Здравствуйте, уважаемые эксперты! Покритикуйте схему электрики в 2х комнатной квартире. Дом хрущевка, квартира 5 этаж, стояк - 2хпроводный, аллюминий 6 кв мм. Отвод на квартиру - ВВГ 2х4 кв мм. Эл. счетщик, щит в квартире. Старые автоматы (4 шт) рвали фазу и ноль. На фазе стояли 2 автомата по 16 А. Нарисовал предполагаемую схему разводки,хочу советов. Счетчик менять не буду, поэтому вводной автомат только после счетчика, на схеме я нарисовал диф. автомат. Куплен и установлен накладной бокс на 12 мест. На вводе сейчас автомат двухполюсный 25А. Разводку в щите планирую ВВГ 2х4 кв мм. На розетки по квартире везде сделан новый ВВГ 2х2,5, на свет ВВГ 2х1,5. Хотел сначала ограничится имеющимся вводным автоматом и отдельным УЗО на стирал. машину. Но захотелось УЗО на всю квартиру, но тут уже бокс поджимает, придется отказаться от нескольких автоматов на 16А. Поэтому родилась мысль про диф. автомат на ввод.

0
Вложение
Windy
Windy
Новичок

Регистрация: 05.09.2008

Архангельск

Сообщений: 62

07.11.2008 в 21:38:21

Всё же хотелось бы услышать независимое мнение по моей схеме. Особенно интересует правильность выбора номинала УЗО и диффа.

0
Alex2110
Alex2110
Местный

Регистрация: 10.05.2007

Москва

Сообщений: 263

07.11.2008 в 22:10:47

Я не профессионал, но что-то могу подсказать, если не прав- меня поправят. 1) зачем объединять свет и розетку в коридоре. По моему лучше сделать раздельно, а розетку посадить на 16 амперный автомат, дабы выжать из нее 3,5 Квт. а свету и 6А хватит...
2)Если есть возможность, то лучше и освещение "подразделить" - станет немного удобней. 3) В целях экономии места (но не средств) можно убрать УЗО и автомат на СМ и поставить диф. 4) А вот на вводе я бы сделал двухполюсник и УЗО. 5) Еще не уверен в правильности каскадирования диф-30/узо-10 - может часто вышибать - нужна селективность. 6) Почему бы не надеяться на лучшее и не завести сразу трехпроводку??? Может стояк реконструируют и земля появится? 7) мне очень нравится кабель "нум" - с самозатухающей изоляцией - правда не дешев 8) можно использовать автоматы 1р+n - обнаружить утечку при 1 общем УЗО станет проще.

Ну кое-что чирканул, а профи добавят. С уважением, Александр.

0
petrkirov
petrkirov
Местный

Регистрация: 09.07.2008

Киров

Сообщений: 346

07.11.2008 в 22:23:36

На ввод лучше бы поставить двухполюсный автомат, после него УЗО, свет в коридоре запитать в обход УЗО, так как при срабатывании УЗО я думаю неочень то удобно и приятно будет в коридоре в полной темноте искать электрощит...

0
Alex2110
Alex2110
Местный

Регистрация: 10.05.2007

Москва

Сообщений: 263

07.11.2008 в 22:24:41

Куплен и установлен накладной бокс на 12 мест

  • Жаль, что запаса нет... Ну накладной не сложно заменить в крайнем случае на больший

по квартире везде сделан новый ВВГ 2х2,5, на свет ВВГ 2х1,5.

  • прошу прощения - не сразу заметил...
0
Alex2110
Alex2110
Местный

Регистрация: 10.05.2007

Москва

Сообщений: 263

07.11.2008 в 22:28:15

неочень то удобно и приятно будет в коридоре в полной темноте искать электрощит

+1 Но идеально было бы вывести свет на отдельное УЗО - правда будет дороже и 12 модульный бокс уже не позволит...
И водогрей бы отдельно на 10ма диф посадить... Все конечно упирается в финансы...

0
Windy
Windy
Новичок

Регистрация: 05.09.2008

Архангельск

Сообщений: 62

07.11.2008 в 22:30:57

Alex2110 написал :

Спасибо за Ваш ответ! 1., 2. Как раз с целью разделения света это и сделано: щит в корридоре, удобно иметь возможность отключения освещения всей квартиры, за исключением корридора.

  1. Этот вариант я тоже рассматриваю, только не уверен найду ли такой диф - 16 А, 10 мА.
  2. На вводе в данный момент стоит двухполюсник, но узо не зайдет - места не хватает.
  3. Здесь я тоже не уверен, хотелось бы совета спецов.
  4. Реконструкции точно не предвидется.
  5. Ним дороговат все же, но возможно, использую его для подключения розеток (2х2,5 кв мм), хотя ВВГ хвалят.
  6. Тут тоже не всё ясно.
0
Alex2110
Alex2110
Местный

Регистрация: 10.05.2007

Москва

Сообщений: 263

07.11.2008 в 22:35:23

не уверен найду ли такой диф - 16 А, 10 мА.

  • думаю гораздо быстрее, чем 25А 10 мА:)

    хотелось бы совета спецов.

  • немного терпения:)

0
Windy
Windy
Новичок

Регистрация: 05.09.2008

Архангельск

Сообщений: 62

07.11.2008 в 22:39:47

Тогда подождем чуток :) Но идея со светом в кооридоре минуя узо мне понравилась, были мысли вывести свет вообще из-под узо. Только как все разместить только, щиток не резиновый.. Зато смотрится очень аккуратно, к сожалению вмонтировать в стену возможности нет, поэтому размеры щитка все же критичны. Я все сомнениями гложусь по номиналу вводного автомата 25А достаточно или подумать о 32А...

0
Alex2110
Alex2110
Местный

Регистрация: 10.05.2007

Москва

Сообщений: 263

07.11.2008 в 22:49:26

Я все сомнениями гложусь по номиналу вводного автомата 25А достаточно или подумать о 32А...

А тут сомнений быть и не должно:) В договоре должна быть указана максимально-разрешенная мощность - вот согласно ей и ставьте. Можно конечно для себя любимого и побольше автоматик поставить, но если так сделает каждый, думаю люминь в стояке > стояк - 2хпроводный, аллюминий 6 кв мм.

не выдержит и в случае какого-нибудь чп (отгорание нуля и проч) виновным сделают Вас, как злостного нарушителя:(

0
Windy
Windy
Новичок

Регистрация: 05.09.2008

Архангельск

Сообщений: 62

07.11.2008 в 22:53:11

Здравый смысл мне подсказывает оставить 25А и не трогать, а российская жилка... шепчет :) Оставлю 25А. А договор... разве найдешь его сейчас..