08.11.2015 в 16:14:36
ebf, в файлике вообще много интересного. Кабель 2,5мм2 под защитой АВ в 20А, непонятная перегрузка УЗОшек. Я понимаю, что есть неодновременные пики нагрузок, но всё же...
08.11.2015 в 16:22:18
NoNe написал : Кабель 2,5мм2 под защитой АВ в 20А
NoNe написал : в файлике вообще много интересного. Кабель 2,5мм2 под защитой АВ в 20А, непонятная перегрузка УЗОшек. Я понимаю, что есть неодновременные пики нвгрузок, но всё же...
Я понимаю вас,но есть нормы и я думаю инженеры Хагер,давая рекомендации,отвечают за свои слова и действия.Кстати у Легранда,Шнайдера и АББ такие же рекомендации.А что вы думаете,по первому файлику?
08.11.2015 в 16:28:38
NoNe написал : Кабель 2,5мм2 под защитой АВ в 20А,
Видимо, в Германии не принято занижать сечение и бодяжить медь
08.11.2015 в 16:53:38
ebf, если штуковина работает на тарифе 30А, то все ОК. Кстати, что есть 6kVa ?
08.11.2015 в 16:55:53
BV, другое обозначение 6000А. 4500, 6000 10'000. Кстати, не всё в порядке. УЗО на 25А может работать в перегрузке по току. У меня есть только одно логичное объяснение всему этому. УЗО имеют одинаковую конструкцию в модельном ряду А, АС, но разную маркировку.
08.11.2015 в 17:02:34
ebf, кстати, беру свои слова обратно. С вами всё в порядке. Это у производителя лыжи не едут. Дома ещё такая самодеятельность пройдёт, а, к примеру, в ТЦ, если следовать этим рекомендациям, можно получить постоянно выгорающие УЗО от перегрузки. Я даже могу сходу предложить несколько вариантов.
08.11.2015 в 17:13:16
ebf написал : А это и так только для дома,вы правильно подметили
Нет, но это полный писец. Я в таких случаях, если есть вероятность перегрузки по току, ставлю ДИФ вместо УЗО. и живу спокойно.
08.11.2015 в 17:28:58
NoNe, Может будет интересно
08.11.2015 в 19:01:12
ebf, спасибо.
08.11.2015 в 19:59:08
ebf написал : инженеры Хагер,давая рекомендации,отвечают за свои слова и действия.
Только в русской версии каталога Хагера ни одной схемы нет ... :(
NoNe написал : УЗО на 25А может работать в перегрузке по току.
Ещё как может.Этот вариант
ebf написал : 2 розетки по 16А это пусть холодильник и ПММ,6А пусть освещение(по факту не более 3А).Тогда не перегружено?
скажем прямо - очень притянут за уши,а вот розетки с тройниками и по два обогревателя в кажНом - это запросто :) ebf, для себя,для личного пользования и 25 А УЗО под 63А автоматом вариант.А вот другим людям - да бог его знает как и что там будет ...Тем более что в польской табличке,как и в русском варианте только о защите по к.з.
И это пройдёт ...
08.11.2015 в 20:01:34
NoNe написал : BV, другое обозначение 6000А. 4500, 6000 10'000.
другое обозначение чего, kVA?
08.11.2015 в 21:09:13
BV, Судя по техдокументации это максимальная мощность по тарифу,6КВА,9КВА
08.11.2015 в 21:48:46
ebf, напишите в Хагер и попросите "прояснить".
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
08.11.2015 в 21:54:09
ebf, Если так, то ограничение по току около 30А, УЗО на 40А, где грабли? :)