Всем доброе время суток. Очень нужен совет. В квартире демантировали антресоль коридор-кухня (панельный дом серии II-49 1970 года) из-за этого над сантехнической кабиной теперь пространство высотой сантиметров 25 до потолка квартиры. Посоветуйте, пожалуйста, как можно закрыть и звукоизолировать это пространство.:help

0
Аватар пользователя
Shprot

Местный

Регистрация: 10.02.2006

Москва

Сообщений: 976

11.11.2008 в 16:08:01

Ну, просто размышляя над ситуацией, осмелюсь предложить такое решение: Закрывать проще всего гипсокартоном. Для крепления гипсокартона к потолку присверливаем направляющую. Полагаю, что это вполне реально сделать, поскольку потолок можно сверлить снизу-вверх несколько под углом. Нарезаем стоечные профили длиной сантиметров на пять больше, чем высота проема. У нижней части стоечного профиля отрезаем боковые стенки и отгибаем в стороны.
Следующее действие зависит от того, из какого материала выполнен "пол" проема (крыша сантехкабины). Если материал мягкий (там что-то типа гипсолита), то стамеской делаем углубление на толщину листа гипсокартона плюс миллиметров 5. Заводим верхнюю часть стоечного профиля в направляющую, а нижнюю заводим в углубление в стене. Крепим стоечный профиль сверху к направляющей, а снизу к стене. Если материал стенки твердый и нет возможности выбрать углубление, то выгибаем нижнюю часть профиля ступенькой сначала на 90 град на себя, потом на 90 град вниз. Так, чтобы ступенька вместила в себя толщину листа гипсокартона. Вверху стойку заводим и крепим в направляющий профиль. Внизу - внахлест на твердую стенку. Понятно, что в этом случае этот нахлест в дальнейшем придется спрятать под штукатуркой. Делаем такие стойки по всей длине проема с шагом в полметра. Остается вырезать кусок гипсокартона, вложить в проем и пришурупить к профилям. Шпаклюем, проклеиваем швы, красим или покрываем обоями и т.д.

Что касается звукоизоляции, думаю вполне достаточно перед тем, как ниша будет закрыта, впрессовать туда на ребро листы толстого пенопласта.

0
Аватар пользователя
KirSp

Местный

Регистрация: 26.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 288

11.11.2008 в 16:50:05

Не, пенопласт "ф топку" Если уж изолировать, то ватой или тряпьём каким (типа ветоши собственного приготовления).

Про конструкцию мало что понял, да и нет желания въезжать без фоток и уточнения из чего стена коридор-сантехкабина..

0
Аватар пользователя
шпийон

Местный

Регистрация: 14.10.2008

Омск

Сообщений: 692

11.11.2008 в 19:34:00

А что может быть лучше старого доброго кирпича?:)

0
Аватар пользователя
Shprot

Местный

Регистрация: 10.02.2006

Москва

Сообщений: 976

11.11.2008 в 22:36:52

шпийон написал : А что может быть лучше старого доброго кирпича?

А ведь и правда :) Что-то простейшие решения уже в голову и не приходят :(

0
Аватар пользователя
Tolsty

Местный

Регистрация: 03.11.2006

Москва

Сообщений: 722

11.11.2008 в 22:41:01

KirSp написал : Если уж изолировать, то ватой или тряпьём каким (типа ветоши собственного приготовления).

На старой квартире у меня тоже была сантехкабина. И когда соседи пару раз меня залили, то вода текла в том числе из вентрешетки в потолке кабины. Если бы там было тряпье или вата, то потом не просушишь, загниет все ...

0
Аватар пользователя
Samar

Местный

Регистрация: 25.10.2008

Самара

Сообщений: 4803

11.11.2008 в 23:14:12

Ulek написал : Всем доброе время суток. Очень нужен совет. В квартире демантировали антресоль коридор-кухня (панельный дом серии II-49 1970 года) из-за этого над сантехнической кабиной теперь пространство высотой сантиметров 25 до потолка квартиры. Посоветуйте, пожалуйста, как можно закрыть и звукоизолировать это пространство.

Чудеса рассказываете. Первый раз слышу, что можно над санкабиной что-то отколупать-:) Если кабина ж/бетонная, то Можно попробовать пеноблоками, в Леруа вроде есть какие-то размером 50*250*1000, их и припилить можно по месту и ставить просто на клей, плиточный к примеру.
Не понял только зачем нужно было колупать, а потом заделывать? Может вентиляцию ремонтировали?

0
Аватар пользователя
katrulik

Местный

Регистрация: 01.07.2008

Киев

Сообщений: 11

12.11.2008 в 09:57:06

:oа я наоборот после подобного ремонта снёс к чёрту эту кабину! через щели лезут мыши слышно было как бегали по потолку кабины табуны.ведь она с трёх сторон ещё обставлена плитами а между ними и кабиной :scareпромежутки от 10 до 25 см. а так и санкомната увеличилась и полчища мыш остаются ниже а от протечек она всё равно :confused:не спасает

0
Аватар пользователя
Samar

Местный

Регистрация: 25.10.2008

Самара

Сообщений: 4803

12.11.2008 в 10:11:18

katrulik написал : через щели лезут мыши слышно было как бегали по потолку кабины табуны.ведь она с трёх сторон ещё обставлена плитами а между ними и кабиной промежутки от 10 до 25 см.

Фантазируете? Там зазоры - не более 2 см. и как же с 3-х, когда обычно с 2-х? Санкомната тоже не может увеличиться намного, там стеночки были 4см, а вы сколько сделали?

0
Аватар пользователя
sansan21

Местный

Регистрация: 01.12.2005

Москва

Сообщений: 2923

12.11.2008 в 11:19:09

2Ulek Едете на ближайший стройрынок, покупаете пазогребневые блоки и клей для них. Работы на 20 минут. Про звукоизоляцию не понял - её же раньше не было? У себя делал так (тоже снес антресоли). Кирпич для гисолита, ИМХО, тяжеловат.

0
Аватар пользователя
katrulik

Местный

Регистрация: 01.07.2008

Киев

Сообщений: 11

12.11.2008 в 12:53:12

:swoonНезнаю как у Вас у меня однокомнатная торцевая ,схема надеюсь понятна дом 1991г рядом два такихже но недостроеных фото расположения плит дам позже

0
Вложение
Аватар пользователя
Ulek

Местный

Регистрация: 28.10.2008

Москва

Сообщений: 41

12.11.2008 в 14:24:16

Shprot написал : Закрывать проще всего гипсокартоном

Да.

Shprot написал : можно сверлить снизу-вверх несколько под углом.

Действительно полностью дрель не влезает, но под углом сверлить не хотелось бы- некрасиво. И мешает монтажу арматура-см. фотки.

шпийон написал : А что может быть лучше старого доброго кирпича?

Да. Но. Если зальют соседи, то на крыше сантехкабины лежит новая электрика-провода , расп. коробки и земля. Придётся ломом долбить кирпич для ремонта электрики, с гипсокартоном полегче. И шумоизоляцию легче сделать в виде бутерброда:ГКЛ+шумоизол+ГКЛ.

Samar написал : Чудеса рассказываете

см.фотки

Samar написал : Можно попробовать пеноблоками,

не знаю что это, но вариант.

sansan21 написал : Про звукоизоляцию не понял - её же раньше не было?

Теперь будет, гляньте на фотки какая дыра вокруг канализац. стояка-слышно как соседи разговаривают.

sansan21 написал : пазогребневые блоки и клей для них.

не знаю что это, но вариант

sansan21 написал : Кирпич для гисолита, ИМХО, тяжеловат.

Гипсолит лежит на бетонной крыше сантехкабины.

katrulik написал : схема надеюсь понятна

не понятна

0
Аватар пользователя
Ulek

Местный

Регистрация: 28.10.2008

Москва

Сообщений: 41

12.11.2008 в 14:43:25

Спасибо всем кто отвечает, но хотелось бы услышать, а ещё лучше увидеть фотки или схемки тех кто делал это сам.

0
Вложение
Аватар пользователя
sansan21

Местный

Регистрация: 01.12.2005

Москва

Сообщений: 2923

12.11.2008 в 16:02:42

2Ulek ИМХО, Вы изобретаете проблему, которой нет.
Ликбез здесь http://www.gipsoplita.ru/
Прекрасно режутся ножовкой для дерева. Работы на 20 минут. Заодно будет Вам и звукоизоляция.

0
Вложение
Аватар пользователя
Ulek

Местный

Регистрация: 28.10.2008

Москва

Сообщений: 41

12.11.2008 в 18:09:21

2sansan21 Спасибо, так и будем делать. А как обойти арматурины-срезать или маленькими кусочками блоков и раствором обнять.