10.11.2008 в 08:28:26
Решили поменять батарею на чугунную с бОльшим количеством секций (было 6, стало 10). При этом установили перекрывающие краны, после них поставили кусок металлопластика (как объяснили без них у меня батарея ушла бы в сторону т.к. трубы криво строители сделали) после и перед самим радиатором установили еще регулирующий и запирающий вентиль FAR. Регулирующий наверху, закрывающий внизу. Вся конструкция теперь выглядит вот так:
Красными стрелками указано где температура труб горячая, а синими теплые.
Вентили открыты помаксимуму. Может надо как-то ими отрегулировать давление? Или их неправильно поставили? Как определить какая подача тепла (сверху-вниз или снизу-вверх) у меня в квартире? И как должны быть при этом расположены регулировочный и запирающий вентиль? Сантехники говорят воздуха в батареии нет, т.к. если бы там был воздух, то вода туда вообще не поступала и она былабы холодной.
Неужели старую батарею теперь ставить?
P.S. на воду особого внимания не обращайте :). Ничего там не течет :). P.S.S. На другом форуме пока посоветовали убрать металлопластик и рег.винты, т.к. из-за них создается большое гидравл.сопротивление
10.11.2008 в 09:45:41
2z-alexey Попробуйте стравить воздух, приоткрутив американку на регулировочном. Если не поможет, меняйте МП на сталь или медь.
Нижний запорный FAR вообще лишний.
10.11.2008 в 09:50:42
z-alexey написал : после них поставили кусок металлопластика (как объяснили без них у меня батарея ушла бы в сторону т.к. трубы криво строители сделали)
Для этого эксцентрики существуют,МП желательно убрать.
z-alexey написал : Как определить какая подача тепла (сверху-вниз или снизу-вверх) у меня в квартире?
Верхняя,если стояла такая же батарея.
z-alexey написал : Сантехники говорят воздуха в батареии нет, т.к. если бы там был воздух, то вода туда вообще не поступала и она былабы холодной.
Клапан маевского не установлен?
z-alexey написал : после и перед самим радиатором установили еще регулирующий и запирающий вентиль FAR.
Нижний точно до конца открыт?Он с завода приходит наполовину открытым...
10.11.2008 в 09:51:54
NNN написал : Нижний запорный FAR вообще лишний
Он ставится в данном случае из-за американки:)
10.11.2008 в 10:03:10
2ДОКА Можно просто американку поставить, кран-то зачем?:confused:
10.11.2008 в 10:13:58
NNN написал : Можно просто американку поставить, кран-то зачем?
Для единообразия с регулятором,хотя бы:)
10.11.2008 в 10:38:16
z-alexey написал : На другом форуме пока посоветовали убрать металлопластик и рег.винты, т.к. из-за них создается большое гидравл.сопротивление
Весьма разумно. У Вас изначально была 3/4" подводка к батарее - Вы её заменили на 20 МП, что соответствует 1/2" (а если учитывать пропускное отверстие фитингов, то и того меньше). Т.о. гидравлическое сопротивление байпаса (1/2" перемычки) оказалось меньше, чем подводки к батарее - вот вода и идёт в основном через него.
10.11.2008 в 10:51:41
Трубу можно было и подогнуть, там запаса сантиметров 20. Так, глядишь, скоро и резиновые шланги будут применять для устранения несоосности :) И, кстати, как старая батарея стояла с такими трубами? межосевое другое?
10.11.2008 в 11:04:27
z-alexey написал : Как определить какая подача тепла (сверху-вниз или снизу-вверх) у меня в квартире?
Нижняя, судя по Вашим указаниям на температуру труб.
10.11.2008 в 17:53:54
Отвечу на вопросы. Раньше стояла вот такая батарея:
Клапан маевского не установлен вроде. все что установлено на фото видно. Все краны проверил открыт до конца. Трубы не резали. Старая батарея подсоединялась сразу в том месте, где сейчас стят обычные краны. Сантехники просто нарастили туда еще металлопластик, добавил краны FAR и поставили новую батарею.
Общий план того, что сейчас стоит:
10.11.2008 в 18:15:11
2z-alexey Для начала поставьте маевского. Он по-любому нужен, т.к. верхний вывод выше верхнего крана.
10.11.2008 в 23:15:30
ясно видно что батарея смещена вверх и там свободно соберётся сантиметров 7 воздуха..............гдеж она греть то будет...........лучше б они её вниз сместили.................. а вообще выкинь нафик кусски металлопласта и поставь эксцентрики.или утку какую нормальную...............воздухоотводчик еесли тока автоматический ставить, ибо в таком варианте воздух стравливать надо будет постоянно
10.11.2008 в 23:43:18
байпас плющить надо...
10.11.2008 в 23:51:14
Байпасс написал : байпас плющить надо...
Это не спасёт от завоздушевания.
10.11.2008 в 23:54:40
Байпасс написал : байпас плющить надо...
:D :D а вдруг придёт..............к тебе! и начнёт...........плющить
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.