Байпасс написал : бывает что какой-то дивайс с брачком 100 лет бы простоял, но опрессовкой его поставили на край пропасти...
А бывает, что безо всякого брачка, например, редуктор угробят таким давлением...
26.03.2013 в 14:42:38
Байпасс написал : бывает что какой-то дивайс с брачком 100 лет бы простоял, но опрессовкой его поставили на край пропасти...
А бывает, что безо всякого брачка, например, редуктор угробят таким давлением...
26.03.2013 в 14:43:59
Conix написал : внутренний шланг в гибкой подводке либо резиновый либо полимерный -> он подвержен старению (теряет пластичность и образуются микротрещины от гидроударов), особенно на горячей воде. Так что если он у вас сейчас выдержал хоть 50 атмосфер абсолютно ничего не гарантирует через пару лет
+1000.
26.03.2013 в 14:46:27
Alex 222 написал : редуктор показывает давление которое нкачал в систему соответственно 6-7 бар,а на монометре фильтра наобарто давление падает вплоть до 0. Т.е. видимио клапан редуктора как то влияет.
Бедный редуктор... :scare
26.03.2013 в 14:49:32
Может и не легко ему было, но что это за редуктор если он 6 бар выдержать не может. Кстати надо для теста, подать 6 бар со стороны фльтра. посмотреть как редутоор справится сосвоей работой.Подавать планирую через прочистное отверстие фильтра.
28.03.2013 в 14:32:08
Alex 222 написал : И как же открытый кран стояка вам поможет найти течи, лазить по всему трубопроводу с лупой? По падению давления видно есть лазейка воде или нет.
Остыл воздух в замкнутом обьёме-упало давление ищи лазейку для воды Появился маленький свищ в грязевике на 10атм это просто водяной туман который можно почувствовать рукой по разнице температуры.Какие гарантии? Какая лупа? Бред
28.03.2013 в 14:36:44
Kostya написал : Остыл воздух в замкнутом обьёме-упало давление ищи лазейку для воды Появился маленький свищ в грязевике на 10атм это просто водяной туман который можно почувствовать рукой по разнице температуры.Какие гарантии? Какая лупа? Бред
Если у нас открыты краны стояка, о каком замкнутом объеме идет речь?
29.03.2013 в 06:57:46
Alex 222 написал : что это за редуктор если он 6 бар выдержать не может.
Ага, а что режим нерасчётный (отсутствует входное, а прёт выходное давление) - замнём для ясности? ;) Кстати, в том и причина, что входное упало. Шток, блин, аж вдавило в седло...
29.03.2013 в 10:54:34
Вы что приклываетесь? В другой ветке, Вы же написали, чтоо можно тестировать.
Могу опресовывать через водорозетку до 6 бар, не трогая редуктор?
psnsergey написал : Безусловно.
Это как понять можно???
30.03.2013 в 05:05:40
Alex 222 написал : Это как понять можно???
Так и понять, что скорее всего редуктор выдержит, но... не рассчитан он на наличие максимального давления ПОСЛЕ при отсутствии его ДО. Оптимально сразу после него обратный клапан поставить (на диаметр больше для хорошего пропуска воды), если хотите ему курорт обеспечить. :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу