17.11.2008 в 12:47:34
Если еще и ремонт недавно делал, то таскал электричество как кот сметану..., не надо на монтажников гнать. Чел знал что сделал, но , давно было, видать забыл, а тут вы со своими переключениями, да еще и с таким пониманием. Кто вас туды пустил? Увольтесь, вот мой совет.:a
17.11.2008 в 13:33:34
Черномор написал : Чел знал что сделал, но , давно было, видать забыл, а тут вы со своими переключениями, да еще и с таким пониманием. Кто вас туды пустил? Увольтесь, вот мой совет
Зачем увольняться? Человек решил все проблемы (и технические, и юридические) одним махом. :)
17.11.2008 в 13:55:22
Таки надо. Он не копенгаген. А это уже чревато. Увидевши это, надо бы было пообследовать хатку, а он переключать, а если в хатке кто ноль на заземляющий контакт розетки повесил? Это же детский приемчик ноль со стороны подсаживать, так, что увы, батенька, увы.
17.11.2008 в 15:13:18
Раз модератор тему не убил, значит не считает меня штрейкбрехером, пытающимся выведать секретные данные у профи. И на этом спасибо :)
Все не так просто, как кажется. Меня не интересуют правовые последствия этого (актирование, наказание, доказывание чьей либо вины). Хозяин, кстати, не сильно возмущался по поводу сгоревшего холодильника.
Меня интересует физика процесса и почему это произошло. Вот схема в исходном состоянии. На L1 вход нуля, на L2 - выход нуля, на N1 и N2 фаза соответственно. Потом были синхронно переключены вводы (поменяны местами) N1 и L1 и N2 и L2. Речь не идет о том, что на нулевой провод была подана фаза. нет. Т.е. в квартире как был ноль на нулевом проводе, так он и остался, а фазный на фазном.
И ВСЕ!
Даже при все своей фантазии по схемотехнике не могу представить сторонее соединение, которое могло вызвать КЗ. Что могло быть, так это "левое" соединение в самом счетчике, что маловероятно.
Даже если КЗ и произошло, то это падение напряжение но никак не повышение. Холодильник то не мог сгореть от понижения напряжения. Хотя тут можно поспорить о самоиндукции в цепях...
17.11.2008 в 15:30:40
2Kis Тогда могу придумать только один вариант - при переподключении счетчика в результате трагической случайности на 3-м и 4-м контактах (1-м и 2-м ???) оказались (вводные) фаза и ноль (например, на мгновение забыли, что на пакетнике вход-выход по диагонали?). Бабах! Повторное подключение было выполнено с "чувством, с толком, с расстановкой" и всё заработало. А холодильник сгорел давно, просто хозяин попытался "повесить" его на Вас.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
17.11.2008 в 16:52:48
Kis написал : Меня интересует физика процесса и почему это произошло. Вот схема в исходном состоянии. На L1 вход нуля, на L2 - выход нуля, на N1 и N2 фаза соответственно. Потом были синхронно переключены вводы (поменяны местами) N1 и L1 и N2 и L2. Речь не идет о том, что на нулевой провод была подана фаза. нет. Т.е. в квартире как был ноль на нулевом проводе, так он и остался, а фазный на фазном.
Слышал истории, как в старых домах ноль был сквозным - т.е. при размыкании его отключался ноль и в вышерасположенных квартирах. При таком раскладе на разорванном нуле могла появиться совсем другая фаза, которая и бахнула холодильник при подключении сперва другой фазы.
17.11.2008 в 19:32:58
А, так холодильник сгорел :a
17.11.2008 в 20:37:11
Давайте и я напишу свою версию. Я не димагог а практик вот моя версия.
Думаю энергию никто никакаю не похищал и хозяин ничего не знал.
Монтажники или кто еще неправилино подвели провода к счетчику.
Провод земли был завязан с нолем возможно где то в самой квартире.
Когда вы поменяли провода на землю попала фаза вот и КЗ. Когда включили второй раз контакта фазы с землей уже не было вот все и заработало.
Скорее всего я думаю было так но без осмотра точно на сто процентов никто не скажет.
17.11.2008 в 20:40:25
челябинск написал : огда вы поменяли провода на землю попала фаза вот и КЗ.
См.
Kis написал : Речь не идет о том, что на нулевой провод была подана фаза. нет. Т.е. в квартире как был ноль на нулевом проводе, так он и остался, а фазный на фазном.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
17.11.2008 в 20:40:25
челябинск написал : Когда вы поменяли провода на землю попала фаза вот и КЗ.
Дык человек утверждает, что не менял ничего!
Kis написал : Меня интересует физика процесса и почему это произошло.
Чудес всётаки быть в этом случае не должно.:cool: Что за счетчик, и подробно - что вы меняли?
17.11.2008 в 20:46:53
Да я тоже встречал в старых домах такую схему с нолем поэтому очень важно какой был дом и щиток поэтому возмоно и такое вот почему нужно смотреть на месте а со слов никто точно определить не сможет.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу