07.11.2015 в 23:20:43
ebf написал : вы можете привести пример когда УЗО не защищено вышестоящим АВ
Легко, по вашему же примеру. Рассмотрим часть схемы. Вводной АВ на 40А, далее УЗО на 25А и 2 нижестоящих АВ на 16 (розетки) и 6 (освещение) ампер. УЗО вышестоящим АВ не защищено от перегрузки по току, а защищено суммой нижестоящих АВ. Ясное дело, от вводного АВ может быть запитано ещё много разных УЗО и ДИФов, которые мы тут опускаем, поскольку они не будут относиться к рассматриваемому участку схемы и не представляют интереса в данном примере. Еще есть что-то непонятное лично вам?
07.11.2015 в 23:40:19
NoNe написал : Легко, по вашему же примеру. Рассмотрим часть схемы. Вводной АВ на 40А, далее УЗО на 25А и 2 нижестоящих АВ на 16 (розетки) и 6 (освещение) ампер. УЗО вышестоящим АВ не защищено от перегрузки по току, а защищено суммой нижестоящих АВ.
Хороший пример.Я понимаю,что вы не с Западной Украины,но может вы знаете польский,хотя и так всё должно быть вам ясно,это рекомендации производителя Хагер Второе, 2 розетки по 16А это пусть холодильник и ПММ,6А пусть освещение(по факту не более 3А).Тогда не перегружено?
07.11.2015 в 23:46:43
NoNe написал : При каскадном подключении разумнее использовать ДИФы. Это известно даже ежу из дремучего леса. Экономится место в щите и деньги.
никаким местом не лучше, если есть место для установки то однозначно лучше грамотно проставить автоматы и отдельно узо согласовав все по току. И отказоустойчивость схемы будет выше и никаким местом дифы не дешевле а значительно дороже и подделок того же ABB в основном по ДИФАМ масса, Кроме того и очень важно что в случае с узо вы и поставите защиту с током утечки 10ма везде где вам нужно и автоматы сможете поставить везде где надо минимальные по току и самое главное соберете схему на типе автоматов "В".
Что касается схемы которая в посте у EBF то схема бессмысленная к теме так как на ней дифы а не узо , посмотрите по артикулам. Уже сотни раз перетерто в разных местах узо должно быть защищено сверху или снизу автоматом с меньшим током (на крайняк равным). Если на узо висит каскад то сумма номиналов должна быть меньше номинала узо (.... или сверху узо установить автомат номиналом меньше- тогда любой каскад вешайте)
08.11.2015 в 14:05:02
ebf, А что за прибор в схеме из поста 24 стоит на входе? Селективный дифф? Тогда какой ток по перегрузке?
08.11.2015 в 14:42:52
BV,
08.11.2015 в 14:51:05
ebf, что означает 15 - 30 -45А?
08.11.2015 в 15:00:08
BV, Да,в зависимости от тарифа
08.11.2015 в 16:14:36
ebf, в файлике вообще много интересного. Кабель 2,5мм2 под защитой АВ в 20А, непонятная перегрузка УЗОшек. Я понимаю, что есть неодновременные пики нагрузок, но всё же...
08.11.2015 в 16:22:18
NoNe написал : Кабель 2,5мм2 под защитой АВ в 20А
NoNe написал : в файлике вообще много интересного. Кабель 2,5мм2 под защитой АВ в 20А, непонятная перегрузка УЗОшек. Я понимаю, что есть неодновременные пики нвгрузок, но всё же...
Я понимаю вас,но есть нормы и я думаю инженеры Хагер,давая рекомендации,отвечают за свои слова и действия.Кстати у Легранда,Шнайдера и АББ такие же рекомендации.А что вы думаете,по первому файлику?
08.11.2015 в 16:28:38
NoNe написал : Кабель 2,5мм2 под защитой АВ в 20А,
Видимо, в Германии не принято занижать сечение и бодяжить медь