения) оцинковкой а так типа сдесь по надёжней а сдесь и так сойдёт

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11216

04.11.2008 в 23:40:24

Fame T. ...задайте вопрос автору монтажа: а переходные муфты и уголки изготовлены из латуни, стойкой к выщелачиванию цинка ? ...а если нет,то через какое время они рассыпяться на гор. воде ?

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

04.11.2008 в 23:45:50

Стандартнотиповой монтаж. Радует, что мастер быстро учится. Когда очередь дошла до коллектора ХВ, успел выучить, что по- русски "ванна" пишется с двумя Н. :) Крепёж из шпилек и хомутов в том виде, что есть, это не крепёж. Да, Вы и сами, думаю, понимаете, как можно оценить этот монтаж.
Интересно только, какое обоснование было по поводу установки коллектора ХВ наружу задницей?:cool:

0
сансэй
сансэй
Эксперт

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

04.11.2008 в 23:47:22

Tehnik-san написал : ...задайте вопрос автору монтажа: а переходные муфты и уголки изготовлены из латуни, стойкой к выщелачиванию цинка ? ...а если нет,то через какое время они рассыпяться на гор. воде ?

а чё задовать то эта всем извесная латунь с рынка врятли стойкая к чему либо но стоять будет долго
как не пародаксально:D

0
ty-lev
ty-lev
Эксперт

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

04.11.2008 в 23:48:19

Fame T. Плюс к выше сказанному, считаю, что крепление коллекторов на таких длинных шпильках, чисто номинальное.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

04.11.2008 в 23:48:52

Tehnik-san написал : А как Вы, лично, отнесётесь к гарантии на 80%

В смысле, 20% вероятности безотказной работы?:(

0
Fame T.
Fame T.
Новичок

Регистрация: 23.06.2008

Москва

Сообщений: 41

04.11.2008 в 23:49:15

сансэй написал : грязевики там не нужны

А почему? Вроде всегда ставят сначала фильтры грубой очистки, затем = тонкой.

сансэй написал : и как обслуживать будете если придётся

Пробовал - вроде удобно до всего доставать, лючок будет 660x470.

сансэй написал : с колекторами на холодную тоже перемудрил

Ну по другому вроде не получалось сделать сильно не увеличивая размер шкафа, а что не так? Конечно, не видно вентили, да и те, что вертикально висят крутить не суперудобно, но вполне возможно и при этом компактно.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11216

04.11.2008 в 23:50:08

NNN написал : ...какое обоснование было по поводу установки коллектора ХВ наружу задницей?

Видать просто под рукой не было футорки,а была переходная муфта,вот её и "вкорячил"

0
Fame T.
Fame T.
Новичок

Регистрация: 23.06.2008

Москва

Сообщений: 41

04.11.2008 в 23:50:29

ty-lev написал : крепление коллекторов на таких длинных шпильках, чисто номинальное.

Он вроде еще как-то собирался крепить их.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.