13.11.2008 в 11:45:35
#904377
Здравствуйте!
У меня такая проблема. Решил делать ремонт на кухне (6.5 м^2) снял старый паркет, который положили строители. Под паркетом оказалась проводка к люстре соседей снизу, выходящая из стены на уровне 7 см в верхней точке и до середины комнаты, в резиновом кожухе диаметром 5 см. решил сделать керамзитную стяжку под плитку, взял трубу сантехническую разрезал вдоль одел на кожух изоляции, замотал изолентой, все щели (из стены, на трубе, к соседям) залил силиконовым герметикам, потом забетонировал, получился бугор с максимальной высотой 9 см. Намазал гидроизоляцией пол и начал заливать раствор (керамзит, разбавленный литым бетоном). Было у меня 8 мешков литого бетона по 50 кг и 9 мешков керамзита того же объема получилось, что я израсходовал весь этот материал и мне ещё осталось налить окончательный слой стяжки в 2-3 см без керамзита. Но меня пугает окончательный вес получившейся стяжки 8мешков бетона по 50 кг это 400 кг, стяжка на 3 см если с расходом по 20 кг/м^2 при высоте 1 см и площадью 6.5м^2 ещё 390 кг плюс потом плитка и лоточный клей, это всё сдобрено водой, я не профи в этом деле, но хотелосьбы знать вода вся испаряется или все-таки и её вес надо учитывать.
Подскажите это нормальный вес или стоит задуматься и не продолжать это раскованное занятие, а снимать этот керамзит и думать, как полегче пол устроить?
Дом девятиэтажна 4 подъезда таких навалом в Подмосковье (каждый второй). Дом построен лет 20 - 25 назад.
С уважением Юрий.
13.11.2008 в 12:56:58
#904437
уже были подобные вопросы-обсуждения, ищи в архивах, даже цифры вроде давали... На будущее - сначала экструдированный пенополистирол 3-5 см. можно уложить, потом стяжку делать до нужной высоты.
13.11.2008 в 13:31:14
#904479
Спасибо за ответ!
Да я читал прошлые подобные темы, но некто там так и не сказал что с водой она вся испаряется или какую то её часть то же надо учитывать в весе стяжки?
Заранее спасибо
13.11.2008 в 13:57:07
#904501
dfysdbak написал : Дом девятиэтажна 4 подъезда таких навалом в Подмосковье (каждый второй). Дом построен лет 20 - 25 назад
не беспокойтесь, все будет нормально. я такой же пол буду делать в своей пятиэтажке, спрашивала у спецов, выдержит ли, сказали что все будет ок.
рада была почитать про вашу работу, мне предстоить лишь повторить ваш подвиг)
13.11.2008 в 14:59:44
#904567
dfysdbak написал : то с водой она вся испаряется или какую то её часть то же надо учитывать в весе стяжки?
"Цемент при твердении химически связывает не более 20...25 % воды от своей массы."
dfysdbak написал : Было у меня 8 мешков литого бетона
полагаю, в 8 мешках бетона около 2-х мешков цемента (100 кг), значит, ему требуется максимум 25 кг воды ("вода затворения"). Остальная вода испаряется. =это мизер, можно не учитывать.
17.12.2009 в 16:34:06
#1536626
а зачем было такой бугор делать?не проще провод по стене заштрабить до уровня пола,и труба разрезанная пополам(если это была не канализационная)заняла бы максимум 4 см,запас провода скорее всего был у соседки в люстре.
17.12.2009 в 18:35:16
#1536883
А ещё проще было бы провод аккуратно рубануть:clapping . Электрокабель в стяжке, на кухне, из другой квартиры ??!! А-я-й...
17.12.2009 в 19:51:57
#1537033
Для таких случаев используют либо КНАУФ-УБО или листовой пенополистирол толщиной 3-5 см в несколько слоёв .
17.12.2009 в 23:18:51
#1537535
дядя Вова написал : Электрокабель в стяжке, на кухне, из другой квартиры ??!! А-я-й...
А чего аяй-то? Во многих советских домах ВСЯ проводка освещения идёт по полу верхней квартиры.
maSter402 написал : Для таких случаев используют либо КНАУФ-УБО или листовой пенополистирол толщиной 3-5 см в несколько слоёв .
А в несколько слоёв зачем?
18.12.2009 в 09:19:07
#1537865
дядя Вова написал : А ещё проще было бы провод аккуратно рубануть . Электрокабель в стяжке, на кухне, из другой квартиры ??!! А-я-й...
А потом? Что делать со светом соседа снизу?
maSter402 написал : Для таких случаев используют либо КНАУФ-УБО или листовой пенополистирол толщиной 3-5 см в несколько слоёв .
Кнауф-Убо содерджит пенополистироловый наполнитель, как и листы соотвественно. Стирол ядовит, выделяется при горении полистирола. А еще есть мнение, что полистирол все равно "газует".
В любом случае почитайте СМИ о трагедии в Перми, люди погибли от продукта горения пенополистирола, - т.е. от стирола.
18.12.2009 в 09:37:02
#1537891
dfysdbak написал : вода вся испаряется или все-таки и её вес надо учитывать.
не надо ничего учитывать, воду, песок, цемент. есть такое понятие как удельный вес, в данном случае керамзитобетона, где уже все учитанно
18.12.2009 в 13:57:18
#1538321
дядя Вова написал :
я думаю. что тогда вам, дядя вова,соседка с удовольствием что-нибудь рубанула
18.12.2009 в 23:40:36
#1539542
2Alexey02
Alexey02 написал : А потом? Что делать со светом соседа снизу?
У соседей в квартиру должен быть свой ввод от стояка. О такой разводке в советских домах слышу впервые. В любом случае при ремонте есть смысл делать как положено сегодня, особенно эл.проводку.
19.12.2009 в 01:27:54
#1539743
дядя Вова написал : У соседей в квартиру должен быть свой ввод от стояка.
Ввод у соседей свой, но провод в центр комнаты к люстре проложен поверх плиты перекрытия, под полом верхней квартиры... Своеобразная экономия времени на монтаж проводки
дядя Вова написал : О такой разводке в советских домах слышу впервые.
Всё когда то бывает в первый раз...
дядя Вова написал : В любом случае при ремонте есть смысл делать как положено сегодня, особенно эл.проводку.
Ваше предложение?
21.12.2009 в 11:58:09
#1543354
Alex___dr написал : Ваше предложение?
Я бы договорился с соседкой и провёл провод к её люстре по её потолку (тупо, в кабель-канале). Даже если это позволит уменьшить толщину стяжки до 6см. - налицо явная экономия.
21.12.2009 в 14:19:54
#1543698
У нас на кухню 6 кв.м ушел 21 мешок пескобетона + плитка. Вроде ничего не провалилось, хотя дом тот еще.. а насчет провода - если мешает, почему бы его в стену не замуровать?
21.12.2009 в 18:53:25
#1544240
дядя Вова написал : Я бы договорился с соседкой и провёл провод к её люстре по её потолку (тупо, в кабель-канале).
Дело за малым... :) Соседку уговорить...
17.02.2010 в 23:24:01
#1656748
otyan написал : Цитата: Сообщение от дядя Вова Электрокабель в стяжке, на кухне, из другой квартиры ??!! А-я-й...
А чего аяй-то? Во многих советских домах ВСЯ проводка освещения идёт по полу верхней квартиры. Цитата:
да и не в советских - в новостройке монолит-кирпич у меня такая же беда - и соседа снизу пока нет - и кабель его при залитии своей стяжки не трогал... свой свет по своему потолку пустил
17.02.2010 в 23:26:30
#1656753
zubrikon А на каких страницах вы находите такие темы?
17.02.2010 в 23:32:46
#1656763
zubrikon написал : и соседа снизу пока нет - и кабель его при залитии своей стяжки не трогал...
Я в восхищении! Вы - джентльмен!
17.02.2010 в 23:57:53
#1656814
дядя Вова написал : Я в восхищении! Вы - джентльмен!
да тут будешь джентльменом - когда срежешь кабель и к тебе потом придёт новый сосед с предложением вскрыть свои полы и восстановить его световую группу.
28.12.2012 в 19:47:33
#3525182
Таже фигня, идет провод от стены в центр пола кухни, далее видимо идет к соседу с нижнего этажа. Как обезопасить себя при обустройстве стяжки?
28.12.2012 в 20:12:38
#3525258
plex написал : Таже фигня, идет провод от стены в центр пола кухни, далее видимо идет к соседу с нижнего этажа. Как обезопасить себя при обустройстве стяжки?
Чего хотите то? Предложить соседям забрать свои провода к себе на этаж?:) Вы про советскую хрущёвку? Много раз сталкивались с такой разводкой. Провода и в то время находились в гофре. Потому времени это пластмассовая, жёстская трубка.
10.10.2013 в 19:33:39
#4081731
как лучше ставить маяки на кухне 7м, подойдет ли уровень 60 см, или нужен 2 метра?
10.10.2013 в 20:04:41
#4081811
Maikee, лучше по лазернику ... можно и 60 см уровень правилу приклеить скотчем ;)
10.10.2013 в 20:29:37
#4081882
бракодел, извините не понял, можно подробнее?
10.10.2013 в 20:47:32
#4081929
Maikee написал : бракодел, извините не понял, можно подробнее?
Он имеет виду приложить маленький уровень к другому ровному длинному предмету, в его ответе-к правилу. Я пользуюсь несколькими уровнями сразу в таких случаях как ваш. Лазерный уровень есть, но я его не применяю на маленьких заказах. Маленький уровень (он самый дорогой, проверенный и самый точный) устанавливается на длинный уровень(может быть дешёвым, но обязательно ровным) сверху. Таким макаром устанавливаются маяки для стяжки. Для проверки маяков в плоскости можно вдобавок использовать шнурку. Для большой площади стяжки нужно использовать лазерный уровень. Использование пузырьковых уровней на таких площадях приведёт к большой погрешности.
10.10.2013 в 22:05:48
#4082139
За Байкалом, у меня дешевый уровень. но вроде правильный.длинного нет. может ровную палку? а что такое правило? доска для выравнивания?