z-alexey
z-alexey
Новичок

Регистрация: 20.10.2008

Чебоксары

Сообщений: 12

10.11.2008 в 08:28:26

Решили поменять батарею на чугунную с бОльшим количеством секций (было 6, стало 10). При этом установили перекрывающие краны, после них поставили кусок металлопластика (как объяснили без них у меня батарея ушла бы в сторону т.к. трубы криво строители сделали) после и перед самим радиатором установили еще регулирующий и запирающий вентиль FAR. Регулирующий наверху, закрывающий внизу. Вся конструкция теперь выглядит вот так:

Красными стрелками указано где температура труб горячая, а синими теплые.

Вентили открыты помаксимуму. Может надо как-то ими отрегулировать давление? Или их неправильно поставили? Как определить какая подача тепла (сверху-вниз или снизу-вверх) у меня в квартире? И как должны быть при этом расположены регулировочный и запирающий вентиль? Сантехники говорят воздуха в батареии нет, т.к. если бы там был воздух, то вода туда вообще не поступала и она былабы холодной.

Неужели старую батарею теперь ставить?

P.S. на воду особого внимания не обращайте :). Ничего там не течет :). P.S.S. На другом форуме пока посоветовали убрать металлопластик и рег.винты, т.к. из-за них создается большое гидравл.сопротивление

0
Вложение
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

10.11.2008 в 09:45:41

2z-alexey Попробуйте стравить воздух, приоткрутив американку на регулировочном. Если не поможет, меняйте МП на сталь или медь.
Нижний запорный FAR вообще лишний.

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

10.11.2008 в 09:50:42

z-alexey написал : после них поставили кусок металлопластика (как объяснили без них у меня батарея ушла бы в сторону т.к. трубы криво строители сделали)

Для этого эксцентрики существуют,МП желательно убрать.

z-alexey написал : Как определить какая подача тепла (сверху-вниз или снизу-вверх) у меня в квартире?

Верхняя,если стояла такая же батарея.

z-alexey написал : Сантехники говорят воздуха в батареии нет, т.к. если бы там был воздух, то вода туда вообще не поступала и она былабы холодной.

Клапан маевского не установлен?

z-alexey написал : после и перед самим радиатором установили еще регулирующий и запирающий вентиль FAR.

Нижний точно до конца открыт?Он с завода приходит наполовину открытым...

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

10.11.2008 в 09:51:54

NNN написал : Нижний запорный FAR вообще лишний

Он ставится в данном случае из-за американки:)

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

10.11.2008 в 10:03:10

2ДОКА Можно просто американку поставить, кран-то зачем?:confused:

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

10.11.2008 в 10:13:58

NNN написал : Можно просто американку поставить, кран-то зачем?

Для единообразия с регулятором,хотя бы:)

0
проблемнет
проблемнет
Резидент

Регистрация: 18.07.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1165

10.11.2008 в 10:38:16

z-alexey написал : На другом форуме пока посоветовали убрать металлопластик и рег.винты, т.к. из-за них создается большое гидравл.сопротивление

Весьма разумно. У Вас изначально была 3/4" подводка к батарее - Вы её заменили на 20 МП, что соответствует 1/2" (а если учитывать пропускное отверстие фитингов, то и того меньше). Т.о. гидравлическое сопротивление байпаса (1/2" перемычки) оказалось меньше, чем подводки к батарее - вот вода и идёт в основном через него.

0
guron
guron
Местный

Регистрация: 25.08.2006

Зеленоград

Сообщений: 741

10.11.2008 в 10:51:41

Трубу можно было и подогнуть, там запаса сантиметров 20. Так, глядишь, скоро и резиновые шланги будут применять для устранения несоосности :) И, кстати, как старая батарея стояла с такими трубами? межосевое другое?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25640

10.11.2008 в 11:04:27

z-alexey написал : Как определить какая подача тепла (сверху-вниз или снизу-вверх) у меня в квартире?

Нижняя, судя по Вашим указаниям на температуру труб.

0
z-alexey
z-alexey
Новичок

Регистрация: 20.10.2008

Чебоксары

Сообщений: 12

10.11.2008 в 17:53:54

Отвечу на вопросы. Раньше стояла вот такая батарея:

Клапан маевского не установлен вроде. все что установлено на фото видно. Все краны проверил открыт до конца. Трубы не резали. Старая батарея подсоединялась сразу в том месте, где сейчас стят обычные краны. Сантехники просто нарастили туда еще металлопластик, добавил краны FAR и поставили новую батарею.

Общий план того, что сейчас стоит:

0
Вложение
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

10.11.2008 в 18:15:11

2z-alexey Для начала поставьте маевского. Он по-любому нужен, т.к. верхний вывод выше верхнего крана.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу