Priest
Priest
Новичок

Регистрация: 14.03.2012

Челябинск

Сообщений: 17

06.06.2012 в 09:29:41

Наконец то пришли терморезисторы ....т.е. я так понимаю все выглядит вот так ???

0
Вложение
Ilun
Ilun
Старожил

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

06.06.2012 в 23:07:38

Если планируете подключить терморезистор вместо датчика пола, то немного удлините проводочки к нему и наружу. В корпусе регулятора тепло от реле и работающих электронных компонентов.

0
Priest
Priest
Новичок

Регистрация: 14.03.2012

Челябинск

Сообщений: 17

07.06.2012 в 09:57:39

т.е. может разрезать корпус ??? и пусть он наружу выходит или это опасно ??

0
Ilun
Ilun
Старожил

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

07.06.2012 в 19:15:43

Priest написал : наружу выходит или это опасно ??

Не опасно, если не будут открытые провода. Можете насверлить отверстий в крышке для циркуляции воздуха. А правильное расположение терморегуляторов с внутренним датчиком воздуха на высоте от 1.2м

0
Priest
Priest
Новичок

Регистрация: 14.03.2012

Челябинск

Сообщений: 17

08.06.2012 в 09:14:30

Там уже поставили...на высоте около 600 мм...не переделать

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.06.2012 в 12:14:43

Я так понимаю что для 540/550 подойдет этот конденсатор

http://www.chipdip.ru/product0/58870.aspx К73-17, 1 мкФ, 400 В, 5%, Конденсатор металлоплёночный

У меня в ванне уже более года не греет пол, а индикация в норме и все прозвоны пола и датчика в норме. А на кухне недели две глючит - то греет 2 дня потом не греет дня 3.. потом опять на день -два и потом неделю... думал программа сама по себе установилась... установил сам на все 7 дней, но все равно своя жизнь. Вот думаю кондеи поменять. На правильном пути???

0
Валерич
Валерич
Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

09.06.2012 в 12:45:51

Здравствуите,спрошу здесь. Подскажите по функционалу,выбираю между 550 и 535 терморегуляторами,склоняюсь к 535 и по цене и по тому, что у него есть возможность програмирования полного отключения матов,в отличие от 550 который может тоько понизить температуру,на предустановленое сначение. Еще у 550 как я понял нет защиты от детей.Что посоветуете,заранее благодарен

0
Ilun
Ilun
Старожил

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

09.06.2012 в 14:57:47

leharbc написал : Вот думаю кондеи поменять.

100% конденсатор нужно менять. Регулятор, хотя и показывает индикацию нагрева, но не включает силовое реле нагревательного кабеля. Или через раз может включить и поработать до первого отключения. Все эти симптомы проверены на десятках регуляторах по истечению 5-7 лет установки, даже без работы их в сети. Теряется емкость конденсатора, падает до 0.4-0.6 при номинале 1мкФ. Попробуйте установить, что на фото, но он без внутреннего стабилитрона, как в желтых китайских, по идее должен работать нормально. Инструкция по замене выше. Затраты копеечные.

Валерич написал : в отличие от 550 который может тоько понизить температуру,на предустановленое сначение. Еще у 550 как я понял нет защиты от детей.

550 Версия 2 более функциональный, чем 535 и более ранний 550/540, но и соответственно дороже. Если не хотите интеллектуальное включение при программировании, то эту функцию можно отключить в настройках. Регулятор будет работать тупо по таймеру, как 535. Также имеется защита от детей, при выставлении кода 0033, центральную ручку, хоть крути, нажимай, ничего не изменится.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.06.2012 в 15:14:59

Ilun написал : 100% конденсатор нужно менять. Регулятор, хотя и показывает индикацию нагрева, но не включает силовое реле нагревательного кабеля. Или через раз может включить и поработать до первого отключения. Все эти симптомы проверены на десятках регуляторах по истечению 5-7 лет установки, даже без работы их в сети. Теряется емкость конденсатора, падает до 0.4-0.6 при номинале 1мкФ. Попробуйте установить, что на фото, но он без внутреннего стабилитрона, как в желтых китайских, по идее должен работать нормально. Инструкция по замене выше. Затраты копеечные.

Спасибо, заказал кондеи. После праздников буду менять. Так и есть ... один 5-6 лет выдержал, а у второго как раз 7 лет.

0
Валерич
Валерич
Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

09.06.2012 в 16:58:28

Ilun,Спасибо интеллект режим вряд ли мне понадобится потому, как тп исключительно для подогрева плитки в санузлах и на кухне. Думаю что и 535 вполне хватит, мне именно вкл и выкл по таймеру нужен.кстати почему то в инструкциях выложенных в инете нет ни слова про код 0033 и отключение интеллект режима в 550 ом.

0
Ilun
Ilun
Старожил

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

09.06.2012 в 17:27:54

Валерич написал : Ilunкстати почему то в инструкциях выложенных в инете нет ни слова про код 0033 и отключение интеллект режима в 550 ом.

На первой странице выкладывал инструкцию по настройкам 550 V2.

0